Цитата(Andrey_L @ Feb 28 2007, 12:19)

...KSZ8001LI в связке с трансформатором HX1188 (Pulse). Так вот проблема в том, что при нормальной и высокой температуре (до +85) девайс работает нормально, но при -30 и ниже несколько каналов (всегда одних и тех же) не могут установить связь с компьютером, который стоит вне печки. Никак не проходят автопереговоры (у микрела с периодичностью 1 раз в сек. мигают лампочки link, 100mbit, duplex) (в результате автопереговоров должна выбираться конфигурация 100Мбит/полный дуплекс). ...
Столкнулся с аналогичной проблемой, KSZ8001LI в связке с трансформатором HX1188 при температуре ниже -33 на некоторых устройствах отказывается работать, начинает моргать всеми тремя светодтодами с переодичностью около 1 сек, и сеть поднимается только на 10 мегабитах.
Удалось ли разобраться с чем связано такое поведение?