Прошу совета по разработке взрывозащищенного оборудования, т.к. собственного опыта в этой области нет.
Поскольку похожие темы возникали несколько раз, даю более подробную начальную информацию. Есть некий измерительный прибор, которому подключается внешний датчик с выходным сигналом 4-20 мА или 0-10 В (питание датчика формирует этот же прибор). Результаты измерения передаются по радиочастотному каналу связи, мощность передатчика не более 100 мВт. Прибор имеет автономное электропитание от 4 шт. Li-SOCl2-батарей формата AA (3.6 В, 2400 мАч). Прибор (включая батареи) размещен в герметичный (IP66) пластиковый корпус, антенна внутри корпуса (SMD-антенна), датчик подключается через кабельный ввод к клеммникам внутри корпуса прибора. В приборе ничего не греется. Максимальная потребляемая мощность прибора (без учета потребления датчика) порядка 500 мВт, то средняя потребляемая мощность порядка 1-10 мВт, т.к. большую часть времени прибор находится в спящем режиме.
Задача заключается в разработке аналогичного прибора, но с уровнем взрывозащиты "взрывобезопасное электрооборудование" (знак уровня - 1). Предполагается, что прибор и датчик будут размещаться во взрывоопасной зоне, но на некотором расстоянии друг от друга (длина кабеля порядка 1 -10 м), при этом будет использоваться датчик с маркировкой ExiallCT5.
Будем считать, что ограничений на габариты и цену нет, но энергопотребление желательно минимизировать. Решал ли кто-то аналогичную задачу?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
Dec 13 2011, 13:09
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 316
Регистрация: 22-10-05
Пользователь №: 9 976

|
Цитата(Rst7 @ Dec 13 2011, 12:26)  С источником проблем нет. Низковольтная батарея допускает очень приличные токи по энергии искры. Курить таблицы в ГОСТе. Поскольку уже несколько человек указало на ГОСТ Р 51330.0 и ГОСТ Р 51330.10, то сейчас именно их и читаю. Но пока еще не прочитал, поэтому новые вопросы не задаю. Цитата(Rst7 @ Dec 13 2011, 12:26)  Более того, раз у вас нефтянка, рекомендую целиться не в водород (класс смеси С), а в углеводороды - класс смеси В. Там заметно мягче требования. Спасибо за информацию. Но хотелось бы увидеть какие-то руководящие документы или что-то в этом роде, в которых это четко прописано. Цитата(Rst7 @ Dec 13 2011, 12:26)  Проблемы будут с: 1. Радиомодулем. Совершенно неизвестно, сколько и каких там конденсаторов. 2. Преобразователем питания для датчика. Придется постараться, чтобы ограничить энергии. 1. Точно не скажу, но на питании радиомодуля несколько конденсаторов емкостью не более 10 мкФ (напряжение питания 3 В). Остальные конденсаторы в радиомодуле порядка нФ и пФ. 2. Предполагается использование готового датчика 4-20 мА, который выпускается в исполнении ExiallCT5 и уже применяется в нефтянке. Поэтому думаю, что этот вопрос решаемый.
|
|
|
|
|
Dec 14 2011, 13:59
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 316
Регистрация: 22-10-05
Пользователь №: 9 976

|
Цитата(Пушкарев Михаил @ Dec 13 2011, 21:17)  Проблемы будут не с датчиком, а с преобразователем для его питания. Что измеряет датчик? Опыт показывает, что готовые схемы плохо адаптируются под взрывозащиту вида "искробезопасная электрическая цепь". Желательно сразу при разработке схемы учитывать все требования к обеспечению взрывозащищенности. Понятно, что речь идет о преобразователе для датчика. Я имел в виду, что раз датчик выпускается во взрывозащищенном исполнении, то и соответствующий ему преобразователь возможно сделать. Естественно, схемотехника исходного прибора будет переделываться под требования взрывозащиты.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Dr.NoA Взрывозащита измерительного прибора Dec 9 2011, 17:14 Rst7 Прежде всего вопрос - ГОСТ соответствующий (ГОСТ Р... Dec 10 2011, 11:09 alexvu Можно использовать искробезопасную цепь (категория... Dec 12 2011, 11:47 Dr.NoA Цитата(Rst7 @ Dec 10 2011, 15:09) Прежде ... Dec 12 2011, 13:33 Пушкарев Михаил Похоже, что все устройство можно сделать с видом в... Dec 12 2011, 13:45  Dr.NoA Цитата(Пушкарев Михаил @ Dec 12 2011, 17... Dec 12 2011, 14:10  alexvu Цитата(Пушкарев Михаил @ Dec 12 2011, 16... Dec 12 2011, 14:35   Пушкарев Михаил Цитата(alexvu @ Dec 12 2011, 18:35) Все у... Dec 12 2011, 14:57 Garik2012 Цитата(Rst7 @ Dec 13 2011, 10:26) С источ... Sep 27 2013, 09:22  x-men Цитата(Garik2012 @ Sep 27 2013, 15:22) По... Sep 27 2013, 09:40   Garik2012 Цитата(x-men @ Sep 27 2013, 11:40) С... Sep 27 2013, 10:04    x-men Цитата(Garik2012 @ Sep 27 2013, 16:04) На... Sep 27 2013, 10:17     Garik2012 Цитата(x-men @ Sep 27 2013, 12:17) Д... Sep 27 2013, 10:54      x-men Цитата(Garik2012 @ Sep 27 2013, 16:54) А ... Sep 27 2013, 11:16       Garik2012 Цитата(x-men @ Sep 27 2013, 13:16) А... Sep 27 2013, 11:39        maklein Цитата(Garik2012 @ Sep 27 2013, 19:39) Ес... May 8 2014, 04:05 SergEN Возможно будет проще сменить тип взыозащиты датчик... Jan 3 2012, 17:21 Dr.NoA Цитата(SergEN @ Jan 3 2012, 21:21) Возмож... Jan 10 2012, 15:42