Цитата(vitan @ Jun 27 2012, 13:57)

В новой версии скаута (2007) возникает ошибка.
Есть цепь, подключенная к двум компонентам в пределах одного листа. Один из компонентов типа module, второй - типа composite, но, думаю, что это не важно. От обоих компонентов просто отведены болтающиеся в воздухе цепи с одинаковыми именами (почти всегда так рисую).
Такие цепи не хочет аннотировать (команды record и place с опцией dangling_net). Выдает ошибку:
Что делать - непоятно. Хелпа по этой ошибке, ессно, нет.
Раньше в 2005 все это работало, хотя и криво (просто выдавались знаки подчеркивания в подобных местах). Теперь же процесс стопорится.
Проверил, соединил два отрезка цепи в один, ошибка перекинулась на другую подобную цепь. Не перерисовывать же теперь схему?!
Кто знает, как побороть это?
The iCDB Cross Reference Tool works differently, with respect to dangling nets, on flat schematics than it does on hierarchical designs.
On a hierarchical schematic there is a requirement of a block type annotate symbol (onsheet, offsheet, onpage, offpage) on nets for the net to be cross referenced.
On a flat schematic the Cross Reference tool may work on dangling nets providing:
the scout.ini placement section is setup correctly. See TechNote mg25307.
a single sheet has only one occurrence of any dangling net.
However, it is recommended that the same on/off sheet connector method listed above be used.
Note: The orientation of the XREF is easier to manage if there is a right and left version of your onsheet and offsheet connector symbols.