Всем добрый день! Имеется такая ситуация - есть ПЛИС XC3C400-PQG208 и подключена к ней флешка AT45DB081 CS -> 57 пин c PullUp 10kOm TDI -> 81 пин TCK -> 104 пин TDO -> 92 пин
Конфигурация М0...М2 = 000 (жестко в нуле, без подтяжек) HSWAP подтянут к GND через 10к.
В итоге кода делаю PROG_B = "1" то идут клоки с ноги 104 (TCK) частотой ~5,2МГц но нет CS. Линия висит в "1". Всё прозвонил - замыканий нет и все необходимые связи в наличии. Питания все поданы.
При подключении через JTAG - фирменная утилита кабелька плисину видит и прошивает. Такой же эффект наблюдается на второй плате. Видать мой косяк, либо мс палёные.
Может кто с таким сталкивался или подскажет где еще порыться? Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал Halfback - May 25 2012, 11:44
|