реклама на сайте
подробности

 
 
> Трансформаторная развязка
MAPT
сообщение Mar 17 2012, 11:47
Сообщение #1





Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 3-03-09
Пользователь №: 45 587



Здравствуйте. Такая задача. Есть 32 дискретных сигнала, принимающие значения 0 или 30В, их необходимо завести на микроконтроллер для дальнейшей обработки. Как сделать так, чтобы эти входные сигналы были гальванически развязаны с входами микроконтроллера. Между собой сигналы завязывать нельзя, оптроны использовать не рекомендуется, развязку выполнять на трансформаторах. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Можете посоветовать схему.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Plain
сообщение Mar 17 2012, 16:28
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Дискретный вход замыкает вторичку трансформатора, а на первичку заводятся две ноги МК (одной модулировать, другой контролировать), или, если нужен последовательный опрос, только по одной ноге на каждый трансформатор, а контроль общий.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stells
сообщение Mar 17 2012, 16:29
Сообщение #3


внештатный сотрудник
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 458
Регистрация: 10-05-08
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401



Цитата(Plain @ Mar 17 2012, 20:28) *
Дискретный вход замыкает вторичку трансформатора, а на первичку заводятся две ноги МК (одной модулировать, другой контролировать), или, если нужен последовательный опрос, только по одной ноге на каждый трансформатор, а контроль общий.

ага, была подобная тема