LPC2148 Keil Ulink
На плате кварц 12 МГц , столько же указано в настройках поекта

В startup.s configuration wizard ставлю multiplier 10 Divider 2 ,
смотрю под отладкой Peripherals > System Control Block > Phase Lock Loop0 , и вижу там
MSEL 10
PSEL 2
XTAL 12 MHz
CLOCK 120 MHz

Почему 120, ведь должно же быть 12*10/2=60 ?
И если 120 MHz , как он запустился ?

Простите за глупый вопрос )


--------------------
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
jcxz
сообщение Feb 22 2012, 02:01
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 5 228
Регистрация: 3-07-08
Из: Омск
Пользователь №: 38 713



Загляните в мануал на проц - там в разделе "PLL" обычно указывается формула расчёта частоты.
Для LPC23x, например, она такова:
Fcco = (2 × M × Fin) / N
видите множитель 2?