реклама на сайте
подробности

 
 
> Помогите разобраться с выходным выпрямителем полумоста., Не могу понять отчего перегрев.
V000va
сообщение Jan 19 2012, 22:17
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 87
Регистрация: 23-06-08
Пользователь №: 38 503



День добрый, подскажите плз, не могу разобраться в чем причина следующего явления.
Есть ИБП полумост на 1000В, 0.2А, 200Вт.

Если подключить напрямую к выходной обмотке трансформатора нагрузочный резистор 5к (Р=200Вт), то БП работает идеально, ничего не греется, трансформатор чуть теплый, все довольны.

Если подключить диодный мост, дроссель большой индуктивности (L=0.3H), конденсатор, а потом нагрузку 5к, то трансформатор начинает очень сильно разогреваться, дроссель чуть теплый.

Если подключить дроссель маленькой индуктивности L=0.06 mH, то трансформатор греется слабее, но дроссель просто раскаляется.

Т.е. или дроссель греется или трансформатор, причем даже на холостом ходу, но с диодным мостом и выходными конденсаторами. Без диодов, только с резистором 5к в нагрузке – трансформатор работает идеально, что на х.х., что с полной нагрузкой.
Диоды менял, проверял, пробоя нет, трансформатор рассчитан правильно, иначе бы грелся на х.х. или под нагрузкой перегревался.

Изначально БП должен работать с дросселем 0.3H, т.к. нужна хорошая фильтрация при маленьких токах, дроссель 0.06 mH поставил уже позже, когда начал искать причину нагрева трансформатора.

Сообщение отредактировал V000va - Jan 20 2012, 16:09
Go to the top of the page
 
+Quote Post
4 страниц V   1 2 3 > »   
Start new topic
Ответов (1 - 46)
_gari
сообщение Jan 20 2012, 07:10
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 389
Регистрация: 27-11-11
Пользователь №: 68 544



Поставьте дроссель после кондесатора, после него, перед нагрузкой, можно добавить еще один конденсатор.
Смените название темы, например, на - ....... высоковольтным выпрямителем.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
K-Volodja
сообщение Jan 20 2012, 13:59
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 190
Регистрация: 1-12-09
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982



За счет неодинаковости диодов моста, может быть одностороннее подмагничиванию трансформатора током большого дросселя. Я бы поставил на выходе моста обратный диод.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
НЕХ
сообщение Jan 20 2012, 15:58
Сообщение #4


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 220
Регистрация: 10-10-06
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169



Может стоит отказаться от мостового выпрямитель и перейти к схеме с удвоителем напряжения ?


--------------------
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
V000va
сообщение Jan 20 2012, 16:20
Сообщение #5


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 87
Регистрация: 23-06-08
Пользователь №: 38 503



Цитата(_gari @ Jan 20 2012, 10:10) *
Поставьте дроссель после кондесатора, после него, перед нагрузкой, можно добавить еще один конденсатор.
Смените название темы, например, на - ....... высоковольтным выпрямителем.

Тему переименовал, спасибо за подсказку, а что даст наличие еще одного дросселя не пойму. Улучшение фильрации?

Цитата(НЕХ @ Jan 20 2012, 18:58) *
Может стоит отказаться от мостового выпрямитель и перейти к схеме с удвоителем напряжения ?


Спасибо, в следующем варианте преобразователя попробую, но сейчас хотелось бы разобраться с тем, что имеется. Не хочется метаться туда-сюда.

Цитата(K-Volodja @ Jan 20 2012, 16:59) *
За счет неодинаковости диодов моста, может быть одностороннее подмагничиванию трансформатора током большого дросселя. Я бы поставил на выходе моста обратный диод.


Пробовал диоды последовательно с дросселем (D13), и обратный (D14), все равно разогревается трансф.


Добавлю, дроссель большой индуктивности намотан на ЕТД49 с зазором 2мм, около 1000 витков, а маленькой индуктивности - взят из выходного каскада 12В ИБП блока питания АТХ.

Сообщение отредактировал V000va - Jan 20 2012, 16:30
Go to the top of the page
 
+Quote Post
НЕХ
сообщение Jan 20 2012, 16:28
Сообщение #6


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 220
Регистрация: 10-10-06
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169



Про конденсатор последовательно со вторичкой намекали....


--------------------
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alex11
сообщение Jan 20 2012, 16:32
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 106
Регистрация: 23-10-04
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965



У Вас еще могут медленно закрываться диоды, отсюда и нагрев на сквозном токе.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
V000va
сообщение Jan 20 2012, 16:37
Сообщение #8


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 87
Регистрация: 23-06-08
Пользователь №: 38 503



Цитата(НЕХ @ Jan 20 2012, 19:28) *
Про конденсатор последовательно со вторичкой намекали....


Какую емкость поставить, хотя бы ориентировочно? Поставил что было под рукой, 2н2 7.5кВ, не помогло, греется, причем напряжение упало с 1000В, до 850В и через 2 минуты еще до 750В, конденсатор холодный.

Цитата(Alex11 @ Jan 20 2012, 19:32) *
У Вас еще могут медленно закрываться диоды, отсюда и нагрев на сквозном токе.


Как оценить, что диоды закрываются медленно? 40nS вроде не медленные... wacko.gif

Сообщение отредактировал V000va - Jan 20 2012, 16:48
Go to the top of the page
 
+Quote Post
V000va
сообщение Jan 20 2012, 17:57
Сообщение #9


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 87
Регистрация: 23-06-08
Пользователь №: 38 503



Вот осцилограмма тока через вторичку, через резистор 51Ом, включен до диодного моста, нагрузка 5к. Дроссель 0.3Н.

1000В


670В


1000В, дроссель 0.06мН


Повторюсь, дроссель большой индуктивности намотан на ЕТД49 с зазором 2мм, около 1000 витков, а маленькой индуктивности - взят из выходного каскада 12В ИБП блока питания АТХ.


Проверял еще с конденсатором бОльшей емкости последовательно со вторичкой, собрал батарею из 15-ти конденсаторов 1.0х250В, итого набрал 0.33х1250В, всплесков тока приведенных выше не было, но трансформатор все равно разогревался выше 80 градусов.

Сообщение отредактировал V000va - Jan 20 2012, 19:11
Go to the top of the page
 
+Quote Post
pokos
сообщение Jan 22 2012, 15:54
Сообщение #10


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 270
Регистрация: 29-06-06
Пользователь №: 18 445



Цитата(V000va @ Jan 20 2012, 21:57) *
Повторюсь, дроссель большой индуктивности намотан на ЕТД49 с зазором 2мм, около 1000 витков...

Дружище, а сколько секций сделано в "большом" дросселе?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MaslovVG
сообщение Jan 22 2012, 16:25
Сообщение #11


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 210
Регистрация: 24-01-05
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134



По моему вы для выпрямителя выбрали не те диоды. При токе нагрузки 0.2А исползуете диоды на 30А имеющие большой заряд запирания. При скорости запирания 100А/мксек обратный ток до 8А.
http://ixdev.ixys.com/DataSheet/DSEP29-12A.pdf
Мост своей ёмкостью фактически закорачивает вторичку
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Jan 22 2012, 17:10
Сообщение #12


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата
Изначально БП должен работать с дросселем 0.3H, т.к. нужна хорошая фильтрация при маленьких токах, дроссель 0.06 mH поставил уже позже, когда начал искать причину нагрева трансформатора.

То есть, то, что дроссель стоит до конденсаторов - это осознанно?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MaslovVG
сообщение Jan 22 2012, 17:49
Сообщение #13


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 210
Регистрация: 24-01-05
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134



Цитата(V000va @ Jan 20 2012, 21:57) *
Повторюсь, дроссель большой индуктивности намотан на ЕТД49 с зазором 2мм, около 1000 витков, а маленькой индуктивности - взят из выходного каскада 12В ИБП блока питания АТХ.

При 1000 витков даже при 0,2А дросель уже гарантировано будет в насыщении, а паразитная ёмкость при 50кгц ещё и зашунтирует его.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jan 22 2012, 18:55
Сообщение #14


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Нет, 130 мГн в насыщении не будет, он только хороший шунт. Похоже, швейной машинкой наматывали.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SmartRed
сообщение Jan 23 2012, 11:46
Сообщение #15


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 302
Регистрация: 27-05-05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466



Цитата(MaslovVG @ Jan 22 2012, 23:25) *
По моему вы для выпрямителя выбрали не те диоды. При токе нагрузки 0.2А исползуете диоды на 30А имеющие большой заряд запирания. При скорости запирания 100А/мксек обратный ток до 8А.
http://ixdev.ixys.com/DataSheet/DSEP29-12A.pdf
Мост своей ёмкостью фактически закорачивает вторичку

+1
Попробуйте UF4007 или что нибудь подобное.

С дросселем тоже нужно разбираться.
Если обмотка не секционирована, собственная ёмкость будет не потребная.
Измерьте частоту собственного резонанса дросселя и делайте выводы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Jan 23 2012, 12:36
Сообщение #16


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(SmartRed @ Jan 23 2012, 13:46) *
С дросселем тоже нужно разбираться.
Если обмотка не секционирована, собственная ёмкость будет не потребная.
Измерьте частоту собственного резонанса дросселя и делайте выводы.

Тут, скорее, даже не в ёмкости дело, а в индуктивности. Которая мешает диодам вовремя закрываться...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
V000va
сообщение Jan 23 2012, 15:22
Сообщение #17


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 87
Регистрация: 23-06-08
Пользователь №: 38 503



Цитата(pokos @ Jan 22 2012, 18:54) *
Дружище, а сколько секций сделано в "большом" дросселе?

Сначала мотал по слоями, 3-4 намотал, а конец наматал уже внавал

Цитата
По моему вы для выпрямителя выбрали не те диоды. При токе нагрузки 0.2А исползуете диоды на 30А имеющие большой заряд запирания. При скорости запирания 100А/мксек обратный ток до 8А.
http://ixdev.ixys.com/DataSheet/DSEP29-12A.pdf
Мост своей ёмкостью фактически закорачивает вторичку


Я не сказал ранее, что ИБП работает на импульсную нагрузку, в импульсе ток большой, так что диоды ИМХО правильные. Но сейчас я испытываю ИБП с чисто активной нагрузкой, а менно резистор 5к и наблюдаю перегрев трансформатора. Да и дроссель на выходе стоит не малой индуктивности, заряда должно хватать.

Цитата
То есть, то, что дроссель стоит до конденсаторов - это осознанно?


Да, я пробовал ставить конденсаторы до дросселя - горят транзисторы, из-за того что есть ОС и конденсаторы в начальный момент разряжены и сопротивление их мало.

Цитата
При 1000 витков даже при 0,2А дросель уже гарантировано будет в насыщении, а паразитная ёмкость при 50кгц ещё и зашунтирует его.

дык зазор же есть, да и осциллограммы на выходе ИБП показывают обратное - а именно ровную линию на нагрузке 5К.

Цитата
Нет, 130 мГн в насыщении не будет, он только хороший шунт. Похоже, швейной машинкой наматывали.

Поподробнее плз rolleyes.gif


Цитата
Если обмотка не секционирована, собственная ёмкость будет не потребная.
Измерьте частоту собственного резонанса дросселя и делайте выводы.

У меня к сожалению генератора нет, как бы еще её померять?

Цитата
Тут, скорее, даже не в ёмкости дело, а в индуктивности. Которая мешает диодам вовремя закрываться...

Диоды холодные, да и я ставил конденсатор разделительный в цепь вторички - не помогает.

Сообщение отредактировал V000va - Jan 23 2012, 15:25
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MaslovVG
сообщение Jan 23 2012, 16:01
Сообщение #18


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 210
Регистрация: 24-01-05
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134



Цитата(V000va @ Jan 23 2012, 19:22) *
дык зазор же есть, да и осциллограммы на выходе ИБП показывают обратное - а именно ровную линию на нагрузке 5К.

На осцилограмме должна быть пила на вешине. практически без выбросов на фронтах. Обратный ток перезарядки диодов греет не диоды а транзисторы на входе трансформатора.
Паразитная емкость дроселя вызывает броски на фронтах.

1000 витков 0,2А длина средней линии в сердечнике приблизительно 10см= интеграл напряжености поля вдоль силовой линии 2000А из них на зазор приблизительно от половины до двух третей итого Н=600A/m. При норме на сердечник 250А/m (это в уме на пальцах. с калькулятором посчитайте точнее)
Насыщенный сердечник на 50кгц раскаляется.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Jan 23 2012, 17:52
Сообщение #19


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(V000va @ Jan 23 2012, 17:22) *
Да, я пробовал ставить конденсаторы до дросселя - горят транзисторы, из-за того что есть ОС и конденсаторы в начальный момент разряжены и сопротивление их мало.

А как насчёт софт-старта? Это его забота.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MaslovVG
сообщение Jan 23 2012, 18:38
Сообщение #20


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 210
Регистрация: 24-01-05
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134



Цитата(Herz @ Jan 23 2012, 21:52) *
А как насчёт софт-старта? Это его забота.

Да насчет конденсаторов. На 50кгц 30мкф по моему это больше чем перебор. Туда что нибудь пленочное или керамику порядка 1микрофорады. Тем более ток нагрузки маленький.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SmartRed
сообщение Jan 23 2012, 18:49
Сообщение #21


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 302
Регистрация: 27-05-05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466



Цитата(Herz @ Jan 23 2012, 19:36) *
Тут, скорее, даже не в ёмкости дело, а в индуктивности. Которая мешает диодам вовремя закрываться...

Странные вещи вы говорите wacko.gif

Я как то делал источник для магнетрона 5кВ 0.2А.
Поначалу тоже планировал обычный ШИМ, дроссель на выходе...
Частоту выбрал без фанатизма - 25кГц.
С дросселем вышло полное фиаско - чудовищная собственная ёмкость не давала работать схеме.

Выход: Паралеллельный резонанс.
Дроссель в первичке, собственная ёмкость вторички плюс сосредоточенная ёмкость на выходе трансформатора.
Выпрямитель работает непосредственно на выходную ёмкость.

Цитата(V000va @ Jan 23 2012, 22:22) *
...
Я не сказал ранее, что ИБП работает на импульсную нагрузку, в импульсе ток большой, так что диоды ИМХО правильные. Но сейчас я испытываю ИБП с чисто активной нагрузкой, а менно резистор 5к и наблюдаю перегрев трансформатора. Да и дроссель на выходе стоит не малой индуктивности, заряда должно хватать.
...

В таком случае дроссель у вас совсем не правильный!
Он у вас с нагрузкой 5кОм, походу, в почти в насыщении...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
V000va
сообщение Jan 23 2012, 21:23
Сообщение #22


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 87
Регистрация: 23-06-08
Пользователь №: 38 503



Цитата(MaslovVG @ Jan 23 2012, 19:01) *
На осцилограмме должна быть пила на вешине. практически без выбросов на фронтах. Обратный ток перезарядки диодов греет не диоды а транзисторы на входе трансформатора.
Паразитная емкость дроселя вызывает броски на фронтах.

1000 витков 0,2А длина средней линии в сердечнике приблизительно 10см= интеграл напряжености поля вдоль силовой линии 2000А из них на зазор приблизительно от половины до двух третей итого Н=600A/m. При норме на сердечник 250А/m (это в уме на пальцах. с калькулятором посчитайте точнее)
Насыщенный сердечник на 50кгц раскаляется.

Да в том-то и дело, что раскалаяется трансформатор, дроссель на ЕТД49 теплый слегка. Если поставить дроссель малой индуктивности от ИБП АТХ, то тогда да, дроссель раскаляется. Проверял.
Ниже привожу осциллограммы со входа дросслея, т.е. сразу после моста. На выходе при этом прямая линия, без помех и всплесков (проверял для дрос. на ЕТД49).

Дрос. 0.3Н, 670В, 100В-дел+делитель 1:10


Для сравнения дрос. от БП АТХ 0.06mН, 670В, 100В-дел+делитель 1:10


Других дросслелй пока нет попробовать, думаю намотать еще третий, индуктивностью 1-100мГн.

Цитата
А как насчёт софт-старта? Это его забота.

присутсвует, но тогда его время нужно увеличивать значительно

Цитата
Да насчет конденсаторов. На 50кгц 30мкф по моему это больше чем перебор. Туда что нибудь пленочное или керамику порядка 1микрофорады. Тем более ток нагрузки маленький.

Я бы с радостью, но в нагрузке большой импульсный ток, конденсаторы спсасают, иначе свист и срыв генерации при больших бросках тока нагрузки.

Цитата
Выход: Паралеллельный резонанс.
Дроссель в первичке, собственная ёмкость вторички плюс сосредоточенная ёмкость на выходе трансформатора.
Выпрямитель работает непосредственно на выходную ёмкость.

Эхма, мне бы щас с этим разорбраться, переделывать уже не успею. Да и регулировка выходного напряжения нужна от 600 до 1000В.

Цитата
В таком случае дроссель у вас совсем не правильный!
Он у вас с нагрузкой 5кОм, походу, в почти в насыщении...

Почему в насыщении, поясните плз подробнее, если не затруднит.


Go to the top of the page
 
+Quote Post
SmartRed
сообщение Jan 24 2012, 04:01
Сообщение #23


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 302
Регистрация: 27-05-05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466



Цитата(V000va @ Jan 24 2012, 04:23) *
Почему в насыщении, поясните плз подробнее, если не затруднит.


FMDT4 от EPCOS вам в помощь.

ETD49 N87 1000 вит. 0.3Гн при токе 0.2А имеет 90% индуктивности от номинала.
Это край, дольше резкое падение индуктивности.

А вы собираетесь тянуть большой импульсный ток.
Или вам все же надо с емкости ток тянуть ?
Огласите все же какая реальная нагрузка планируется.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wwweider
сообщение Jan 24 2012, 04:26
Сообщение #24


Местный
***

Группа: Validating
Сообщений: 301
Регистрация: 5-07-07
Пользователь №: 28 894



я сам не очень опытный но далее изложу свои мысли:

странно что люди тут сразу не поняли в чём дело я по названию темы даже понял, мне кажется это самый главный вопрос при разработке имп. источников.. и я постояно вижу массу неправильно работающих источников изза этой проблеммы.. и вообще эту тему нужно продумать и обсудить основательно..

1 момент какой нужно диод быстрый или медленный? если быстрый то схемы часто вообще незапускаются предположительно изза больших токов.. и нужно пересчитывать транс? и както в источнике сложно учесть все моменты тонкие?.. если медленный то запускаются... но это неправильная работа греть диод левыми токами.. но почему в пдфках тогда не делают акцент на быстроте диода?

2 я нашел выход поставил после диода до конденсатора дроссель что бы импульсы были не такими быстрыми.. но тоже мне кажется это не лучший вариант.. либо с трансом поэкспериментировать.. и сделать больше сердечник и индуктивность?


3 попробовать значительно увеличить выходную ёмкость для того что бы во время пауз между импульсами 100кгц она не успевала сильно разряжаться тогда токи будут меньше на её заряд но при первых стартах нужна система накачки емкости должно быть предусмотренно микросхемой.

вывод: там все очень сложно и не так просто как кажется и мы многова не знаем.. нужна четкая балансировка между индуктивностью, токами.. обратными связями, скоростью диода, и выходной ёмкостью .. если кто то разобрался в этом поделитесь опытом ту надо быть реально профи с опытом огромным)

Сообщение отредактировал wwweider - Jan 24 2012, 07:14
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Jan 24 2012, 07:51
Сообщение #25


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(SmartRed @ Jan 23 2012, 20:49) *
Странные вещи вы говорите wacko.gif

Что же тут странного? Ток в дросселе стремиться сохранить своё значение, такова физика. Это препятствует закрытию диода. Поэтому нужны паузы, чтобы ток прекращался раньше второй полуволны.
Цитата
С дросселем вышло полное фиаско - чудовищная собственная ёмкость не давала работать схеме.

Вы уверены, что именно ёмкость? Почему же тогда ёмкость конденсаторов фильтра, которая ещё чудовищнее, не проявляется так драматически?
Цитата
Выход: Паралеллельный резонанс.
Дроссель в первичке, собственная ёмкость вторички плюс сосредоточенная ёмкость на выходе трансформатора.
Выпрямитель работает непосредственно на выходную ёмкость.

Может, не параллельный резонанс, а current-mode?

Цитата(V000va @ Jan 23 2012, 23:23) *
Я бы с радостью, но в нагрузке большой импульсный ток, конденсаторы спсасают, иначе свист и срыв генерации при больших бросках тока нагрузки.

Так поставьте относительно небольшой конденсатор, за ним дроссель и и уже потом - буферный накопитель.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
V000va
сообщение Jan 24 2012, 15:29
Сообщение #26


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 87
Регистрация: 23-06-08
Пользователь №: 38 503



Цитата(Herz @ Jan 24 2012, 10:51) *
Так поставьте относительно небольшой конденсатор, за ним дроссель и и уже потом - буферный накопитель.


Дык я так и делал, да Вы ранее это уже предлагали и я Вам отписывал выше.
Из-за ОС горят транзисторы в момент сатрта, что с емкостью 20пФ, что с 2.2нФ. Даже если осциллограф подключен в момент старта - горят. Но это допустим можно побороть, увеличить время мягкого старта, или лампочку включить последовательно с БП. Но это проблему не решает, т.к. при кратковременных повторяющихся провалах напряжения в сети из-зи болшого времени мягкого старта он практически не будет работать. Без емкости все стартует нормально, т.к. в начальный момент сопротивление дросселя велико и это облегчает пуск.

Цитата
FMDT4 от EPCOS вам в помощь.

ETD49 N87 1000 вит. 0.3Гн при токе 0.2А имеет 90% индуктивности от номинала.
Это край, дольше резкое падение индуктивности.

А вы собираетесь тянуть большой импульсный ток.
Или вам все же надо с емкости ток тянуть ?
Огласите все же какая реальная нагрузка планируется.


Прошу прощения, если ввел кого-то в заблуждение. Логика такая: есть импульсная нагрузка (активное сопротивление нагрузки - единицы-десятки Ом) с длительностью работы 100-200мкс и частотой повторения 1-15Гц. Ток 0.2А выбран как отправная точка, т.к. БП рассчитывался на 200Вт. Реально стабилизация на маленьких токах нужна только для ОС, чтоб в паузах 1-15Гц (когда нагрузки нет) на выход не валили помехи и ОС не сходила с ума. Чтоб БП не работал совсем без нагрузки и для того, чтоб поддерживать минимальный ток дросселя на выходе, установлены резисторы дополнительной нагрузки общей мощность 10-20Вт. Т.е. в момент импульса нагрузки, отбор энергии происходит от конденсаторов, а в паузах БП нагружен на резисторы (эквивалент слабой нагрузки, как в БП АТХ в основном канале 5В) и конденсаторы.

Так вот сейчас, что с импульсной нагрузкой, что с активной (5К резистор) -греется трансформатор, если установлен дроссель 0.3Н. На данном этапе хотелось бы сначала разобраться с простейшим условием - а именно в нагрузке только резстор 5к, мост, дроссель, конденсатор.

ЗЫ Ну ко всему этому в придачу, выходное напряжение должно еще и регулироваться от 600 до 1000В.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Jan 24 2012, 17:30
Сообщение #27


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(V000va @ Jan 24 2012, 17:29) *
Дык я так и делал, да Вы ранее это уже предлагали и я Вам отписывал выше.
Из-за ОС горят транзисторы в момент сатрта, что с емкостью 20пФ, что с 2.2нФ. Даже если осциллограф подключен в момент старта - горят. Но это допустим можно побороть, увеличить время мягкого старта, или лампочку включить последовательно с БП. Но это проблему не решает, т.к. при кратковременных повторяющихся провалах напряжения в сети из-зи болшого времени мягкого старта он практически не будет работать. Без емкости все стартует нормально, т.к. в начальный момент сопротивление дросселя велико и это облегчает пуск.

О, нет... тут не в ОС дело. Если даже ёмкость осциллографа так драматически влияет на старт, то дело плохо. В консерватории, как говорил сатирик, подправить надо... Огласите, пожалуйста, весь список всю схему. И конструктив. Косяк, похоже, не один.
Цитата
Чтоб БП не работал совсем без нагрузки и для того, чтоб поддерживать минимальный ток дросселя на выходе, установлены резисторы дополнительной нагрузки общей мощность 10-20Вт. Т.е. в момент импульса нагрузки, отбор энергии происходит от конденсаторов, а в паузах БП нагружен на резисторы (эквивалент слабой нагрузки, как в БП АТХ в основном канале 5В) и конденсаторы.

Так вот сейчас, что с импульсной нагрузкой, что с активной (5К резистор) -греется трансформатор, если установлен дроссель 0.3Н. На данном этапе хотелось бы сначала разобраться с простейшим условием - а именно в нагрузке только резстор 5к, мост, дроссель, конденсатор.

10% - в пропасть? Жалковато. Нормальная ОС не должна требовать столь многих жертв. Но в целом верно - дроссель необходим, раз нужна стабилизация и регулировка напряжения. Полумост только в этом случае выглядит топологией неудачной. Можно попробовать перенести дроссель в первичную сторону или уже совмещать его с трансформатором - переходить к флайбэку. Понимаю, что не хотелось бы. Но, возможно, сэкономите и время, и нервы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
V000va
сообщение Jan 24 2012, 18:24
Сообщение #28


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 87
Регистрация: 23-06-08
Пользователь №: 38 503



Цитата(Herz @ Jan 24 2012, 20:30) *
О, нет... тут не в ОС дело. Если даже ёмкость осциллографа так драматически влияет на старт, то дело плохо. В консерватории, как говорил сатирик, подправить надо... Огласите, пожалуйста, весь список всю схему. И конструктив. Косяк, похоже, не один.

10% - в пропасть? Жалковато. Нормальная ОС не должна требовать столь многих жертв. Но в целом верно - дроссель необходим, раз нужна стабилизация и регулировка напряжения. Полумост только в этом случае выглядит топологией неудачной. Можно попробовать перенести дроссель в первичную сторону или уже совмещать его с трансформатором - переходить к флайбэку. Понимаю, что не хотелось бы. Но, возможно, сэкономите и время, и нервы.


Собрано все на макетке пока.
Уфф, схемы полностью нет еще, зарисовал на бумаге отдельные узлы, да и те в жутком качестве. ОC на tl431 + оптопара, все это заводится на TL494, стабилизация хорошая, на 800В просадка на -6В при изменении нагрузки от 10 для 100%. Ниже набросал силовую часть.
10% пока не волнуют, разобраться бы с перегревом.
Почему полумост неудачен для этой топологии? Полумост выбрал исходя из того, что в будущем возможно прийдется увеличивать мощность до 300-400Вт, поэтому с фрайбэком не стал связываться.
На счет переноса дросселя в первичную сторону, не укажете ли схемку, как это будет выглядеть?
схема, силовая часть 200кБ

Сообщение отредактировал V000va - Jan 25 2012, 14:51
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SmartRed
сообщение Jan 25 2012, 10:28
Сообщение #29


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 302
Регистрация: 27-05-05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466



Цитата(V000va @ Jan 24 2012, 22:29) *
Прошу прощения, если ввел кого-то в заблуждение. Логика такая: есть импульсная нагрузка (активное сопротивление нагрузки - единицы-десятки Ом) с длительностью работы 100-200мкс и частотой повторения 1-15Гц. Ток 0.2А выбран как отправная точка, т.к. БП рассчитывался на 200Вт. Реально стабилизация на маленьких токах нужна только для ОС, чтоб в паузах 1-15Гц (когда нагрузки нет) на выход не валили помехи и ОС не сходила с ума. Чтоб БП не работал совсем без нагрузки и для того, чтоб поддерживать минимальный ток дросселя на выходе, установлены резисторы дополнительной нагрузки общей мощность 10-20Вт. Т.е. в момент импульса нагрузки, отбор энергии происходит от конденсаторов, а в паузах БП нагружен на резисторы (эквивалент слабой нагрузки, как в БП АТХ в основном канале 5В) и конденсаторы.

Так вот сейчас, что с импульсной нагрузкой, что с активной (5К резистор) -греется трансформатор, если установлен дроссель 0.3Н. На данном этапе хотелось бы сначала разобраться с простейшим условием - а именно в нагрузке только резстор 5к, мост, дроссель, конденсатор.

ЗЫ Ну ко всему этому в придачу, выходное напряжение должно еще и регулироваться от 600 до 1000В.


Ага, вы категорически не правильно выбрали топологию источника.
Вам нужен так называемый зарядный генератор (источник тока) с ограничением напряжения.

Самая простая реализация:
трансформатор подключается к инвертору (мост или полумост не важно) через последовательный резонансный контур настроенный на вторую гармонику.
Выпрямитель работает непосредственно на ёмкость, монстроидальные диоды не нужны.
Управление инвертором релейное: вкл./выкл. по компаратору, никакого ШИМа.
Защита по току в инверторе не требуется - ток определяется харктеристическим сопротивлением контура.
Бонусом идет мягкая коммутация (в нуле тока). Достигается настройкой частоты инвертора в два раза ниже частоты контура.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
georgy31
сообщение Jan 25 2012, 11:41
Сообщение #30


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 464
Регистрация: 4-02-10
Пользователь №: 55 305



Это хорошо, когда ток нагрузки не меняется, а при изменении её, прийдётся ещё и частоту подстраивать. К тому же велика вероятность в ентом, назовём его "икающем" режиме, намагничивания транса. Сам наступал на енти грабли.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Jan 25 2012, 12:06
Сообщение #31


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(SmartRed @ Jan 25 2012, 12:28) *
Самая простая реализация:
трансформатор подключается к инвертору (мост или полумост не важно) через последовательный резонансный контур настроенный на вторую гармонику.

Вторую гармонику чего?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SmartRed
сообщение Jan 25 2012, 12:35
Сообщение #32


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 302
Регистрация: 27-05-05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466



Цитата(georgy31 @ Jan 25 2012, 18:41) *
Это хорошо, когда ток нагрузки не меняется, а при изменении её, прийдётся ещё и частоту подстраивать. К тому же велика вероятность в ентом, назовём его "икающем" режиме, намагничивания транса. Сам наступал на енти грабли.

Я не понимаю о чем вы.
Ток в нагрузку тянется с емкостного накопителя, он много больше зарядного тока и вообще не при делах.

На замагничивание трансформатора как бы все равно. Ток первички ограничен.

Цитата(Herz @ Jan 25 2012, 19:06) *
Вторую гармонику чего?

Частоты преобразования.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
V000va
сообщение Jan 25 2012, 14:50
Сообщение #33


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 87
Регистрация: 23-06-08
Пользователь №: 38 503



Цитата(SmartRed @ Jan 25 2012, 13:28) *
Ага, вы категорически не правильно выбрали топологию источника.
Вам нужен так называемый зарядный генератор (источник тока) с ограничением напряжения.

Самая простая реализация:
трансформатор подключается к инвертору (мост или полумост не важно) через последовательный резонансный контур настроенный на вторую гармонику.
Выпрямитель работает непосредственно на ёмкость, монстроидальные диоды не нужны.
Управление инвертором релейное: вкл./выкл. по компаратору, никакого ШИМа.
Защита по току в инверторе не требуется - ток определяется харктеристическим сопротивлением контура.
Бонусом идет мягкая коммутация (в нуле тока). Достигается настройкой частоты инвертора в два раза ниже частоты контура.

Честно говоря, никогда с такой топологией не сталкивался, не укажите ли ссылку на схему, пример реализации? Т.к. в голове нет пока никакого представления о том, что Вы советуете.

И еще, тут в теме упоминали о возможно большой собственной емкости выходного дросселя, как бы её померять или оценить? И если что, уменьшить её или её влияние схемотехнически или конструктивно?

Сообщение отредактировал V000va - Jan 25 2012, 14:53
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SmartRed
сообщение Jan 25 2012, 14:58
Сообщение #34


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 302
Регистрация: 27-05-05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466



Цитата(V000va @ Jan 25 2012, 21:50) *
Честно говоря, никогда с такой топологией не сталкивался, не укажите ли ссылку на схему, пример реализации? Т.к. в голове нет пока никакого представления о том, что Вы советуете.

И еще, тут в теме упоминали о возможно большой собственной емкости выходного дросселя, как бы её померять или оценить? И если что, уменьшить?


На счет где почитать даже и не знаю, не сталкивался.
Принцип был познан путем промышленного шпионажа - из штатов привезли копию Service Manual на зарядный генератор...

Там все просто. В симулятор модельку загнать, нужные картинки быстро получатся.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
V000va
сообщение Jan 25 2012, 17:36
Сообщение #35


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 87
Регистрация: 23-06-08
Пользователь №: 38 503



Цитата(SmartRed @ Jan 25 2012, 17:58) *
На счет где почитать даже и не знаю, не сталкивался.
Принцип был познан путем промышленного шпионажа - из штатов привезли копию Service Manual на зарядный генератор...

Там все просто. В симулятор модельку загнать, нужные картинки быстро получатся.


Ну как эта схема называется правильно, хоть по английски? Прежде чем думать о доработке взглянуть бы на схемку. wacko.gif

А что по измерению выходной емкости дросселя? Вы как-то писали на 2-й странице, что сталкивались с этой проблемой.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SmartRed
сообщение Jan 25 2012, 18:03
Сообщение #36


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 302
Регистрация: 27-05-05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466



Цитата(V000va @ Jan 26 2012, 00:36) *
Ну как эта схема называется правильно, хоть по английски? Прежде чем думать о доработке взглянуть бы на схемку. wacko.gif

А что по измерению выходной емкости дросселя? Вы как-то писали на 2-й странице, что сталкивались с этой проблемой.

Я не знаю, не встречал я в литературе упоминания о данной схеме.
Она от вашей отличается отсутствием дросселя перед выпрямителем и наличием в цепи первичной обмотки трансформатора последовательного контура с резонансной частотой в двойку больше рабочей.

Измеряется класически: от генератора через сопротивление подаете на дроссель синус и путем изменения частоты находите резонанс.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Jan 25 2012, 20:41
Сообщение #37


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(SmartRed @ Jan 25 2012, 14:35) *
Частоты преобразования.

Разве речь о синусе?

Цитата(SmartRed @ Jan 25 2012, 20:03) *
Я не знаю, не встречал я в литературе упоминания о данной схеме.

Никакого специального названия у неё нет, имхо.
Просто импульсный источник тока. В отличие от источника напряжения, основная цепь ОС -токовая. Дополнительная - лишь ограничивает максимальное напряжение.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SmartRed
сообщение Jan 26 2012, 03:29
Сообщение #38


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 302
Регистрация: 27-05-05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466



Цитата(Herz @ Jan 26 2012, 03:41) *
Разве речь о синусе?

Не понял сути вопроса.

Цитата(Herz @ Jan 26 2012, 03:41) *
Никакого специального названия у неё нет, имхо.
Просто импульсный источник тока. В отличие от источника напряжения, основная цепь ОС -токовая. Дополнительная - лишь ограничивает максимальное напряжение.


Нету токовой ОС. Ток определяется характеристическим сопротивлением контура и напряжением питания инвертора.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
V000va
сообщение Jan 26 2012, 14:54
Сообщение #39


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 87
Регистрация: 23-06-08
Пользователь №: 38 503



Цитата
Измеряется класически: от генератора через сопротивление подаете на дроссель синус и путем изменения частоты находите резонанс.


А как следует наматывать дроссель, чтоб уменьшить его емкость? Большая емкость дросс. это диагноз или можно какими-нибудь схемотехническими методами, конструктивным исполнением дросселя уменьшить влияние емкости или саму ёмкость? 1111493779.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jan 26 2012, 16:03
Сообщение #40


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



С ёмкостями дросселей не борются, а используют как друзей в резонансных схемах.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
pr0m
сообщение Jan 26 2012, 17:35
Сообщение #41


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 183
Регистрация: 22-06-05
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233



Учитывая импульсный характер нагрузки, предложу автору рассмотреть следующее:
1) считаем среднюю мощность (средний ток), исходя из длительности импульса и периода следования (0.2А)
2) силовую часть не гипертрофируем, делаем как на постоянную нагрузку. Диоды, с учётом того, что работаем на повышение, с ёмкостью поменьше и мягким обр. восстановлением . BYV26E(F) имхо хорошие кандидаты. Демпферы на диодах наверняка будут нелишними.
3) Емкость после дросселя минимальную, можно и плёночные, хотя без внутр. сопротивления кондёра могут быть проблемы со стабильностью ОС... Да и сам дроссель не нужен такой огромной индуктивности. Запасать энергию будем не здесь.
4) после вых. конденсатора ставим регулятор тока (0.2А макс.) на полевике, а к выходу рег. тока - накопительные банки расчётной (с учётом доп. просадки напряжения на них во время импульса) ёмкости. Учесть, что в паузах (фаза подзаряда вых. накопителей) транзистор регулятора тока и резистор в его истоке, задающий макс ток, будет сеять некоторое кол-во доброго и вечного.

Цитата(V000va @ Jan 26 2012, 18:54) *
А как следует наматывать дроссель, чтоб уменьшить его емкость? Большая емкость дросс. это диагноз или можно какими-нибудь схемотехническими методами, конструктивным исполнением дросселя уменьшить влияние емкости или саму ёмкость? 1111493779.gif

Секционированная намотка, тут упоминали. Суть в том, чтобы максимально геометрически удалить друго от друга витки, имеющие большую взаимную разность потенциалов между ними (в пределе это крайние витки обмотки). Т.е. на практике мотаем не виток к витку в несколько слоёв, один слой поверх другого, а (если каркас не разделён на секции, чем больше тем лучше) внавал максимально узкими группами по n витков, пока витки не будут сваливаться с образовавшейся горки sm.gif. Количество групп * кол-во витков в группе = общее кол-во витков, и закончить сие действо нужно в один проход - никаких витков в обратную сторону, ну за исключеним конца намотки, если он крепится к ноге на той же стороне каркса, что и начало.


Сообщение отредактировал pr0m - Jan 26 2012, 17:35


--------------------
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MaslovVG
сообщение Jan 26 2012, 19:02
Сообщение #42


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 210
Регистрация: 24-01-05
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134



Цитата(pr0m @ Jan 26 2012, 21:35) *
Секционированная намотка, тут упоминали. Суть в том, чтобы максимально геометрически удалить друго от друга витки, имеющие большую взаимную разность потенциалов между ними (в пределе это крайние витки обмотки). Т.е. на практике мотаем не виток к витку в несколько слоёв, один слой поверх другого, а (если каркас не разделён на секции, чем больше тем лучше) внавал максимально узкими группами по n витков, пока витки не будут сваливаться с образовавшейся горки sm.gif. Количество групп * кол-во витков в группе = общее кол-во витков, и закончить сие действо нужно в один проход - никаких витков в обратную сторону, ну за исключеним конца намотки, если он крепится к ноге на той же стороне каркса, что и начало.

Все забыли что существует такой способ намотки "универсал" (зигзагом чуть более длинным чем оборот витка. При этом в "горках" витки не будут сваливаться. Так мотались ВЧ катушки в далекие 60-е. Да и в 70- такая намотка использовалась, например в дроселях в ламповых телевизорах.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
V000va
сообщение Feb 15 2012, 17:19
Сообщение #43


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 87
Регистрация: 23-06-08
Пользователь №: 38 503



Померил индуктивность выходной высоковольтной обмотки трансформатора и ужаснулся - 0.18Н, и это притом, что индуктивность выходного дросселя 0.307Н.
Подозреваю, что именно в этом причина перегрева трансформатора.

Если подключаю нагрузку в 5К напрямую к выходной обмотке, то трансформатор разогревается до 45 градусов за 2 часа работы и температура больше не растет, как только подключаю диодный мост на выход - до 56 градусов за 15 минут работы с тем же резистором 5К. И это до 49С с однополупериодным выпрямителем на выходе вместо моста.

Как можно уменьшить собственную индуктивность выходной обмотки трансформатора?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Feb 15 2012, 18:46
Сообщение #44


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(V000va @ Feb 15 2012, 19:19) *
Померил индуктивность выходной высоковольтной обмотки трансформатора и ужаснулся - 0.18Н, и это притом, что индуктивность выходного дросселя 0.307Н.
Подозреваю, что именно в этом причина перегрева трансформатора.

Если подключаю нагрузку в 5К напрямую к выходной обмотке, то трансформатор разогревается до 45 градусов за 2 часа работы и температура больше не растет, как только подключаю диодный мост на выход - до 56 градусов за 15 минут работы с тем же резистором 5К. И это до 49С с однополупериодным выпрямителем на выходе вместо моста.

Как можно уменьшить собственную индуктивность выходной обмотки трансформатора?

Смеётесь, что ли? Причём здесь индуктивность обмотки? А что происходит в ситуации с мостом и без нагрузки? А однополупериодный - это жёстко...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
V000va
сообщение Feb 15 2012, 19:37
Сообщение #45


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 87
Регистрация: 23-06-08
Пользователь №: 38 503



Уже не до смеху мне... На холостом ходу не греется трансф. Греется только с диодами, на х.х. слабее, градусов под 45. Диоды холодные. Если после диодов вышеупомянутый LC фильтр, то нагрев трансформатора сильнее чем в варианте "только диоды". Поставил даже SF18 5 штук последовательно в каждом плече выпрямителя, та же песня wacko.gif

Цитата
А однополупериодный - это жёстко...

Дык чего уж только я не пробовал... blink.gif

Сообщение отредактировал V000va - Feb 15 2012, 19:41
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vao
сообщение Feb 16 2012, 07:37
Сообщение #46


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 144
Регистрация: 12-05-09
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973



А что из себя представляет трансформатор? какое соотношение витков?

Вообще трансформатор может греться только по 2-м причинам: 1 - потери в сердечнике, 2- потери в обмотке.. У вас конкретно что греется обмотка или сердечник?
Судя по осциллограмме тока в обмотке трансформатора (с вашим дросселем) у вас потери в сердечнике. Вы посмотрите на то что вы мериеете по внимательнее. у вас генерация тока на частоте сотни килогерц - это причина перегрева трансформатора. А вот что эту генерацию вызывает вам и следует найти.
Во первых уж смените наконец-то диоды на нормальные. И не "пять" последовательно, а один нормальный можно и BYV как советовали, но предварительно посмотрите на осциллограмму напряжения на вашем диодном мосту, я не удивлюсь если там всплески под 2000В. Так, что к выбору диода с умом надо подойти.
Ну и лично я бы еще попробовал поставить дроссель (не большой, или совсем маленький) между трансформатором и диодным мостом. - Это ограничит сквозные токи в вашем мосте. Только дроссель должен быть рассчитан на амперы. по осциллограмме непонятно какой ток вроде 2А амплитудв всплеска - думаю на 5А будет достаточно, только учтите, что на нем в импульсе будет амплитудное напряжение вторичной обмотки.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_gari
сообщение Feb 17 2012, 07:36
Сообщение #47


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 389
Регистрация: 27-11-11
Пользователь №: 68 544



Цитата(V000va @ Feb 15 2012, 20:19) *
Померил индуктивность выходной высоковольтной обмотки трансформатора и ужаснулся - 0.18Н, и это притом, что индуктивность выходного дросселя 0.307Н.
Как можно уменьшить собственную индуктивность выходной обмотки трансформатора?

Вы бы огласили все параметры своего транса, привели схему силы, измерили инд. рассеяния, как со стороны первички, так и со стороны вторички. В последнюю скорее все и упирается.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

4 страниц V   1 2 3 > » 
Reply to this topicStart new topic
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:10
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.02085 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016