реклама на сайте
подробности

 
 
> Питание от 380В
uriy
сообщение Jul 25 2012, 04:56
Сообщение #1


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 429
Регистрация: 30-11-05
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606



Имеется чужой дизайн блока питания от 3 фазной сети. Непонятны некоторые принципы.
На входе имеются резисторы на каждой фазе и на нейтрали.
Для чего они? Особенно на нейтрали.
Может быть они образуют линейный стабилизатор совместно с транзистором Q1 на напряжение 350В.
Защита от перенапряжения?
Каким будет напряжение в точке ТР43?
380 помноженное на корень из двух?
Что в случае подключения лишь одной фазы и нейтрали?
220 помноженное на корень из двух?
И почему срезать напряжение на 350В. На транзисторе все время будет рассеиваться тепло.
Почему бы не срезать скажем при 450В?
Прикрепленное изображение
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
яман-тау
сообщение Jul 25 2012, 05:54
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 662
Регистрация: 15-02-09
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875



Скорее всего это для возможности запитать ИП от однофазной сети.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
injener
сообщение Jul 25 2012, 06:08
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



Цитата(яман-тау @ Jul 25 2012, 08:54) *
Скорее всего это для возможности запитать ИП от однофазной сети.


Очень на то похоже. Либо для источников, в которых возможно пропадание одной из фаз.
Для маленькой нагрузки напряжение не превысит 300В (точно сказать трудно - не известна мощность и ток). А транзистор служит для отключения при превышения напряжения в динамике.
Go to the top of the page
 