Ответов
|
Feb 8 2012, 17:48
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 24
Регистрация: 20-11-09
Из: Ставрополь
Пользователь №: 53 756

|
Цитата 1. Что мешает сразу сохранять данные в EEPROM? 2. Будут ли актуальны эти данные после , например , часа простоя системы? 3. После диода стоит стабилизатор на 5 В? 1. Данные - это по сути текущие координаты привода (вертикаль и горизонт). Их имеет смысл сохранять только когда привод стоит на месте, иначе если во время движения привода пропадет питание, актуальность их в еепроме никакая, т.к. любой привод имеет некую инертность и не сразу остановится. Мы используем шаговые движки без обратной связи (без энкодеров). 2. Само собой данные будут актуальны через любое кол-во времени. 3. Да, после диода стоит стаб. 5 вольтоф Цитата Т.е. при повышении питания происходит ложная сработка? Нет, сработка происходит при понижении питания, и как уже отмечалось, в п/п прерывания от компаратора сидим и ждем пока либо питание не восстановится, либо ждем конца света))) aaarrr, твои подсказки по ожиданию выхода(невыхода) из обработки прерывания применю обязательно, спасибо! А никто и не сказал кстати, применяли ли в проектах ферроэлектрик энергонезвисимую мемори от Рамтрона?
|
|
|
|
|
Feb 8 2012, 18:04
|

Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 940
Регистрация: 16-12-07
Из: Москва
Пользователь №: 33 339

|
Цитата(ATMExpert @ Feb 8 2012, 21:44)  1. Их имеет смысл сохранять только когда привод стоит на месте, иначе если во время движения привода пропадет питание, актуальность их в еепроме никакая, т.к. любой привод имеет некую инертность и не сразу остановится. Мы используем шаговые движки без обратной связи (без энкодеров). 2. Само собой данные будут актуальны через любое кол-во времени. Вы не находите в своих словах не стыковку. Вы не знаете точно , что произошло после последних сохранённых данных.Т.е. после вкл. питания и до его внезапного отключения произошли события изменившие настройку приводов или они находились в движении в этот момент. Но у Вас в EEPROM остались старые данные. По существу Вы не знаете в каком положении находится привод. Не проще сделать -запись EEPROM затем делать шаг двигателя , запись - шаг. Так у Вас всегда есть координаты привода +/- шаг 3. Цитата Да, после диода стоит стаб. 5 вольтоф Лучше до диода
--------------------
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
|
|
|
|
|
Feb 8 2012, 19:10
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 24
Регистрация: 20-11-09
Из: Ставрополь
Пользователь №: 53 756

|
Цитата(ILYAUL @ Feb 8 2012, 22:04)  Вы не находите в своих словах не стыковку. Вы не знаете точно , что произошло после последних сохранённых данных.Т.е. после вкл. питания и до его внезапного отключения произошли события изменившие настройку приводов или они находились в движении в этот момент. Но у Вас в EEPROM остались старые данные. По существу Вы не знаете в каком положении находится привод. Не проще сделать -запись EEPROM затем делать шаг двигателя , запись - шаг. Так у Вас всегда есть координаты привода +/- шаг Представляете на сколько хватит еепром если в нее писать после каждого шага? До внезапного отключения питания может происходить что угодно. При норм. питании текущие координаты лежат в ОЗУ, верно? Верно. Факт пропадания питания фиксируется? Еще как! Так вот если привод в этот момент вращался, то нет нужды сохранять эти координаты. После такого режима проводится рекалибровка привода по крайним положениям однозначно. А вот если привод стоял в это время, мы и запишем то, где он остался стоять. Ну а после подачи питания нагло прочтем сохраненное, и мы в корректных координатах. В след. версии поставлю FM25xx или FM24xx. В нее хоть можно смело писать каждый раз после команды стоп.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
ATMExpert Сохранение важных переменных в EEPROM при потере питяния Feb 8 2012, 13:05 aaarrr Цитата(ATMExpert @ Feb 8 2012, 17:05) Кон... Feb 8 2012, 13:13 V_G Я в xmegy успеваю сохранить страницу (32 байта) пр... Feb 8 2012, 13:15 zombi Цитата(ATMExpert @ Feb 8 2012, 16:05) ...... Feb 8 2012, 13:36 ATMExpert Кондер стоит по 12 вольтам. от этой же напруги пит... Feb 8 2012, 16:06 aaarrr Цитата(ATMExpert @ Feb 8 2012, 20:06) Так... Feb 8 2012, 16:12 zombi Цитата(ATMExpert @ Feb 8 2012, 19:06) При... Feb 8 2012, 17:29 ATMExpert Дык вот этой строчкой и жду вроде как:
while (bit... Feb 8 2012, 16:25 aaarrr Цитата(ATMExpert @ Feb 8 2012, 20:21) Дык... Feb 8 2012, 16:27  ATMExpert Цитата(aaarrr @ Feb 8 2012, 20:27) В том-... Feb 8 2012, 16:31   aaarrr Цитата(ATMExpert @ Feb 8 2012, 20:31) Т.е... Feb 8 2012, 16:44 ILYAUL 1. Что мешает сразу сохранять данные в EEPROM?
2. ... Feb 8 2012, 17:04    ATMExpert Цитата(zombi @ Feb 8 2012, 23:22) Как час... Feb 9 2012, 04:50     zombi Цитата(ATMExpert @ Feb 9 2012, 07:50) А е... Feb 9 2012, 08:40 demaven в одной из работ потребовалось сохранять небыстро ... Feb 9 2012, 09:04 ATMExpert Цитата(demaven @ Feb 9 2012, 13:04) в одн... Feb 9 2012, 11:56 defunct Цитата(demaven @ Feb 9 2012, 11:04) видно... Feb 19 2012, 04:27 smk Ионистор ставить не желаете? А вообще для таких ус... Feb 19 2012, 05:27 demaven с двумя местами сохранения никак не получается. яч... Feb 27 2012, 12:49 zombi Цитата(demaven @ Feb 27 2012, 16:49) с дв... Feb 27 2012, 14:39 desh А что вам мешает защищать ваши ячейки контрольной ... Feb 27 2012, 14:35
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|