Здравствуйте Все. Заказчику нужны выносные дискретные входы. Связь с основным устройством по MODBUS. Встал вопрос о гальванической изоляции где она должна быть и какая. Устройство будет питаться от пока неизвестно чего через импульсный источник - у него изоляция есть (в трансформаторе и оптроне). Это вопрос решенный. Блок питания дает 2 изолированных друг от друга напряжения по 16 вольт. От одного кормится сам контроллер. От другого есть мысль кормить изоляцию самих входов. Изоляцию MODBUS (изолированный RS485 для связи с основным устройством) можно сделать на дешевом DC/DC.

Основной вопрос в самих входах - к одному устройству могут быть подключены несколько экземпляров разного оборудования. Если на том оборудовании изолированные реле то все понятно. А если там что-то другое то вопрос... Есть мысль поставить толпу оптронов типа MOCD217 или аналогичных. Но они стоят денег и их жалко. Теоретически они могут спасти процессор STM32 (на котором эти входы и построены) от чего-нибудь теоретически страшного, что может пролезть с этих входов. Вход мы тянем к своим же +16 вольт (которые наш блок и выдает).

Может кто поделится правильной идеей пока мы монстра не родили...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
dkg10
сообщение Oct 25 2012, 11:02
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 116
Регистрация: 3-04-11
Пользователь №: 64 083



Цитата(RKS @ Oct 24 2012, 10:18) *
Здравствуйте Все. Заказчику нужны выносные дискретные входы. Связь с основным устройством по MODBUS. Встал вопрос о гальванической изоляции где она должна быть и какая. Устройство будет питаться от пока неизвестно чего через импульсный источник - у него изоляция есть (в трансформаторе и оптроне). Это вопрос решенный. Блок питания дает 2 изолированных друг от друга напряжения по 16 вольт. От одного кормится сам контроллер. От другого есть мысль кормить изоляцию самих входов. Изоляцию MODBUS (изолированный RS485 для связи с основным устройством) можно сделать на дешевом DC/DC.

Основной вопрос в самих входах - к одному устройству могут быть подключены несколько экземпляров разного оборудования. Если на том оборудовании изолированные реле то все понятно. А если там что-то другое то вопрос... Есть мысль поставить толпу оптронов типа MOCD217 или аналогичных. Но они стоят денег и их жалко. Теоретически они могут спасти процессор STM32 (на котором эти входы и построены) от чего-нибудь теоретически страшного, что может пролезть с этих входов. Вход мы тянем к своим же +16 вольт (которые наш блок и выдает).

Может кто поделится правильной идеей пока мы монстра не родили...

оптроны индивидуально на каждый дискретный канал - дорого. Есть вариант - стабилитрон (двуханодный возможно -ещё лучше ) через гасящий резистор. Есть опыт, что при перегорании стабилитрон превращается в перемычку и может вызывать перегорание предохранителя, который включен последовательно с гасящим резистором. Так можно защитить низковольтные входы контроллера от случайного попадания ~220В. А связь по модбас между модулем и головным контроллером уже проще - с оптронной развязкой!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Altemir
сообщение Oct 25 2012, 16:17
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 249
Регистрация: 2-05-06
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686



Цитата(dkg10 @ Oct 25 2012, 15:02) *
оптроны индивидуально на каждый дискретный канал - дорого.

Так, просто для информации на основе даных Компэла:
PS2801-4 - 0,6414$/шт, внутри 4 оптрона, т.е. 0,16$/оптрон (в партии 420шт)
SMAJ6.0A - 0,151$/шт (в партии 500шт)
О каких 30 копейках здесь речь?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
dkg10
сообщение Oct 26 2012, 11:25
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 116
Регистрация: 3-04-11
Пользователь №: 64 083



Цитата(Altemir @ Oct 25 2012, 20:17) *
Так, просто для информации на основе даных Компэла:
PS2801-4 - 0,6414$/шт, внутри 4 оптрона, т.е. 0,16$/оптрон (в партии 420шт)
SMAJ6.0A - 0,151$/шт (в партии 500шт)
О каких 30 копейках здесь речь?

Все равно на это порядок дороже. Кроме того, при использовании "стабилитронной" защиты будете иметь дополнительный бонус в виде возможности использовать данный дискретный канал в качестве измерительного (аналогового). Например, при напряжении 5-24В -вход дискретный , а при напряжении 0-4В -вход измерительный. Так уже поступают иногда. А гальваническое разделение аналоговых цепей - ещё та проблема.