Добрый день!
Для семейства MAX II в даташите заявлена тактовая частота до 304 МГц. Как подавать на нее частоту? Снаружи сразу какую надо, или можно подать меньшую и умножить внутри?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
vadimp61
сообщение Oct 9 2012, 20:02
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 599
Регистрация: 28-08-08
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872



Цитата(paskal @ Oct 9 2012, 22:40) *
Добрый день!
Для семейства MAX II в даташите заявлена тактовая частота до 304 МГц. Как подавать на нее частоту? Снаружи сразу какую надо, или можно подать меньшую и умножить внутри?

Нет у серии MAX II внутри PLL.
Подавайте только снаружи.
Если надо PLL начинайте с Циклона

Цитата(paskal @ Oct 9 2012, 22:40) *
Добрый день!
Для семейства MAX II в даташите заявлена тактовая частота до 304 МГц. Как подавать на нее частоту? Снаружи сразу какую надо, или можно подать меньшую и умножить внутри?

Нет у серии MAX II внутри PLL.
Подавайте только снаружи.
Если надо PLL начинайте с Циклона