реклама на сайте
подробности

 
 
> NXP LPC1778 GPDMA. Проблемы при паралеллельных DMA-транзакциях
jcxz
сообщение Aug 24 2012, 04:13
Сообщение #1


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 5 228
Регистрация: 3-07-08
Из: Омск
Пользователь №: 38 713



Кто-нить работал на LPC1778 с GPDMA параллельно по нескольким каналам (т.е. - одновременно с наложением по времени на разных каналах с разной периферией)?
Такая проблема:
Имеем перекрывающуюся по времени работу по двум SSP-каналам через GPDMA (4 канала - 2TX, 2RX).
Если транзакции по времени не перекрываются - всё работает нормально.
Если происходит наложение (любого типа - или при работающем первом SSP-канале происходит запуск 2-го или при работающем втором - запуск первого, ожидаемое завершение 1го раньше чем 2-го или наоборот - позже), то работа SSP для, которого используются DMA-каналы с меньшим номером завершается нормально (приходит end-interrupt), работа SSP который использует большие номера DMA-каналов останавливается (в битовом поле работающих DMA-каналов, тот канал (RX-канал), по которому ожидается приход события завершения, застревает навечно в состоянии "active"). Соответственно не приходит прерывание о завершении и в регистре DMA.IntTCStat == 0).
Если обменять используемые SSP-каналами DMA-каналы местами, то проблема начинается на другом SSP-канале - всегда отваливается тот, у которого номера используемых DMA-каналов меньше.
Т.е. - как будто любая активность по DMA-каналу с меньшим номером останавливает или целиком работу более старших каналов DMA или останавливает приход end-interrupt по старшим каналам.

Просмотрел еррату - там пусто на этот счёт.
Или может кто сталкивался с подобным на предыдущих LPC17xx?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
SII
сообщение Aug 30 2012, 10:44
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 549
Регистрация: 13-07-10
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414



Цитата
Для работы на полных 30МГц по одному SSP и 20МГц по другому SSP, пришлось отказаться от автоматического управления линией SSEL - похоже шина не успевала прокачивать данные для TX-канала и SSEL кратковременно обрывался (вследствие чего проходил сбой операции у DFLASH/FRAM микросхемы)


Хм... А Вы уверены, что дело именно в частоте? Ведь, если склероз не изменяет, контроллер SSP при определённых установках кратковременно снимает SSEL между "символами" (байтами при побайтовом обмене). Может быть, проблема как раз в этом и её можно убрать, изменив настройку контроллера SSP?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
jcxz
сообщение Aug 31 2012, 19:41
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 5 228
Регистрация: 3-07-08
Из: Омск
Пользователь №: 38 713



Почему тогда всё прекрасно работает (на любых частотах вплоть до максимальных) если нет перекрытия по времени работы двух SSP?
Проверил несколько миллионов транзакций. При перекрытии и частотах выше какого-то порога (15/12МГц или 20/6МГц) сбой появляется уже в первой тысяче транзакций.