плавный пуск, включение мощной нагрузки в сеть |
|
|
|
Dec 6 2011, 10:30
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 31
Регистрация: 9-08-10
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 58 825

|
Доброго времени суток. Честно признаюсь - искал, но возможно не правильно составлял запрос. Как осуществляется плавный заряд конденсаторов большой емкости (1.000 - 10.000 uF) после диодного моста в первичке (220-380 В). Включение всяких сопротивлений (с отрицательными температурными коэффициентами и обычные) не принимается за 100% выход из ситуации. Как, например, это сделано в сварочных инверторах?
--------------------
Решение любой задачи начинается с правильной постановки этой задачи. Формулировка задачи не должна появляться во время ее решения. И как жаль, что у меня так не получается
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
Dec 6 2011, 18:29
|
Гуру
     
Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710

|
Цитата(griha-leha @ Dec 6 2011, 13:30)  Как осуществляется плавный заряд конденсаторов большой емкости (1.000 - 10.000 uF) после диодного моста в первичке (220-380 В). Через зарядный резистор, который затем замыкают контактами реле, симистором, транзистором и т.п. Такого решения не стыдятся, всё определяется приемлемыми потерями и ценой. Ограничитель зарядного тока на термисторе, естественно, гораздо опаснее, и оправдывается, обычно, статистически.
|
|
|
|
|
Dec 6 2011, 18:39
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 988
Регистрация: 3-11-10
Пользователь №: 60 636

|
Цитата(Plain @ Dec 6 2011, 22:29)  Через зарядный резистор, который затем замыкают контактами реле, симистором, транзистором и т.п. Такого решения не стыдятся, всё определяется приемлемыми потерями и ценой. Ограничитель зарядного тока на термисторе, естественно, гораздо опаснее, и оправдывается, обычно, статистически. Возможно, несколько проще и логичнее сделать примитивный ограничитель тока на мощном транзисторе (датчик тока в истоке/эмиттере, постоянный или нарастайщий потенциал на затворе).
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
griha-leha плавный пуск Dec 6 2011, 10:30 injener По большому счету так и сделано - через зарядный р... Dec 6 2011, 10:43 griha-leha Цитата(injener @ Dec 6 2011, 14:43) По бо... Dec 6 2011, 10:57 Integrator1983 Неправильно понимаете. Киловатт до 50 можно смело ... Dec 6 2011, 11:07 griha-leha Цитата(Integrator1983 @ Dec 6 2011, 15:07... Dec 6 2011, 11:16 Integrator1983 Цитатано это на порядки уменьшит время жизни конде... Dec 6 2011, 11:25 injener Иногда в совсем мощных преобразователях ставят по ... Dec 6 2011, 11:27 alexvu Если 220 - это однофазная сеть, то для такой мощно... Dec 6 2011, 13:43 griha-leha Цитата(alexvu @ Dec 6 2011, 17:43) Если 2... Dec 6 2011, 14:52 injener В приводах-частотниках видел просто маленькие исто... Dec 6 2011, 13:58 Microwatt Заряжают черед мощный резистор до 80-85% напряжени... Dec 6 2011, 14:04 Tiro Цитата(Microwatt @ Dec 6 2011, 17:04) Зар... Dec 6 2011, 19:50 Starichok51 у PFC вообще нет большой емкости после выпрямитель... Dec 6 2011, 15:09 Integrator1983 Цитатая правильно понял, что любая микросхема корр... Dec 6 2011, 15:21 Microwatt Цитата(Integrator1983 @ Dec 6 2011, 18:21... Dec 6 2011, 16:22 Starichok51 это же с каких пор буст перестал ограничивать ток ... Dec 6 2011, 19:18 Serg SP Цитата(Starichok51 @ Dec 6 2011, 23:18) э... Dec 6 2011, 19:58  Tiro Цитата(Serg SP @ Dec 6 2011, 22:58) Имеет... Dec 6 2011, 20:03 Serg SP Согласен, поторопился. В бусте нет защиты от к.з. Dec 6 2011, 20:08 Starichok51 а, ну да, при наличии обводного диода ток не будет... Dec 6 2011, 20:28 griha-leha а по пводу примера, как же сделан плавный пуск в с... Dec 7 2011, 10:11 Plain Вам уже сказали выше, что никак — конденсатор подк... Dec 7 2011, 10:36 griha-leha Цитата(Plain @ Dec 7 2011, 14:36) Вам уже... Dec 7 2011, 14:18 Starichok51 Soft Start, о котором говорится для IR1150, подраз... Dec 7 2011, 14:38