делаем источник напряжения 25кВ, 250 мА.
измерение высокого напряжения и передачу его в ОС сейчас сделано так:
делитель напряжение делит,
для измерения тока - шунт.
и так как нагрузка и выход заземлены, то прямо так относительно земли и закидываем в аналоговую и чуть-чуть цифровую ОС.

вырисовывается 2 дополнительных задачи
1) мелкий (Ватт 300-500, вольт ~ 400-1000), но стабилизированый и + чего-то иногда модулирующий источник постоянного тока
2) его более мелкий брат (Ватт 150), чего-то иногда модулирующий (частота модуляции десятки кГц) источник постоянного напряжения
оба рядом с первым источником и под высоким и даже чуть выше

мне кажется проблема точно померить.
если, в наглую, по первичке измерять всё, то мы не учтем там падения на проводах, а может ещё чего-то и ващё не честно

есть план такой,
на измерение тока LEMский датчик тока, провод в дюжей изоляции ему дыру просунул и всё, может даже пару раз.
с напряжением хуже -
делитель напряжение делит,
АЦП - преобразует,
развязываем и цифру передаем.

питание для всей этой шарманки с отвода 1го источника.

развязываем таким образом
HFBR-1522Z - передатчик
HFBR-RLS001Z - оптоволокно POF 1 м между ними
HFBR-2522Z - приемник

в руках это не держал, только приценяюсь,
всё это должно жить в баке с маслом
так вот как на счёт коннекторов этих, оно же затечёт туда обязательно,
хотя волокно 1м, уж как-нибудь ущучит приемник...
может кто-то сувал такие или подобные коннекторы, или развязку делал,
подскажите, пожалуйста, в ту сторону гребу или нет?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
SaShok
сообщение Sep 20 2012, 12:15
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 21
Регистрация: 14-12-05
Из: Томск
Пользователь №: 12 199



Avago Technologies отвечают:
Unfortunately none of our transmitter and receiver devices are made to work submerged in oil. I believe you will need to contact a manufacturer who has specialized in these types of applications.
и утещают:
We have done some limited test with insulating oil JIS Level 1, which showed no damage to the outer jacket material of the POF and therefore no change in optical property. However, I do not know how this compares to the transformer oil you are using.The outer material of our POF is Polyvinylchloride or Polyethylene. You may want to check with the transformer oil manufacturer if the oil is known to react with these substances.

остаётся пробовать самим, в наглую, против воли изготовителей, и ещё искать.
кто такое вообще может сделать(оптику сочленить и сунуть в масло)?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gte
сообщение Sep 21 2012, 12:31
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613



Цитата(SaShok @ Sep 20 2012, 15:15) *
остаётся пробовать самим, в наглую, против воли изготовителей, и ещё искать.
кто такое вообще может сделать(оптику сочленить и сунуть в масло)?

Стойким должно быть оптоволокно с фторопластовой изоляцией + неразьемные, с оптоволокном, излучатели/приемники. Разъемы будут электрические.

Цитата(iiv @ Sep 20 2012, 17:47) *
у меня кусок грубо обработанного текстолита напускал в масло такого, что масло стало 1кВ на 0.5мм пробиваться!!!

Текстолита или стеклотекстолита?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SaShok
сообщение Sep 21 2012, 15:27
Сообщение #4


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 21
Регистрация: 14-12-05
Из: Томск
Пользователь №: 12 199



Цитата(gte @ Sep 21 2012, 18:31) *
Стойким должно быть оптоволокно с фторопластовой изоляцией + неразьемные, с оптоволокном, излучатели/приемники. Разъемы будут электрические.

логично, согласен, а может кто знает кто подобное делает?
очень хочется купить чего-то готового и не заниматься ... кхм... извратом.

кстати эти hp, Agilent, Avago делают неразъёмный изолятор, к сожалению только один, незнаю как на счёт герметичный, но компактный и кВ на 10-15

если самому упражняться, то они опять же пишут: "no damage to the outer jacket material of the POF"
а про core скромно промолчали...
получается если канапатить(залить, предположим, компаундом каким-то), то надо заливать по самую шкуру этого POF
если заливать под вакуумом, затечёт куда не надо, так намазать как-то не по нашему...
опять одни сомнения...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- SaShok   оптоволоконая развязка в масле   Sep 5 2012, 15:41
- - jartsev   Обалдеть. По теме: развязку я бы сделал именно по ...   Sep 5 2012, 15:59
- - FES13   SFH551 + обычное "бытовое" оптоволокно +...   Sep 6 2012, 10:44
- - SmartRed   Цитата(SaShok @ Sep 5 2012, 22:41) развяз...   Sep 10 2012, 11:43
|- - Tanya   Цитата(SaShok @ Sep 20 2012, 16:15) остаё...   Sep 20 2012, 13:36
||- - iiv   Цитата(Tanya @ Sep 20 2012, 19:36) Думает...   Sep 20 2012, 14:47
||- - Tanya   Цитата(iiv @ Sep 20 2012, 18:47) - его пл...   Sep 21 2012, 13:07
||- - gte   Цитата(SaShok @ Sep 21 2012, 18:27) логич...   Sep 21 2012, 20:10
|- - SmartRed   Цитата(SaShok @ Sep 20 2012, 19:15) Avago...   Sep 21 2012, 18:28
- - merkader   А маслом зачем 25 кВ заливать? Напряжение не боль...   Sep 28 2012, 14:42
- - sanya221   Не хотелось создавать отдельной темы, поэтому пишу...   Oct 14 2012, 13:43
- - SaShok   3 года спустя Всё норм работает, только ПВХ разбух...   Dec 1 2015, 13:33
|- - MapPoo   Цитата(SaShok @ Dec 1 2015, 16:33) А хар...   Dec 1 2015, 14:06
- - raptor   у Avago Technologies есть хорошие готовые модули, ...   Dec 2 2015, 15:18


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 15:55
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016