Цитата(DTMF @ Aug 14 2012, 08:59)

контроллер MSP430F5508
Не нашел нигде информации, что происходит
с генератором XT2 при переходе в LPM3,
если до этого он был запущен.
См. в
MSP430x5xx and MSP430x6xx Family User's Guide (Rev. J) раздел
5.2.5 XT2 Oscillator. Там описано про его работу. В частности
Цитата
XT2 is enabled under any of the following conditions:
...
...
...
• XT2OFF = 0. XT2 enabled in active mode (AM) through LPM4. For devices that support LPMx.5, XT2
will also remain enabled.
То бишь генератор XT2 работает до тех пор, пока его специально не выключают установкой бита XT2OFF. Такой же вывод можно сделать, если внимательно рассматривать блок-схему модуля UCS на Figure 5-1. UCS Block Diagram. XT2 управляется XT2OFF, XT2BYPASS и XT2DRIVE. На его работу или неработу оказывают влияние только XT2OFF и XT2BYPASS.