реклама на сайте
подробности

 
 
> Коммутирующие дросели, Как выбирать
vladec
сообщение Jun 14 2012, 09:46
Сообщение #1


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 167
Регистрация: 3-10-05
Из: Москва
Пользователь №: 9 158



Надо ограничивать пусковые токи электрооборудования, ищем трехфазные коммурующие дросели на номинальные токи 40А и 80А на фазу. Подскажите недорогие и не вносящие больших потерь.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
vladec
сообщение Jun 15 2012, 13:09
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 167
Регистрация: 3-10-05
Из: Москва
Пользователь №: 9 158



С медленным зарядом мы пробовали, но у нас начались проблемы с реле, на такие большие токи, слышал, что есть специальные индуктивности, вот и хочу найти
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Jun 16 2012, 01:39
Сообщение #3


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(vladec @ Jun 15 2012, 16:09) *
но у нас начались проблемы с реле

Какие?
У меня, например, проблема всегда одна: если сделано неустойчиво по ЭМС, а переделывать никто не позволит, всё костылями развлекаемся, то реле, управление которым зависит от контроллера, в конце концов, выгорает из-за искрения контактов.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- vladec   Коммутирующие дросели   Jun 14 2012, 09:46
- - injener   Я так понимаю, что не коммутирующие, а токоогранич...   Jun 14 2012, 13:27
- - vladec   injener -спасибо за ссылку. Приведенные там - не с...   Jun 15 2012, 05:33
- - Plain   Обычная практика для таких токов — зарядить конден...   Jun 15 2012, 06:54
- - injener   Согласен с предыдущим постом. Обычно существуют сп...   Jun 15 2012, 07:26
- - injener   Поставте твердотельное реле   Jun 15 2012, 13:53
|- - Прохожий   Цитата(injener @ Jun 15 2012, 17:53) Пост...   Jun 15 2012, 18:52
- - vladec   Твердотельное реле (тиристор или семистор) не прох...   Jun 18 2012, 06:39
- - Plain   А в какой момент они отключаются?   Jun 18 2012, 07:01
|- - MaslovVG   Цитата(Plain @ Jun 18 2012, 11:01) А в ка...   Jun 18 2012, 08:12
- - vladec   To Plain, включаются реле на холостом ходу, когда ...   Jun 19 2012, 05:33
- - Plain   У вентильного выпрямителя время удержания очень ма...   Jun 19 2012, 18:35
- - vladec   При существенных провалах входного напряжения нагр...   Jun 20 2012, 05:32


Reply to this topicStart new topic
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 07:58