Цитата("Парус")
Какое волновое сопротивление вашей линии? Есть ли экран? Сигнал двуполярный? Длинна линии? Источник согласован? Сколько разрядов собираетесь получить? Погонное затухание в вашем кабиле?
1. Кабель обычная витая пара.
2. Экран предполагается.
3. Сигнал двух полярный.
4. Длина линии до 50 см.
5. Источник не согласован. Сопротивление нагрузки RL = 500 Ом.
6. Разрядов 14.
Предполагается в качестве драйверов АЦП использовать LTC6421-20 с входным импедансом 200 Ом.
Сообщение отредактировал ZZZRF413 - Mar 21 2012, 05:33