Цитата
1. Что мешает сразу сохранять данные в EEPROM?
2. Будут ли актуальны эти данные после , например , часа простоя системы?
3. После диода стоит стабилизатор на 5 В?
1. Данные - это по сути текущие координаты привода (вертикаль и горизонт). Их имеет смысл сохранять только когда привод стоит на месте, иначе если во время движения привода пропадет питание, актуальность их в еепроме никакая, т.к. любой привод имеет некую инертность и не сразу остановится. Мы используем шаговые движки без обратной связи (без энкодеров).
2. Само собой данные будут актуальны через любое кол-во времени.
3. Да, после диода стоит стаб. 5 вольтоф
Цитата
Т.е. при повышении питания происходит ложная сработка?
Нет, сработка происходит при понижении питания, и как уже отмечалось, в п/п прерывания от компаратора сидим и ждем пока либо питание не восстановится, либо ждем конца света)))
aaarrr, твои подсказки по ожиданию выхода(невыхода) из обработки прерывания применю обязательно, спасибо!
А никто и не сказал кстати, применяли ли в проектах ферроэлектрик энергонезвисимую мемори от Рамтрона?