Привет всем! Подскажите в решении следующей проблемы. При работе BSL я отправляю в порт байт 0х80 и получаю ответ 0х90. Вроде бы все нормально. Но если второй раз отправить 0х80, то ответа нет. Так и должно быть или какие-то ошибки имеют место быть?
См. MSP430 Programming Via the Bootstrap Loader User's Guide - slau319b.pdf. Первый байт после входа в режим BSL 0x80 является байтом синхронизации. Он передается первым и только один раз. См раздел 2.1 Synchronization Sequence Все команды имеют определенный формат и состоят из нескольких байт. 0x80 у них это преамбула. Ответ ACK или NAK BSL в МК посылает после передачи всего пакета команды см. 2.4.1 Data-Stream Structure