День добрый, подскажите как рассчитать RC snubber-ы. Интересует рассчет тех, что указаны на рисунке.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
AlexeyW
сообщение Dec 1 2011, 20:09
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 988
Регистрация: 3-11-10
Пользователь №: 60 636



Во вторичной обмотке - выбирается: емкость хотя бы раза в два больше приведенной емкости транса, сопротивление - примерно равное волновому сопротивлению контура: емкость демпфера и индуктивность рассеяния транса.
В первичной - соображения те же, но еще может потребоваться ограничение скорости нарастания напряжения на ключе - тогда емкость сичтается по максимуму из двух критериев.
Но полноценный демпфер с диодом все же лучше sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
xemul
сообщение Dec 1 2011, 21:19
Сообщение #3



*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 928
Регистрация: 11-07-06
Пользователь №: 18 731



Цитата(AlexeyW @ Dec 2 2011, 00:09) *
Но полноценный демпфер с диодом все же лучше sm.gif

Да вроде как пашпул изображен...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexeyW
сообщение Dec 2 2011, 19:32
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 988
Регистрация: 3-11-10
Пользователь №: 60 636



Цитата(xemul @ Dec 2 2011, 01:19) *
Да вроде как пашпул изображен...

Вы правы, извиняюсь, не полностью вник. Тогда, конечно, демпфер симметричен.

Цитата(SergCh @ Dec 2 2011, 09:12) *
Основа демпфера-сопротивление, которым нужно задавить добротность контура, образованного индуктивностью рассеивания обмотки трансформатора и ёмкостей трансворматора и диодов (транзисторов в первичке).

Что интересно, поскольку емкость трансформатора - не просто емкость, а распределенная и работающая хитро - подавление звона иногда имеет острый экстремум, мы иногда даже переменником подбирали sm.gif Но это в условиях, когда емкость демпфера невозможно сделать большой из-за потерь.
Цитата(SergCh @ Dec 2 2011, 09:12) *
Измерив резонансную частоту без демпфирующих цепей и имея один из параметров (индуктивность, ёмкость), можно найти характеристическое сопротивление этих элементов.
Но это в теории, на практике выбросы не сильно зависят от этого сопротивления. Достаточно поставить "стандартную" RC цепь

Да, конечно. Обычно более загадочной является емкость (она зависит от схемы включения), а индуктивность рассеяния транса можно померять отдельно от схемы.
Вообще, выброс определяется как правило величиной тока, переключаемого через транс (наиболее прост случай обратноходового), площадь выброса равна произведению тока на индуктивность рассеяния. Поэтому величина выброса обратно пропорциональна корню из емкости, и несколько растет с сопротивлением демпфера.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Dec 2 2011, 21:02
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(AlexeyW @ Dec 2 2011, 21:32) *
Вы правы, извиняюсь, не полностью вник. Тогда, конечно, демпфер симметричен.

Но, всё-таки, полумост вроде...
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:46
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016