реклама на сайте
подробности

 
 
> Обрыв "земли" при контроле изоляции
Evgenius_Alex
сообщение Nov 28 2011, 20:44
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 373
Регистрация: 6-11-07
Пользователь №: 32 103



Добрый вечер!

Необходима помощь в следующем вопросе. Есть устройство контроля изоляции, подключённое к
трёхфазной цепи с изолированной нейтралью. Необходимо, чтобы устройство срабатывало не только
при уменьшении сопротивления изоляции, но и при обрыве "земли". причём сразу (В данном устройстве сей факт
определяется только при следующем самоконтроле - 1 раз в минуту). Как схемотехнически это можно реализовать?

Фрагмент схемы в приложении.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
alexvu
сообщение Dec 7 2011, 13:04
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299



Ну и где тут обрыв земли???

Если обрыв между контактами разъема ДЗ и Земля, то коммутируйте ДЗ на AG через 100k и меряйте напряжение на ДЗ.