Как откалибровать датчики тока 100-1000А, Или где взять источник тока DC 1000А |
|
|
|
 |
Ответов
|
Dec 12 2011, 06:41
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 205
Регистрация: 21-09-10
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 59 631

|
Доброе утро, Форумчане! Извините за молчание, правильно, на выходных отдыхал с семьей. Вы написали много интересного, но я вижу, что немного запутал и увел Вас в другую сторону. Мне не требуется поверенное измерение и т.п. А стоит задача сейчас и в будущем калибровать датчики тока в преобразователях с целью работоспособности системы управления. Т.е. есть в преобразователе датчики тока, сигнал с выхода датчиков тока (ток) преобразуется в напряжение и заводится на АЦП. Все элементы данной схемы измерения имеют конечный разброс параметров (1%) и их зависимость от температуры, хотя и выбирались с минимально рациональным ppm. И для запуска системы и нормальной работы необходимо скорректировать рассчитанные коэффициенты приведения попугаев АЦП в значения тока для каждого датчика. На первом этапе достаточно прогонять через датчик +-максимальный измеряемый ток и 0, и измеряя этот же ток заведомо рабочим способом (достаточно шунта 0.5 + милливольтметр Fluke) с помощью калькулятора вычислять корректирующие коэффициенты. Конкретно сейчас, в шкафу преобразователя 8 датчиков тока на основе эф. Холла. Один на 100А, один на 500А DC, три на 250А AC, три на 300А АС. И если с методом измерения тока вопросов почти нет, то остается вопрос: "как прокачать этот ток?". У меня в голове было несколько вариантов: 1) Самый первый, аккумулятор 2В 200Ач + нихромовый ограничитель тока (так для 500А нужно 4мОм намотать и 1 кВт рассеить не устроив пожар) . Способ самый дешевый. Аккумулятор стоит 5000-5500т.руб и есть в наличии у наших друзей. Проволоки по длине где-то на 60рублей, но где её в розницу купить не нашел, только бабиной за много рублей. Еще в плюс отсутствие пульсаций. Из минусов такого источника стоит отметить высокое тепловыделение и изменение тока в связи с разрядом батареи и изменением сопротивления цепи (ткс нихрома и внутренне батареи из-за разряда). Но ведь для замера достаточно секунд, главное, чтобы измерения системы управления преобразователем и "эталонного" прибора были произведены в одно время. Я думаю, что вес "источника тока" в 20 кг при калибровке датчиков тока преобразователя весом 2 тонны как минус можно не учитывать, конечно, если не хочется иметь мобильную вундерфафлю. 2) Один-два витка на 10кВт трансформаторе + выпрямитель на диодах шмотки, громадный дроссель, нихром. Трансформатор есть, а вот дроссель придется мотать, и диоды покупать. Как и в первом варианте, греется, много весит. Но уже имеем пульсации. Данный вариант мне не нравится, далее не рассматриваю. 3) Источник питания 0-7В 0-1000А. Не рассматриваю из-за цены. Считаю не рациональным тратить 500т.р. для источника, который у нас будет использоваться только для калибровки датчиков тока. Также не мобильный вариант. 4) Понижающий DC/DC как источник тока. Схема - обычный Buck, много мосфетов в параллель. Входное напряжение 6-12В DC можно взять с имеющегося БП 500 Вт. Выходная мощность определяется падением напряжения на шунте (до 60...75 мВ)и проводах, т.е. не более 100Вт даже для 1000А. А суммарные потери в ключах понижающего порядка 150Вт. Система управления таким источником может быть на обычной рассыпухе, компараторах, т.к. для поддержания постоянного тока в выходном дросселе достаточно гистерезисного управления. Можно и усложнить : сделать многофазный понижающий в режиме источника тока, но тут уже надо будет МК ставить. Вариант этот рассматриваю только на будущее, т.к. надо разрабатывать и изготавливать. Но зато можно сделать автокалибратор, который будучи подключенным к испытуемому датчику тока и по какому-то интерфейсу связи к системе управления преобразователем будет посылать измеренное значение тока системе управления, а та проводить коррекцию. Судя по Вашим ответам, стоит закрепиться на первом варианте. Но я ждал, что кто-нибудь скажет: " А мы используем специально предназначенный для проверки датчиков тока источник тока "ПроПрётДатчикТок 1000А", который вы просто не нашли в поисковике, т.к. не знаете как искать . Стоит он не дешево, но дешевле источника питания "0-7В 0-1000А". Вам решать ".
Сообщение отредактировал ISK2010 - Dec 12 2011, 06:55
|
|
|
|
|
Dec 12 2011, 10:35
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883

|
Цитата(ISK2010 @ Dec 12 2011, 10:41)  Конкретно сейчас, в шкафу преобразователя 8 датчиков тока на основе эф. Холла. Один на 100А, один на 500А DC, три на 250А AC, три на 300А АС. И если с методом измерения тока вопросов почти нет, то остается вопрос: "как прокачать этот ток?". А можете вместо провода, в котором датчик измеряет ток, для калибровки поставить пучочек из N проволочек? Тогда потребуется источник тока в N раз меньше. Цитата(AlDed @ Dec 12 2011, 11:17)  ?  вы что-то недопоняли в моих высказываниях Такая уж я недопонятливая. Цитата(AlDed @ Dec 12 2011, 11:17)  Татьяна, вы умная женщина и мне не очень хочется Вас учить, вы способны это делать сами. Посмотрите на шунты измерительные 75 ШИСВ, они имеют ток до 15000А http://mirmsk.ru/shunty эту шунты используются широко и для поверки мощных источников питания и электроэнергетике. На шунте не написано «ошибка сколько то там при токе»  на шунте может быть написан тип, класс точности и номинальный ток  Там написан максимальный, а не номинальный ток. И тому есть причина - максимально допустимый нагрев. Вы не поверите - у меня стоят образцовые малоиндуктивные четырехконтактные шунты в масляном термостате с термометром... Цитата(AlDed @ Dec 12 2011, 11:17)  Не забывайте, что у токового шунта есть реактивные составляющие, которые будут изменять значение его образцового сопротивления на разных частотах, поэтому если ток «не совсем постоянный», то шут точно лучше не будет, а ват насколько он покажет себя хуже – это уже спецификация конкретного типа шунта. Для этого и существуют шунты переменного тока. Ну, индуктивность шунта легко измерить, а вот не совсем постоянный ток может нагреть сильнее, чем совсем постоянный, чем нарушит класс точности. Представьте себе 1 десятую времени ток 9 максимальных, а остальное время - 0. Еще сделаем так, чтобы за эту десятую периода шунт успевал сильно нагреваться. Вот и будет врать закон Ома. В этом смысле линейные датчики - измеряющие магнитное поле врать не будут. Цитата(AlDed @ Dec 12 2011, 11:17)  Мне кажется, и Вы и Microwatt зря направляете столько энергии на бесполезные споры со мной. Лучше помогите товарищу грамотно со всех сторон решить его задачу – и с точки зрения метрологии, и с инженерной точки зрения, и сточки зрения затрат. Тем более, что я вижу он конкретизировал свою задачу. До свиданья  Но ведь в споре может родиться истина... Ваши указания приняты к исполнению. Пока только мною.
|
|
|
|
|
Dec 12 2011, 11:05
|
Знающий
   
Группа: Участник
Сообщений: 690
Регистрация: 19-02-07
Пользователь №: 25 489

|
Цитата(Tanya @ Dec 12 2011, 14:35)  тут описано как устроены хорошие и дорогие токовые шунты переменного тока  обратите внимание по тексту с кого они это "слизали"
|
|
|
|
|
Dec 12 2011, 12:01
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883

|
Цитата(AlDed @ Dec 12 2011, 15:05)  тут описано как устроены хорошие и дорогие токовые шунты переменного тока обратите внимание по тексту с кого они это "слизали" Вот там все хорошо и подробно описано. И даже написано, что долговременно можно только процентов на 30 превысить максимум, чтобы не испортить. А кто у кого и что слизал, - не поняла. Приходилось даже примерно такое делать для высоких частот (импульсов). Малоиндуктивное. Цитата(AlDed @ Dec 12 2011, 15:55)  тип вашего шунта скажите, может это вовсе и не шунт  Попозже скажу. Старые советские в блестящих таких цилиндрах живут. Внутри две толстые широкие полосы из манганина припаянные к толстенным медным штырям. Все в масле. Это на 30 ампер. На меньшие токи - там что-то более сложное - похоже на то, что Вы прикрепили - несколько элементов по окружности в экранах. И как оно точно называется, тоже не помню. Может быть, что слова "шунт" и нет, а что-то образцовое есть.
|
|
|
|
|
Dec 12 2011, 12:14
|
Знающий
   
Группа: Участник
Сообщений: 690
Регистрация: 19-02-07
Пользователь №: 25 489

|
Цитата(Tanya @ Dec 12 2011, 16:01)  А кто у кого и что слизал, - не поняла. слизали у "Российсикй метрологический институт им. Менделеева, расположенный в городе Санк-Петербург" Цитата(Tanya @ Dec 12 2011, 16:01)  Попозже скажу. Старые советские в блестящих таких цилиндрах живут. Внутри две толстые широкие полосы из манганина припаянные к толстенным медным штырям. Все в масле. Это на 30 ампер. На меньшие токи - там что-то более сложное - похоже на то, что Вы прикрепили - несколько элементов по окружности в экранах. И как оно точно называется, тоже не помню. Может быть, что слова "шунт" и нет, а что-то образцовое есть. это у вас "Катушка электрического сопротивления измерительная"  поэтому она и в масле купается с градусником  и ток на ней, действительно, указан максимальный, а если присмотритесь к ней - то рядом указано и номинальное значение тока; но все же - это не шунтPS не много в этой стране я видел маслянных термостатированных ванн для хранения эталонных сопротивлений...видимо у вас все пока еще серьезно
Сообщение отредактировал AlDed - Dec 12 2011, 12:16
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
ISK2010 Как откалибровать датчики тока 100-1000А Dec 9 2011, 07:41 Plain Достаточно легко такое можно собрать на коленках.
... Dec 9 2011, 08:16 яман-тау В релейной защите и автоматике применяют испытател... Dec 9 2011, 16:19 Tanya Цитата(ISK2010 @ Dec 9 2011, 11:41) Может... Dec 9 2011, 16:25 @Ark ЦитатаВ установке есть датчики тока 100, 250, 500А... Dec 9 2011, 16:43 Microwatt 1000A не уверен, наверное не каждый аккумулятор, ... Dec 9 2011, 18:11 SNGNL Цитата(ISK2010 @ Dec 9 2011, 11:41) Но на... Dec 9 2011, 21:21 Vovk_Z Цитата(Microwatt @ Dec 9 2011, 21:11) 100... Dec 9 2011, 22:24 Microwatt Цитата(ISK2010 @ Dec 9 2011, 10:41) Но на... Dec 10 2011, 00:02 AlDed Цитата(ISK2010 @ Dec 9 2011, 11:41) В уст... Dec 10 2011, 05:35 Tanya Цитата(AlDed @ Dec 10 2011, 09:35) что-то... Dec 10 2011, 07:37  AlDed Цитата(Tanya @ Dec 10 2011, 11:37) По пер... Dec 10 2011, 10:48   Tanya Цитата(AlDed @ Dec 10 2011, 14:48) да еще... Dec 10 2011, 11:18    AlDed Цитата(Tanya @ Dec 10 2011, 15:18) Вот Вы... Dec 10 2011, 11:35     Tanya Цитата(AlDed @ Dec 10 2011, 15:35) я дума... Dec 10 2011, 12:24      AlDed Цитата(Tanya @ Dec 10 2011, 16:24) Аккуму... Dec 10 2011, 12:55       Microwatt Цитата(AlDed @ Dec 10 2011, 16:55) хочетс... Dec 10 2011, 14:43        AlDed Цитата(Microwatt @ Dec 10 2011, 18:43) На... Dec 10 2011, 19:48         Microwatt Цитата(AlDed @ Dec 10 2011, 23:48) и вы о... Dec 10 2011, 23:40          AlDed Цитата(Microwatt @ Dec 11 2011, 03:40) Са... Dec 11 2011, 06:38           Tanya Цитата(AlDed @ Dec 11 2011, 10:38) на сам... Dec 11 2011, 07:34           Microwatt Цитата(AlDed @ Dec 11 2011, 09:38) на сам... Dec 11 2011, 08:01            gte Цитата(Microwatt @ Dec 11 2011, 11:01) Лю... Dec 11 2011, 09:25 @Ark Цитатав кратковременном режиме дачик тока откалибр... Dec 10 2011, 08:09 yakub_EZ Мы как будто в вакууме живём, всё надо самим созда... Dec 10 2011, 10:11 @Ark ЦитатаОткрываем сайт ростеста http://www.rostest.r... Dec 10 2011, 10:33 yakub_EZ Цитата(@Ark @ Dec 10 2011, 14:33) Угу. Де... Dec 10 2011, 11:16 @Ark Цитатаэто справедливо только в том случае если вы ... Dec 10 2011, 11:48 AlDed Цитата(@Ark @ Dec 10 2011, 15:48) Вы пута... Dec 10 2011, 12:12 @Ark Цитатахочется посмеяться - вы искрене верите в то,... Dec 10 2011, 13:31 AlDed Цитата(@Ark @ Dec 10 2011, 17:31) Датчики... Dec 10 2011, 14:12 @Ark Цитатазначит плохие проверяющие были и выбирали г... Dec 10 2011, 14:22 Tanya Господа! Прежде чем спорить, прочитайте первый... Dec 10 2011, 14:27 gte Цитата(ISK2010 @ Dec 9 2011, 10:41) Может... Dec 11 2011, 07:41 @Ark ЦитатаЕсли вообще в данном случае необходим метрол... Dec 11 2011, 09:54 Microwatt Цитата(@Ark @ Dec 11 2011, 13:54) Вот име... Dec 11 2011, 11:17 AlDed Цитата(@Ark @ Dec 11 2011, 13:54) Вот име... Dec 11 2011, 13:41  gte Цитата(AlDed @ Dec 11 2011, 16:41) что-то... Dec 11 2011, 13:52  Tanya Цитата(AlDed @ Dec 11 2011, 17:41) что-то... Dec 11 2011, 14:07   AlDed Цитата(Tanya @ Dec 11 2011, 18:07) включи... Dec 11 2011, 14:29    Tanya Цитата(AlDed @ Dec 11 2011, 18:29) надеюс... Dec 11 2011, 14:39     AlDed Цитата(Tanya @ Dec 11 2011, 18:39) В том ... Dec 11 2011, 14:50      Tanya Цитата(AlDed @ Dec 11 2011, 18:50) источн... Dec 11 2011, 15:04       AlDed Цитата(Tanya @ Dec 11 2011, 19:04) А Вы е... Dec 11 2011, 15:37        Tanya Цитата(AlDed @ Dec 11 2011, 19:37) не нач... Dec 11 2011, 15:58         AlDed Цитата(Tanya @ Dec 11 2011, 19:58) Тогда ... Dec 11 2011, 16:57          Microwatt Цитата(AlDed @ Dec 11 2011, 19:57) похоже... Dec 11 2011, 19:59          Tanya Цитата(AlDed @ Dec 11 2011, 20:57) сравни... Dec 11 2011, 20:11           AlDed Цитата(Microwatt @ Dec 11 2011, 23:59) Оп... Dec 12 2011, 07:17  Microwatt Цитата(AlDed @ Dec 11 2011, 17:41) пробле... Dec 11 2011, 16:28 @Ark ЦитатаЧто собирается делать ISK2010 попадает в сфе... Dec 11 2011, 14:34  AlDed Цитата(Tanya @ Dec 12 2011, 14:35) Там на... Dec 12 2011, 11:02   Tanya Цитата(AlDed @ Dec 12 2011, 15:02) может ... Dec 12 2011, 11:15    AlDed Цитата(Tanya @ Dec 12 2011, 15:15) Не оче... Dec 12 2011, 11:55 @Ark ЦитатаУ меня в голове было несколько вариантов...
... Dec 12 2011, 10:04 ISK2010 Там в датчики не получится N витков продеть, т.к. ... Dec 12 2011, 10:48 Tanya Цитата(ISK2010 @ Dec 12 2011, 14:48) Там ... Dec 12 2011, 11:04 ISK2010 ТВЕЛЕМовские. 150 кГц полоса. Dec 12 2011, 11:07 Microwatt Тяжела жизнь эмбеддеров.
Индуктивность 5см провод... Dec 12 2011, 12:46 Tanya Цитата(Microwatt @ Dec 12 2011, 16:46) Не... Dec 12 2011, 13:00  Microwatt Цитата(Tanya @ Dec 12 2011, 17:00) За 10 ... Dec 12 2011, 13:20 Zoro проходил практику в одном НИИ так там надо было ка... Jan 5 2012, 09:28 Tanya Цитата(Zoro @ Jan 5 2012, 13:28) проходил... Jan 5 2012, 16:45 Herz Типичное Сколково... Jan 5 2012, 16:04
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|