реклама на сайте
подробности

 
 
> Не выдает мощность TOP250
whale_nik
сообщение Jan 2 2012, 11:59
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 364
Регистрация: 25-09-08
Пользователь №: 40 483



Стандартная схема, до 150ватт работает, при 150ватт через 2-3 сек отключается и перезапускается через 1-2 сек, еще выше отрубается сразу, по какой причине это происходит не пойму ...
Если по перегреву , но топ холодный,(40 град)
если поставить вентилятор вроде чуть дольше работает...
Если по превышению тока или di/dt то почему не сразу вылетает а работает некоторое время ?
Как нить это проверить можно ?
Зазор в трансе подобран вроде.
Транс холодный.
Вообще этот топ должен до 300 ватт выдавать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
_gari
сообщение Jan 3 2012, 21:56
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 389
Регистрация: 27-11-11
Пользователь №: 68 544



Цитата(whale_nik @ Jan 2 2012, 14:59) *
Стандартная схема, до 150ватт работает, при 150ватт через 2-3 сек отключается и перезапускается через 1-2 сек, еще выше отрубается сразу, по какой причине это происходит не пойму ...

Снчала отрабатывается софт-старт, потом включается цепь ОС, потом все сыпется по превышению тока ключа, т.к. ОС сначала выруливает импульс на мах длительность.
По данным на RМ12 считаем исходя из худшего параметра, т.е.
Минимальная эффективная площадь поперечного сечения (Amin): 107 (мм2)
тогда , на вскидку, по вашим данным при имп. 3мкс
B= 300*3/(22*107)=0,38Тл
, что, примерно, вдвое выше чем следует для феррита типа N87.
Вообще, схема, что Вы привели, это скорее "рыба", кою следует еще довести до ума.



Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- whale_nik   Не выдает мощность TOP250   Jan 2 2012, 11:59
- - Vjacheslav   Надо проверить форму тока через мощный полевик - в...   Jan 2 2012, 14:11
- - whale_nik   Это понятно ) Я думал может по форме напряжения на...   Jan 2 2012, 14:59
|- - Прохожий   Цитата(whale_nik @ Jan 2 2012, 17:59) Это...   Jan 2 2012, 15:07
- - whale_nik   вот проверил, когда не отключается график красный,...   Jan 2 2012, 18:30
|- - Прохожий   Цитата(whale_nik @ Jan 2 2012, 22:30) вот...   Jan 3 2012, 08:13
- - In_an_im_di   Очень похоже, что у вас на границе 150Вт ваша конс...   Jan 3 2012, 08:01
|- - whale_nik   Цитата(In_an_im_di @ Jan 3 2012, 11:01) О...   Jan 3 2012, 08:41
|- - vlvl@ukr.net   Cудя по осциллограммам напряжения с индуктивностью...   Jan 3 2012, 10:08
||- - whale_nik   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 3 2012, 13:08) ...   Jan 3 2012, 11:41
||- - vlvl@ukr.net   1.У меня получилось, в первичке требуется 64 витка...   Jan 3 2012, 12:37
|||- - whale_nik   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 3 2012, 15:37) ...   Jan 3 2012, 12:54
|||- - vlvl@ukr.net   Цитата(whale_nik @ Jan 3 2012, 14:54) В с...   Jan 3 2012, 13:36
||- - Прохожий   Цитата(whale_nik @ Jan 3 2012, 15:41) +++...   Jan 3 2012, 13:09
||- - Plain   Цитата(whale_nik @ Jan 3 2012, 14:41) RM1...   Jan 3 2012, 13:37
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(Plain @ Jan 3 2012, 15:37) Но для ...   Jan 3 2012, 14:34
||- - Прохожий   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 3 2012, 18:34) ...   Jan 3 2012, 15:26
|- - Прохожий   Цитата(whale_nik @ Jan 3 2012, 12:41) 1.с...   Jan 3 2012, 10:12
- - whale_nik   ладно буду думать, всем спасибо.   Jan 3 2012, 13:38
- - Starichok51   3 мкс - не правильная вскидка. ни на одном из фор...   Jan 3 2012, 22:45
|- - _gari   Цитата(Starichok51 @ Jan 4 2012, 01:45) 3...   Jan 3 2012, 23:11
- - Starichok51   ЦитатаОбоснуйте неправильность выходное напряжение...   Jan 4 2012, 09:15
- - Plain   При –20% на входе, т.е. при 176 В, с выпрямителя 3...   Jan 4 2012, 09:26
- - Starichok51   речь шла про время импульса при 300 Вольтах. при д...   Jan 4 2012, 11:43
- - _gari   Верно. Однако, если быть более точным, речь шла о...   Jan 4 2012, 12:41