Цитата(Копейкин @ Aug 20 2012, 19:51)

Вы имеете в виду, что сигналы avs_s0_read_n & avs_s0_chipselect всегда в активном состоянии?
Если так, то это неправильно.
Может создать простой проект без SD и Ethernet контроллеров и отладить память?
Я поторопился. По поводу активации надо будет еще проверить.
CD уберу. Ethernet не мешает.
Цитата
У Вас TimeQuest при компиляции не говорит: "Timing requirements not met."?
С этим все впорядке.
Код
Функции RAMTEST_INIT и SD_CONTROLLER_INIT создаются разработчиком компонентов и
относятся к драйверам компонента (каталоги ..\ip\DevName\HAL\inc , ..\ip\DevName\HAL\src)
Их наличие или отсутствие задаётся в devname_sw.tcl.
Про это есть есть отдельные главы (создание компонентов и драйверов) в документации
NiosII Software Developer's Handbook \ Section2 \ SubChapter7 "Developing Device Driver for HAL".
Спасибо. Все понятно. Значит перед компиляцией можно закомментить даже в sd_controller_sw.tcl и др.
Типа:
Код
# Initialize the driver in alt_sys_init()
# set_sw_property auto_initialize true
Попробую упростить компонент и проект...
Сообщение отредактировал Acvarif - Aug 20 2012, 17:29