реклама на сайте
подробности

 
 
> Экранирование микроконтроллера от мощных ЭМИ
jeka
сообщение May 21 2012, 19:16
Сообщение #1


Administrator
***

Группа: Свой
Сообщений: 400
Регистрация: 10-05-04
Пользователь №: 1



Столкнулся с проблемой нестабильности, когда контроллер находится в непосредственной близости от силовых проводов.
Параметры силовой части - 90В, коммутируемый ток 150А, ШИМ-сигнал.
Скорость нарастания/спада напряжения при коммутации около 5V/ns.

Контроллер находится перпендикулярно и в 3-4 см от дорожек, в которых коммутируется ток. работает нормально, но в редких случаях начинает глючить (ребутается, подвисает итд), причем зависит это от конкретного экземпляра микроконтроллера.
При уменьшении скорости коммутации до 2.5V/ns глюки полностью пропадают.

Вопрос спецам - как правильно рассчитать параметры экрана? Т.е. толщина, удаленность от проводов и т.д. Встречал ли кто хорошую литературу или ссылки?
Порыл в интернете, пока дельного ничего не нашел.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
bolden
сообщение May 21 2012, 19:50
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 100
Регистрация: 26-12-10
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 61 884



В Silabs C8051F0xx сталкивался с тем, что даже при более благоприятных условиях, чем Ваши ловил помеху на Jtag выводы ( от контроллера до разъёма JTAG было всего 3 см, но этого хватало чтобы изредка глючить. Трассировка не очень удачная была.) лечилось подтяжкой выводов TCK и TMS к питанию через 3 ком резисторы, а после окончательной прошивки и настройки TMS посадил на + через перемычку, на всякий пожарный.

По существу вопроса - помочь не смогу, экранирование во многом для меня на уровне шаманства, только эксперименты.