Цитата
А после АЦП вычислять? Какая частота дискретизации?
Синусов 20 штук а АЦП один, поэтому я не могу постоянно оцифроввывать один синус, так что частоты дискретизации, как таковой вообще не существует..
Цитата
1. Найти точку перехода синуса через ноль: Компаратор с потенциалом второго входа, равным постоянной составляющей сигнала (синуса). В случае с синусом относительно нуля (+-) второй вход просто заземлить.
2. Повернуть фазу сигнала с компаратора на 90° и по фронту запускать ацп - он будет делать выборки точно в момент максимума.
Метод неплохой, думал над ним, но уж больно громоздкая схемот. реализация - ведь синусов 20 штук, а ведь надо еще и постоянную составляющую ловить (она может быть разная), ставить компараторы и сдвигать фазу... в итоге плата получится размером с книжную полку... хотелось бы как-то попроще..