приведена схема на которой с датчика тока R6 снимаем сигнал дифференциальным усилителем и далее на вход АЦП микроконтроллера. Вопрос такой - землю резистора R4 надо соединить с точкой GND1 или GND2, т.е. около датчика тока или землей микроконтроллера?????

Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Oleg Victorovich
сообщение May 24 2012, 12:44
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 114
Регистрация: 9-10-08
Из: Ставрополь
Пользователь №: 40 790



Плату уже развел и разность потенциалов есть, все п-ц. Самое интересное то, что при разводке, конечно установил землю резистора R4 около микроконтроллера GND2, но когда стабилизирую ток, он на пару процентов "уплывал" при изменении входного напряжения, пока не перекинул землю резистора R4 на GND1. Вот и гадаю, где я напортачил.