Уровнемер емкостной |
|
|
|
Dec 8 2011, 16:26
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 884
Регистрация: 7-11-09
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484

|
Здравствуйте! Помогите расчитать схему для уровнемера емкостного? Уровнемер представляет собой фторопластовую трубку с электродом помещенным внутри. Трубка с электродом помещена в металлическую емкость с жидкостью. Электрод и жидкость в емкости являются обкладками конденсатора, емкость этого конденсатора требуется измерить. Чем выше уровень жидкости, тем больше емкость. Электрод имеет длину 40 см, D6. Диаметр фторопластовой трубки 16мм. Какая может быть хоть примерная емкость если трубка на половину погружена в воду?  Подскажите, могу ли я этот электрод подключить непосредственно к выводу МК PIC16 или PIC18 (через развязывающий резистор)? Притянуть к плюсу питания сопротивлением в 100 кОм. Программно занулять портом МК электрод конденсатора для полного разряда. Снимать разряд переключением порта в режим входа и считать время до появления заряда уровня лог. высокого уровня. Рабочий ли это метод? Какая требуется частота контроллера для такого использования?
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 36)
|
Dec 8 2011, 17:20
|

старший лаборант
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 702
Регистрация: 30-09-05
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097

|
Там конденсатор не совсем цилиндрический. Внешней обкладкой является стенка бака, если он, конечно, проводящий (центральный электрод-то изолирован тефлоном, и проводимость воды не влияет... впрочем, смотря чем мерять. Фактически там параллельная RC-цепь, и по совести надо мерять её импеданс). А если нет, то неизвестно что.  Для пиков есть готовые библиотечки, под другие цели заточенные, правда (датчики прикосновения). Если не заморачиваться высокой точностью, то можно приспособить. (upd) При перекрытии по ёмкости в 81 раз вообще-то вряд ли. Советую кое-что почитать насчёт измерения емкостей - RC-генератор с последующим измерением генерируемой частоты, перенос заряда (курить, например, библиотечки под STM8), АЦП последовательного приближения (это силабсы реализовали аппаратно) и пр. Есть готовые решения в виде ИС, меряющие от 1 до почти 300 пФ с весьма приличной точностью (12...16 бит), но они далеко не бюджетные и не умеют работать "от земли", т.е. понадобится 2 изолированных электрода. Из них самое дешёвое, кажись, вот это, в пределах десятки $ по комплектации.
--------------------
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
|
|
|
|
|
Dec 8 2011, 17:40
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 884
Регистрация: 7-11-09
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484

|
Цитата(Harbinger @ Dec 8 2011, 20:20)  Там конденсатор не совсем цилиндрический. Внешней обкладкой является стенка бака, если он, конечно, проводящий (центральный электрод-то изолирован тефлоном, и проводимость воды не влияет... впрочем, смотря чем мерять. Фактически там параллельная RC-цепь, и по совести надо мерять её импеданс). А если нет, то неизвестно что.  Для пиков есть готовые библиотечки, под другие цели заточенные, правда (датчики прикосновения). Если не заморачиваться высокой точностью, то можно приспособить. С программированием проблем нет. Вопрос по физике и времени необходимом для регистрации нарастания заряда на электроде, сможет ли регистрировать МК?. Одной из обкладок конденсатора является вода в сосуде. Вода обвалакивает изолятор фторопласт.
|
|
|
|
|
Dec 8 2011, 17:50
|

.
     
Группа: Участник
Сообщений: 2 424
Регистрация: 25-12-08
Пользователь №: 42 757

|
Цитата(Слесарь @ Dec 8 2011, 21:40)  Одной из обкладок конденсатора является вода в сосуде. Вода обвалакивает изолятор фторопласт. у Вас 2 конденсатора , один с фторопластом в кач диэлектрика, а другой с водой (или воздухом) в кач диэлектрика. По вашей схеме эти два конденсатора будут соединены типа последовательно. У воды эпсилон =80 . Когда воды нет - эпсилон =1. Расчет для фторопластового такой 2*pi*8.85*10^-12*2.2*0.4/Ln(16/6) = 49.9 pF для водяного/воздушного посчитайте сами.
Сообщение отредактировал тау - Dec 8 2011, 17:51
|
|
|
|
|
Dec 8 2011, 17:53
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 329
Регистрация: 6-12-08
Из: Москва
Пользователь №: 42 252

|
Цитата(Слесарь @ Dec 8 2011, 21:06)   И здесь получил результат 0,7 Тогда результат - 1,72 Неправильно считал внешний диаметр, не по воде, а по внешней стенке. Вода то обвалакивает фторопластовую трубку. Результат примерно 2,7. Эта емкость в каких единицах? Явно не в Фарадах Должна быть в фарадах. Скорее всего на 8.85е-12 не домножили. Там вообще мизер должен быть, пики.
|
|
|
|
|
Dec 8 2011, 18:31
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 210
Регистрация: 24-01-05
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134

|
Цитата(Слесарь @ Dec 8 2011, 21:06)   И здесь получил результат 0,7 Тогда результат - 1,72 Неправильно считал внешний диаметр, не по воде, а по внешней стенке. Вода то обвалакивает фторопластовую трубку. Результат примерно 2,7. Эта емкость в каких единицах? Явно не в Фарадах Формула вероятно системе СГСЭ Тогда ёмкость в сантиметрах 1см=0,9пикофарады. Цитата(Слесарь @ Dec 8 2011, 22:21)  поколо 33 пиков емкость меня устраивает. Способен ли вход МК регистрировать задержку для заряда такого конденсатора через сопротивление в 100 кОм? Как говорил ранее, электрод подключен к МК через развязывающий резистор порядка 100 Ом. Провода от датчика до МК будут иметь ёмкость несколько тысяч пикофарад.
|
|
|
|
|
Dec 9 2011, 11:01
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 313
Регистрация: 2-07-11
Пользователь №: 66 023

|
Цитата(Слесарь @ Dec 9 2011, 11:39)  от генератора переменного напряжения AD7730 (есть в наличии) запитывать мост из R и C. Среднии точки моста подключить на вход дельта-сигма АЦП AD7730. Если будет изменяться емкость, то соответственно будет нарушаться баланс моста, АЦП должен будет регистрировать? Скорее, можно сделать мост или делитель только из конденсаторов - постоянных и датчика, запитать его от AD7730 и им же мерить что получается.
|
|
|
|
|
Dec 9 2011, 11:33
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 884
Регистрация: 7-11-09
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484

|
Цитата(maksimp @ Dec 9 2011, 14:01)  Скорее, можно сделать мост или делитель только из конденсаторов - постоянных и датчика, запитать его от AD7730 и им же мерить что получается. Я думаю, надо пробовать оба плеча моста использовать в роле датчика, положительное и отрицательное. Чтоб баланс нарушался вдвойне. Думаете резисторе не нужны при переменке? Чтож, вполне возможно. Посмотрим как это отразится на измерениях. Конденцаторы, как понимаю, лучше взять от старых радиоприемников, керамические. Пока еще не определился с ключами для питания моста. Есть еще одна вводная, в воде будет присутствовать потенциал. Дублирующий датчик уровня выполнен в виде электрода погруженного в воду. Фаза 220V -> реле -> электрод -> вода Температура вода-пар 100 ... 150 гр. Давление до 1 кг/см2  Цитата(kovigor @ Dec 9 2011, 13:31)  Михлин "Высокочастотные емкостные и индуктивные датчики". Она есть в сети. Если не найдете - вышлю. За книжку спасибо! По возможности ознакомлюсь с теорией. Да и на лампах сделать было бы интересней для указанных рабочих температур, жаль у ламп большая плывучесть по постоянному току. Уровнемер там, как понимаю, с обратногй связью. Надо подумать. Мож правда сделать экзотику. Лампы имеются под рукой.
|
|
|
|
|
Dec 9 2011, 12:42
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 313
Регистрация: 2-07-11
Пользователь №: 66 023

|
Цитата(Слесарь @ Dec 9 2011, 14:33)  Думаете резисторе не нужны при переменке? Чтож, вполне возможно. Посмотрим как это отразится на измерениях. Конденцаторы, как понимаю, лучше взять от старых радиоприемников, керамические. Пока еще не определился с ключами для питания моста. Для АЦП по идее нужно постоянное напряжение в течение определённого времени. На конденсаторном мосте оно таким и будет, если запитать его меандром. Резистор нужен тоже для стекания токов утечки, большой такой чтобы постоянная времени была больше времени измерения, то есть много МОм в данном случае. Цитата(Слесарь @ Dec 9 2011, 14:33)  Конденцаторы, как понимаю, лучше взять от старых радиоприемников, керамические. Можно и новые керамические группы М47 по ТКС. Для номиналов в десятки пикофарад они такие и будут. Цитата(Слесарь @ Dec 9 2011, 14:33)  Пока еще не определился с ключами для питания моста. Прямо от микросхемы не годится? Нагрузка в десятки пикофарад - не так много. Цитата(Слесарь @ Dec 9 2011, 14:33)  Есть еще одна вводная, в воде будет присутствовать потенциал. Дублирующий датчик уровня выполнен в виде электрода погруженного в воду. Фаза 220V -> реле -> электрод -> вода Если наведённая помеха не превысит допустимое синфазное напряжение на АЦП то будет работать. В этом отношение выше предложенный вариант с измерением экспоненты быстрым АЦП может быть лучше, так как там в цепи резисторы меньшего номинала и через ту же ёмкость наводка меньше.
Сообщение отредактировал maksimp - Dec 9 2011, 12:47
|
|
|
|
|
Dec 10 2011, 12:07
|

Йа моск ;)
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610

|
В общем, трудности топикстартера ожидают очень веселые.
Я бы выбирал для воды частоту измерения емкости не менее 100кГц, иначе будет проявляться проводимость воды.
На один электрод подается меандр с такой частотой (сигнал возбуждения), второй электрод подключается на вход зарядового усилителя. На выходе зарядового усилителя сигнал надо синхронно выпрямить (на ключи подавать сигнал возбуждения) и пустить на интегрирующий АЦП.
Кроме того, рекомендую делать электроды коаксиальные - на наружный подаете сигнал возбуждения (можно, кстати, сразу с ножки проца), а внутренний - на вход усилителя.
Не забудьте, что операционник в зарядовом усилителе нужно брать быстродействующий и с полевиками на входе. Я в крайний раз использовал AD8065.
--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
|
|
|
|
|
Dec 10 2011, 12:17
|

Йа моск ;)
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610

|
QUOTE На делитель из емкостей (емкость бака и образцовая емкость) подать тот-же меандр и через детектор мерять напряжение с образцового. Ну классический способ с зарядовым усилителем, о котором я писал выше, собственно говоря он и есть - просто образцовая емкость включена в ООС операционника. Только в отличии от моста позволяет подключить измеряемую емкость длинными кабелями (емкость экранированного кабеля, через который подключен измерительный конденсатор, не влияет результат). Ну а синхронный выпрямитель и интегрирующий АЦП - это как бы классика вменяемой метрологии. Недорого, точно, и помехоустойчиво.
--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)