Цитата(yell @ Mar 26 2012, 21:10)

Буду рад ссылкам на готовые простые и проверенные схемы грозозащит.
В первую очередь инетерсует схема грозозащиты цепи питания =12В.
Проектирование грозозащиты начинается с обоснования требований: степень жесткости электромагнитной обстановки, где будет применяться оборудование, а также специфики применения и требований отраслевых стандартов. Для примера есть требования, где микросекундные импульсы большой мощности могут достигать 8кВ и 5кА и 10/700
Типовые защиты используют отстраиваются от 4кВ-1/50мкс и 2кА-8/20мкс.
Схема защиты следующая:
1. На входе устройства ставится грозоразрядник на 90В или варистор на 24В: между +12В и Общ., при этом надо помнить, что сечение дорожки должно выдержать ток грозы.
2.1. В случае отсутствия требования по диэлектрической прочности входов относительно корпуса (т.е. отсутствия защиты от попадания ~220В), то Общ. соединяем с корпусом.
2.2. В случае наличия требования по диэлектрической прочности входов относительно корпуса (т.е. наличия защиты от попадания ~220В), которая обычно для вспомогательных цепей, не связанных с главными, составляет 250В, то Общ. соединяем с корпусом через варистор напряжением превышающим 250В (обычно на 270В).
3. Так как описанная выше защита есть защита 1-ого уровня, то можно предусмотреть защиту и 2-ого уровня, которая может сработать быстрее защиты 1-ого уровня и будет дополнительной преградой, но организация данной защиты должна учитывать специфику устройства.