Есть задача.. генератор выдает 250В 10-20А.. но иногда пробивает схему управления и напряжение может подняться до 1000В. поэтому стоит схема защиты, которая при превышении выше 300 закорачивает вход и удерживает его в таком состоянии до срабатывания защиты генератора. В данный момент схема реализована на отечественном оптотиристоре (опто- позволяет сгладить импульсные помехи). Но возникли сложности с покупкой оптотиристора и требуется создать альтернативу.. при этом требуются соблюсти минимальные габариты.
Группа: Участник
Сообщений: 142
Регистрация: 3-04-07
Пользователь №: 26 732
Ну а какие параметры необходимы ? Ток (при срабатывании), класс (со всеми запасами). Тиристор найти не проблема. Какие пробовали, что ложно срабатывали? Какой оптотиристор использовался?