реклама на сайте
подробности

 
 
> MAX3000 -> MAX II
zombi
сообщение Nov 30 2011, 21:31
Сообщение #1


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 076
Регистрация: 10-09-08
Пользователь №: 40 106



Просто меняю в Квартусе в проекте чип с max3000 на MAX II, компилирую и анализирую в Waveform.
В схеме формируется сигнал /WE, он поступает на пин а так же через инвертор на вход разрешения TRI для перевода ног подключённых к шине данных в состояние выход.
Для MAX3000 вижу что пины на шине данных переходят в соотояние выход на ~8нс позже сигнала на пине /WE, т.е. во время заднего (нарастающего) фронта сигнала /WE на ш/д точно будет правильное значение.
А для MAX II ситуация прямо противоположна т.е. !!!
С чем это может быть связано?
Как с этим бороться?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
des00
сообщение Dec 1 2011, 05:09
Сообщение #2


Вечный ламер
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 7 248
Регистрация: 18-03-05
Из: Томск
Пользователь №: 3 453



Цитата(zombi @ Nov 30 2011, 15:31) *
С чем это может быть связано?

с тем что макс2 это фпга с флешкой, а макс3000 цплд
Цитата
Как с этим бороться?

переделкой проекта


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
zombi
сообщение Dec 2 2011, 15:40
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 076
Регистрация: 10-09-08
Пользователь №: 40 106



Цитата(des00 @ Dec 1 2011, 09:09) *
переделкой проекта

А что переделывать?
На триггере задержать на 1 или 1/2 такта CLK сигнал разрешения для TRI?
или что-то более глобальное?
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 08:24