DC-DC преобразователь 50Вт с широким диапазоном выходного напряжения, из 310В надо получить от 25 до 250В, желательно на частоте 100-200кГц |
|
|
|
Sep 24 2012, 07:47
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 18
Регистрация: 16-05-12
Пользователь №: 71 864

|
Здравствуйте, уважаемые специалисты в области ИП! Подскажите пожалуйста, какую топологию выбрать для DC-DC преобразователя, выходной мощностью 50Вт, чтобы из 310В с 20%-разбросом получать от 25 до 250В, регулированием относительной длительности импульса. Хотелось бы, чтобы схема была работоспособна на частоте 100-200кГц. По предварительным расчетам предполагаю прямоходовый (foward) преобразователь с двумя ключами (с косым полумостом), но сталкиваюсь с проблемой работы на высокой частоте - силовые MOSFETы (например, IRF720, IRF840, STP6NK70Z) не протягивают на высокой частоте работу при скважности (D=t/T) от 5% до 50%, которая бы обеспечила такие широкие пределы выходного напряжения. Может можно как-то обойти эту проблему?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
Sep 24 2012, 09:33
|
и по нечётным радист
   
Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598

|
Цитата(tg_v @ Sep 24 2012, 11:47)  Здравствуйте, уважаемые специалисты в области ИП! Подскажите пожалуйста, какую топологию выбрать для DC-DC преобразователя, выходной мощностью 50Вт, чтобы из 310В с 20%-разбросом получать от 25 до 250В, регулированием относительной длительности импульса. Хотелось бы, чтобы схема была работоспособна на частоте 100-200кГц. По предварительным расчетам предполагаю прямоходовый (foward) преобразователь с двумя ключами (с косым полумостом), но сталкиваюсь с проблемой работы на высокой частоте - силовые MOSFETы (например, IRF720, IRF840, STP6NK70Z) не протягивают на высокой частоте работу при скважности (D=t/T) от 5% до 50%, которая бы обеспечила такие широкие пределы выходного напряжения. Может можно как-то обойти эту проблему? Что означает: "не протягивают"? И где схема и др. исходные данные?
--------------------
|
|
|
|
|
Sep 24 2012, 10:39
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 18
Регистрация: 16-05-12
Пользователь №: 71 864

|
Цитата(MikeSchir @ Sep 24 2012, 12:33)  Что означает: "не протягивают"? И где схема и др. исходные данные? Время включения/выключения транзисторов десятки нс, время обратного восстановления порядка 150-400нс, на частоте 100кГц получаем, что 5% от периода составляет 500нс, а на 200кГц уже 250нс, соответственно красивых фронтов при очень узком импульсе ждать не приходится. Управление ключами осуществляется от процессора через драйвер IR2102, по схеме из даташита. Схема силовой части прилагается. Тестирую пока на трансформаторе на сердечнике ETD29(материал N87), Ктр=2,02. Тогда Uвых=25В и соответственно Iвых=2А обеспечивались бы D=3-5% при Uвх=248-378В, а Uвых=250В и соответственно Iвых=0,2А обеспечивались бы D=33-50%. Макет подключаю пока без ОС, от генератора прямоугольные импульсы посылаю на вход драйвера и он регулирует работу ключей, VT1, VT2 работают синхронно.Генератор позволяет регулировать скважность от 20 до 100%, так что реально оценить форму фронтов при работе ключей на очень маленькой скважности не могу.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Sep 24 2012, 11:36
|
и по нечётным радист
   
Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598

|
Цитата(tg_v @ Sep 24 2012, 14:39)  Время включения/выключения транзисторов десятки нс, время обратного восстановления порядка 150-400нс, на частоте 100кГц получаем, что 5% от периода составляет 500нс, а на 200кГц уже 250нс, соответственно красивых фронтов при очень узком импульсе ждать не приходится. Управление ключами осуществляется от процессора через драйвер IR2102, по схеме из даташита. Схема силовой части прилагается. Тестирую пока на трансформаторе на сердечнике ETD29(материал N87), Ктр=2,02. Тогда Uвых=25В и соответственно Iвых=2А обеспечивались бы D=3-5% при Uвх=248-378В, а Uвых=250В и соответственно Iвых=0,2А обеспечивались бы D=33-50%. Макет подключаю пока без ОС, от генератора прямоугольные импульсы посылаю на вход драйвера и он регулирует работу ключей, VT1, VT2 работают синхронно.Генератор позволяет регулировать скважность от 20 до 100%, так что реально оценить форму фронтов при работе ключей на очень маленькой скважности не могу. Всё что Вы перечислили как причины невозможности реализации задуманного источника говорит только о том, что необходимо снизить частоту преобразования, а ещё интереснее сделать её изменяемой, и при неизменной длительности (а может и изменяемой) импульса регулировать Кзап.=t/T. При этом придётся серьёзно подойти к проектированию выходного фильтра (с позиции амплитуды пульсаций и устойчивости). Вообще задача проектирования источника с широким диапазоном регулирования выходного напряжения имеет много трудностей, с одной из которых Вы и столкнулись. "Наглых", прямолинейных решений здесь может не получться. И ещё. Не придумываёте новых терминов. Насколько помнится, скважность q=T/t (отношение периода повторения к длительности импульса), а тот параметр о котором Вы пишете d=t/T - коэфициент заполнения импульсов или Кзап. (в иностранной литературе duty factor, duty cycle - D). Ссылка оказалась на поверхности: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%...%81%D1%82%D1%8C
Сообщение отредактировал MikeSchir - Sep 24 2012, 12:00
--------------------
|
|
|
|
|
Sep 24 2012, 14:00
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 18
Регистрация: 16-05-12
Пользователь №: 71 864

|
Извините, с терминологией действительно промах вышел, имелся ввиду именно коэффициент заполнения (duty cycle). Частоту преобразования снижать по ТЗ нельзя, можно только поднять, процессор Blackfin, он до МГц работает, просто оговаривалась заказчиком частота 100-200кГц. Хотелось действительно "нагло" решить задачу, но соглашусь с Вами
[quote name='MikeSchir' date='Sep 24 2012, 14:36' post='1095594'] ещё интереснее сделать её изменяемой, и при неизменной длительности (а может и изменяемой) импульса регулировать Кзап.=t/T.
Правда на практике таких схем еще не делал, может подскажете, что почитать про частотно-регулируемые преобразователи. Что кроме фильтра усложнится со стороны схемотехники?
|
|
|
|
|
Sep 25 2012, 09:40
|
и по нечётным радист
   
Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598

|
Цитата(tg_v @ Sep 24 2012, 18:00)  Извините, с терминологией действительно промах вышел, имелся ввиду именно коэффициент заполнения (duty cycle). Частоту преобразования снижать по ТЗ нельзя, можно только поднять, процессор Blackfin, он до МГц работает, просто оговаривалась заказчиком частота 100-200кГц. Хотелось действительно "нагло" решить задачу, но соглашусь с Вами
Правда на практике таких схем еще не делал, может подскажете, что почитать про частотно-регулируемые преобразователи. Что кроме фильтра усложнится со стороны схемотехники? Извинения приняты  Бывает такое, что заказчик определяет частоту преобразования когда он расчитывает повысить помехоустойчивость, например какого-нибудь приёмного устройсва, за счёт разделения частот сигнала и преобразования. Проверьте тот ли у Вас случай. Такие источники на 120Вт с ШИМ на переменной частоте, зависящей от выходного напряжения мы делаем, с регулированием от почти 0В до 30 В по внешнему сигналу. Всё очень просто: берёте UCC2804 и заводите, дополнительно к типовой схеме, управление на её автогенератор с выхода источника. Вариантов - тьма. Некоторые есть в апликейшн, в каких уже не помню, разработка начала-середины 90-х. Одна из проблем - непостоянная амплитуда пульсаций тока дросселя выходного фильтра, что накладывает требования к его проектированию. Вторая - при регулировании выходного напряжения сопротивлением делителя, меняется усиление системы, и может возникнуть неустойчивость. Решается не изменением сопротивления делителя, а "подливанием тока" в нижний резистор делителя от специального генератора тока, тем самым сохраняется почти постоянное усиление. Цитата(Plain @ Sep 25 2012, 11:09)  Поскольку мощность постоянна, здесь оптимален двухключевой обратноходовый преобразователь на 50 кГц, А так мы делаем 100Вт-ный источник с регулируемым выходом от почти 0В до 300В, только частота преобразования 100кГц, но на малых выходных она сама меняется в меньшую сторону за счёт пропуска рабочих тактов. Хотя это происходит значительно ниже 30В. Цитата(Plain @ Sep 25 2012, 12:54)  Неправильно. При изменении выходного напряжения, т.е. сопротивления нагрузки, Кзап неизменен — он зависит только мощности и входного напряжения. Отчего же? Если речь идёт о максимальном установленном (допустимом), то чтобы не иметь проблем с трансформатором Кзап.макс.=50%.
--------------------
|
|
|
|
|
Sep 25 2012, 10:02
|
Гуру
     
Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710

|
Цитата(tg_v @ Sep 25 2012, 11:44)  правильно понимаю, что в двухключевом обратноходовом преобразователе максимальный Кзап=50% также как и двухключевом прямоходовом? Цитата(Plain @ Sep 25 2012, 11:54)  Неправильно. Цитата(MikeSchir @ Sep 25 2012, 12:40)  Отчего же? Неправильно в том смысле, что максимальный Кзап здесь 12%.
|
|
|
|
|
Sep 25 2012, 10:50
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 18
Регистрация: 16-05-12
Пользователь №: 71 864

|
Цитата(Plain @ Sep 25 2012, 13:02)  Неправильно в том смысле, что максимальный Кзап здесь 12%. Разъясните, пожалуйста, поподробнее, как вы рассчитали Кзап=12%. Для меня, к сожалению это не очевидно. Цитата(MikeSchir @ Sep 25 2012, 12:40)  берёте UCC2804 и заводите, дополнительно к типовой схеме, управление на её автогенератор с выхода источника. Вариантов - тьма А на UCC2804 можно хоть прямоходовый,хоть обратноходовый преобразователь сделать?На сайте http://www.ti.com/product/ucc2804#doctype1 нашлось 14 appnotes, но ни в одном из них не обнаружилось ничего подходящего..
|
|
|
|
|
Sep 25 2012, 11:25
|
и по нечётным радист
   
Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598

|
Цитата(tg_v @ Sep 25 2012, 14:50)  А на UCC2804 можно хоть прямоходовый,хоть обратноходовый преобразователь сделать?На сайте http://www.ti.com/product/ucc2804#doctype1 нашлось 14 appnotes, но ни в одном из них не обнаружилось ничего подходящего..  Да, можно. UCC2804 я привел, лишь, как пример. На самом деле существует много серий микросхем "с токовой обратной связью" (current mode), одним из классических примеров которых является UC3842/43/44/45. По картинкам в ДШ и апнотам можно понять принцип действия. В частности автогенератор работает на принципе заряда конденсатора до определённого уровня и его разряда до другого уровня. Период будет зависеть от тока, которым этот конденсатор заряжается. Если менять этот ток, то можно менять частоту. А дальше буйная фантазия...  свяжет этот элемент с выходом источника. В апнотах часто не бывает прямых решений, но МЫ же разработчики... или как?
--------------------
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
tg_v DC-DC преобразователь 50Вт с широким диапазоном выходного напряжения Sep 24 2012, 07:47  Plain Цитата(tg_v @ Sep 24 2012, 13:39) соответ... Sep 24 2012, 11:34   SergCh Цитата(MikeSchir @ Sep 24 2012, 15:36) а ... Sep 24 2012, 13:33    Herz Цитата(tg_v @ Sep 24 2012, 16:00) Извинит... Sep 24 2012, 14:20      MikeSchir Цитата(Plain @ Sep 25 2012, 14:02) Неправ... Sep 25 2012, 10:37      Plain Цитата(Plain @ Sep 25 2012, 13:02) максим... Sep 25 2012, 12:40       MikeSchir Цитата(Plain @ Sep 25 2012, 16:40) Давали... Sep 25 2012, 13:09        Microwatt Цитата(MikeSchir @ Sep 25 2012, 16:09) Пе... Sep 25 2012, 18:48        Plain Цитата(Plain @ Sep 25 2012, 10:09) двухкл... Sep 28 2012, 08:26 tg_v Управляющая программа будет на Си.
Цитата(Herz ... Sep 24 2012, 15:23 Microwatt Цитата(tg_v @ Sep 24 2012, 18:23) Управля... Sep 24 2012, 19:02 Plain Цитата(tg_v @ Sep 24 2012, 18:23) использ... Sep 25 2012, 07:09  tg_v Цитата(Plain @ Sep 25 2012, 10:09) Поскол... Sep 25 2012, 08:44  Microwatt Цитата(Plain @ Sep 25 2012, 10:09) Поскол... Sep 25 2012, 09:05 Plain Неправильно. При изменении выходного напряжения, т... Sep 25 2012, 08:54 A.W.P. При такой мощности (до 50 Вт), задача для ОХК дост... Sep 26 2012, 07:02 MikeSchir Цитата(A.W.P. @ Sep 26 2012, 11:02) При т... Sep 26 2012, 08:08 A.W.P. Так ведь делали: 25 лет назад (на кт827, кд213 и к... Sep 26 2012, 08:39 MikeSchir Цитата(A.W.P. @ Sep 26 2012, 12:39) Конеч... Sep 26 2012, 11:51 A.W.P. Нет, это было оборудование гражданского применения... Sep 26 2012, 11:55 tg_v Большое спасибо всем за участие в обсуждении и сов... Oct 11 2012, 05:54 In_an_im_di у вас на схемах нет емкости на питании верхнего др... Oct 11 2012, 06:29  tg_v Цитата(In_an_im_di @ Oct 11 2012, 09:29) ... Oct 11 2012, 06:35 tg_v Заменил драйвер и все ключи в схеме на третьем рис... Oct 15 2012, 03:04 Plain Цитата(tg_v @ Oct 15 2012, 06:04) еще раз... Oct 15 2012, 03:33  tg_v Цитата(Plain @ Oct 15 2012, 06:33) Похоже... Oct 15 2012, 08:13   Plain Цитата(tg_v @ Oct 15 2012, 11:13) я прост... Oct 15 2012, 08:25    tg_v Цитата(Plain @ Oct 15 2012, 11:25) Как вл... Oct 15 2012, 08:59     Plain Цитата(tg_v @ Oct 15 2012, 11:59) Почему ... Oct 15 2012, 09:34      tg_v Цитата(Plain @ Oct 15 2012, 12:34) Как ви... Oct 15 2012, 09:42       wim Цитата(tg_v @ Oct 15 2012, 13:42) интерес... Oct 15 2012, 10:09        MikeSchir Цитата(wim @ Oct 15 2012, 14:09) Подсказк... Oct 15 2012, 17:34         tg_v Цитата(MikeSchir @ Oct 15 2012, 20:34) Эт... Oct 16 2012, 04:01         wim Цитата(MikeSchir @ Oct 15 2012, 21:34) Эт... Oct 16 2012, 07:32          MikeSchir Цитата(wim @ Oct 16 2012, 11:32) Если не ... Oct 16 2012, 11:39           wim Цитата(MikeSchir @ Oct 16 2012, 15:39) то... Oct 16 2012, 12:34      Plain Цитата(tg_v @ Oct 15 2012, 12:42) Цитата(... Oct 16 2012, 12:37 georgy31 Хуже IRовских драйверов, пока ничего не придумано.... Oct 15 2012, 04:57 wla Цитата(georgy31 @ Oct 15 2012, 10:57) Хуж... Oct 15 2012, 05:53 In_an_im_di Цитата(georgy31 @ Oct 15 2012, 08:57) Хуж... Oct 15 2012, 06:11 georgy31 Ищите сами ссылку, сколько можно её вытаскивать. З... Oct 15 2012, 06:35 wla Цитата(georgy31 @ Oct 15 2012, 12:35) Ищи... Oct 15 2012, 07:31
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|