реклама на сайте
подробности

 
 
> Подключение АЦП от "TI" и "AD" - различия...
cityzen
сообщение Feb 8 2012, 04:24
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 6
Регистрация: 19-10-11
Пользователь №: 67 842



Здравствуйте.

Разбираюсь с АЦП от TI, появились некоторые вопросы.

Подскажите, с чем связана рекомендация для Сигма-Дельта АЦП от TI, например ADS1255 или ADS1225
питать цепь DVDD пониженным напряжением +3В, при питании AVDD +5В?
Да и не совсем ясно по подключению к микроконтроллеру: предлагают DVDD подключить к цифровому питанию микроконтроллера (рисунок 32 ADS1225)...

Вопрос связан с тем, что я раньше использовал АЦП от AnalogDevices, а там, в известном сборнике статей "Методы практического конструирования при нормировании сигналов с датчиков" рекомендации
даны несколько другие:
1) AVDD и DVDD соединять вместе, питать одним напряжением, а DVDD отделять от AVDD только бусинкой.
2) DVDD нельзя подключать к цифровым схемам, т.е. микроконтроллер (или цифровые буферы) питать именно отдельным напряжением.
Подключал именно так.

Как делать правильно?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Владимир
сообщение Feb 10 2012, 18:31
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 11 653
Регистрация: 25-03-05
Из: Минск
Пользователь №: 3 671



Цитата(cityzen @ Feb 8 2012, 07:24) *
1) AVDD и DVDD соединять вместе, питать одним напряжением, а DVDD отделять от AVDD только бусинкой.
2) DVDD нельзя подключать к цифровым схемам, т.е. микроконтроллер (или цифровые буферы) питать именно отдельным напряжением.
Подключал именно так.

Как делать правильно?

1 если одно +5 а второе +3.3 то как это и одним напряжением. Только разным
2 можно подключать. На то оно отдельно и сделано