реклама на сайте
подробности

 
 
> Использование IO pins CycloneIV
Владимир_О
сообщение Dec 19 2011, 12:02
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 68
Регистрация: 24-10-11
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67 915



День добрый.

Вопрос такой - я использую конфигурирование с JTAG. Соотвественно, пины с функциями ASDO и NCSO мне не нужны. В PinOuts они объявлены как IO, но Ква11 не дает мне цеплять на них внешние сигналы, упрекая
Error: Can't place multiple pins assigned to pin location Pin_B5 (IOPAD_X8_Y31_N0)
Info: Pin pcie_Nwake is assigned to pin location Pin_B5 (IOPAD_X8_Y31_N0)
Info: Pin ~ALTERA_ASDO~ is assigned to pin location Pin_B5 (IOPAD_X8_Y31_N0)
Как это обойти?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 5)
Kuzmi4
сообщение Dec 19 2011, 13:09
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 304
Регистрация: 13-02-07
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329



Так:
set_global_assignment -name RESERVE_DATA1_AFTER_CONFIGURATION "USE AS REGULAR IO"
set_global_assignment -name RESERVE_FLASH_NCE_AFTER_CONFIGURATION "USE AS REGULAR IO"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Владимир_О
сообщение Dec 19 2011, 13:48
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 68
Регистрация: 24-10-11
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67 915



Цитата(Kuzmi4 @ Dec 19 2011, 17:09) *
Так:
set_global_assignment -name RESERVE_DATA1_AFTER_CONFIGURATION "USE AS REGULAR IO"
set_global_assignment -name RESERVE_FLASH_NCE_AFTER_CONFIGURATION "USE AS REGULAR IO"


Ага, благодарю. Сразу наткнулся на следующий момент при назначении пинов. Обязательно ли на IO пины VREF подавать опорные напряжения для банков? Или можно использовать эти банки и без опорного, полагая, что ПЛИС возьмет опорное напряжение с VINT и, следовательно, использовать VREF пины для собственных нужд??
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Kuzmi4
сообщение Dec 19 2011, 15:19
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 304
Регистрация: 13-02-07
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329



Цитата
...можно использовать эти банки и без опорного...VREF...?

Можно, но не всегда. А как хочется заюзать ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Владимир_О
сообщение Dec 20 2011, 14:00
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 68
Регистрация: 24-10-11
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67 915



Цитата(Kuzmi4 @ Dec 19 2011, 19:19) *
Можно, но не всегда. А как хочется заюзать ?

как обычные IO.
И вообще, обязательно ли VREF на банки подавать. Или можно, не особо беспокоясь, оставить их без внимания?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Kuzmi4
сообщение Dec 20 2011, 14:35
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 304
Регистрация: 13-02-07
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329



Цитата(Владимир_О @ Dec 20 2011, 16:00) *
как обычные IO....

Можно использовать.

Цитата(Владимир_О @ Dec 20 2011, 16:00) *
..обязательно ли VREF на банки подавать..?

Для DDR например обязательно (на счёт 1го - только если в банке нет чего то такого), полный листинг "что-куда" читаем в ДШ.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:49
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016