Цитата
При полной мощности нагрузки заполнение ШИМ около 80%, так что резерв точно есть.
Как Вы ШИМ смотрели? По идее, летать он должен прилично с частотой 100 Гц.
Цитата
Так как на выходе висит нагрузка, а ШИМа нет, напряжение на ней изменяется аналогично напряжению на входных конденсаторах сетевого фильтра.
Ну вот оно - какая амплитуда этих пульсаций? Скорее всего, Вам просто не хватает ШИМа на провалах. Варианта 2:
- самый правильный - поставить ККМ;
- менее правильный - увеличить входную емкость;
- самый неправильный - перемотать трансформатор.