Есть задача..
генератор выдает 250В 10-20А.. но иногда пробивает схему управления и
напряжение может подняться до 1000В. поэтому стоит схема защиты,
которая при превышении выше 300 закорачивает вход и удерживает
его в таком состоянии до срабатывания защиты генератора.
В данный момент схема реализована на отечественном оптотиристоре
(опто- позволяет сгладить импульсные помехи).
Но возникли сложности с покупкой оптотиристора и требуется
создать альтернативу.. при этом требуются соблюсти
минимальные габариты.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Batman
сообщение Feb 1 2012, 17:21
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 142
Регистрация: 3-04-07
Пользователь №: 26 732



Советую купить авт. выключатель 10-20А с независимым расцепителем и схему отсечки, которая будет воздействовать на расцепитель при напряжении более 300В.
То что у Вас - это совково-китайская методика защиты от повышенного напряжения, если я правильно понял. Подойдет любой тиристор, правильно подобранный по току - должен выдерживать ток к.з. Вашей сети в течении времени срабатывания "защиты генератора".

Сообщение отредактировал Batman - Feb 1 2012, 17:24
Go to the top of the page
 
+Quote Post
призрак
сообщение Feb 1 2012, 18:58
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 216
Регистрация: 12-12-06
Из: Москва
Пользователь №: 23 439



Цитата(Batman @ Feb 1 2012, 21:21) *
Советую купить авт. выключатель 10-20А с независимым расцепителем и схему отсечки, которая будет воздействовать на расцепитель при напряжении более 300В.
То что у Вас - это совково-китайская методика защиты от повышенного напряжения, если я правильно понял. Подойдет любой тиристор, правильно подобранный по току - должен выдерживать ток к.з. Вашей сети в течении времени срабатывания "защиты генератора".

Авт выключатель не подходит, так как это должна быть часть схемы, пусть совково-китайская но электронная.Просто имеется вход, куда поступает высокое напряжение, которое транзитом проходит к потребителю и в цепи питания не должно быть элементов, которые могут или перегореть и отрубить нормальный источник, или пробиться и пустить высокое дальше, что вызовет взрыв высоковольтных конденсаторов. Поэтому была и выбрана схема параллельного отслеживания уровня питания и закоротки входа, чтобы срабатывала схема защиты внешнего генератора.
Реле не подходит - медленное, крупногабаритное и есть вероятность залипания контактов и при при пропадании питания возвращается в исходное состояние. Тиристор применялся как элемент с памятью, который после включения мог выключится только полным снятием питания, но он оказался чувствительным к импульсным помехам и ложно срабатывал. Поэтому был применен оптотиристор, который не реагировал на короткие импульсы .. но стал дифицитом как все советского производства, а буржуи такие не выпускают.
Была идея сделать а-ля импульсный стабилизатор, но на такие токи и напряжения - большие габариты и помехи