реклама на сайте
подробности

 
 
> Экранировка импульсного БП
tsw
сообщение Aug 13 2012, 16:27
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 168
Регистрация: 1-07-08
Пользователь №: 38 689



Импульсный блок питания 27->15 В, 30 Вт установлен на печатной плате. Необходимо поместить плату в общий экран (корпус). Конструкция предполагается вот такая:

Вход 27 В и выход 15 В заводятся через помехоподавляющие фильтры (проходные конденсаторы) Б23Б, Б29 или аналогичные. Земляной провод припаивается к штырю, впаянному в экран. Вход, выход и земли припаиваются к плате проводами. Плата установлена на изолированных стойках (точнее, на печати сделаны вырезы под винты стоек).
Нужно ли соединять землю платы с экраном помимо двух проводов GND? Если да, то как? 4-6 точек по периметру (короткими проводами или плетенкой) хватит или нужно как-то обеспечить непрерывный контакт по периметру?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
tsw
сообщение Aug 15 2012, 18:04
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 168
Регистрация: 1-07-08
Пользователь №: 38 689



Вот схема печатной платы:

Блоки питания и фильтры "Александер Электрик":
http://www.aeps-group.ru/?mdm40v
http://www.aeps-group.ru/?mpm-1
Схема взята из ТУ на модуль питания (рис. 9.6)
C1, C4 – конденсаторы К10-47в - 100 В - 4700 пФ±20% - Н30,
C3 – конденсатор К53-22 - 50 В - 3.3 мкФ±20%.
C2 - либо много К53-22 в параллель, либо импортные.

Цитата
Я предлагаю изменить подключение, см. рисунок. Здесь соединение экрана с общим проводом производится в одной точке

То есть провод от экрана припаивается к корпусному полигону в одной точке. Есть разница, где именно - рядом со входом, выходом или посередине?