реклама на сайте
подробности

 
 
> Последовательное соединение источников питания.
Allregia
сообщение Nov 15 2012, 06:58
Сообщение #1


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 047
Регистрация: 28-06-07
Из: Israel
Пользователь №: 28 763



Не знаю в какую тему лучше.
Заказчику нужно высоковольтное (215в, 4А) зарядное устройство для акумуляторов.
Поставили минвеловские БП, из серии для LED, с constant voltage/constant current режимом, 5 штук 200-ваттных последовательно.
По рекомендации в минвеловской брошурке, каждый БП зашунтировали диодом в обратной полярности (хотя я так и не понял зачем это делается).
Вроде все работает, но периодически один из БП вылетает. Сами они залитые силиконом, так что разобраться что именно в них сгорает трудно, но хотелось бы понять - отчего такое вообще может происходить?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Ydaloj
сообщение Nov 15 2012, 07:58
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



Последовательное соединение источников питания - это как батарейки. Ток в цепи одинаковый, а напряжение на каждом источнике разное. И мало ли на выходе батареи происходит к/з - кто раньше всех в защиту ушёл - тот и мёртвый, потому что на его клеммах создаётся отрицательное (обратное) напряжение, причём нехилое. Возможно, для этого диод и предназначен в той брошюре.


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MikeSchir
сообщение Nov 15 2012, 08:18
Сообщение #3


и по нечётным радист
****

Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598



Вообще-то соединять последовательно генераторы тока (constant current) теоретически некорректно. В данном включении получается, что 4 источника работают в режиме constant voltage и только один в режиме constant current, но что творится с напряжением на его выходе? Это - Вопрос! Если напряжение на его выходе будет близко к нулю, как это будет нравиться источнику? Минвел про это что-нибудь пишет?
Да, и какой конкретно выбран тип источника?
Продолжу. Посмотрел HLG-240H. Построен (судя по приводимой схеме) с оптронной развязкой и при малом выходном напряжении непонятно с каким качеством будет питать оптрон и соответственно в каком режиме будет источник. При работе на светодиоды режим генератора тока (благодаря вольтамперной характеристике диодов) питание оптрона будет производиться боле-менее постоянным напряжением и источник будет работать как ему задано. Всё сказанное справедливо, если в этих источниках Минвел не использует питания оптрона от дополнительного источника.

Сообщение отредактировал MikeSchir - Nov 15 2012, 08:58


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Pat
сообщение Nov 15 2012, 08:58
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 421
Регистрация: 27-05-05
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480



Цитата(MikeSchir @ Nov 15 2012, 10:18) *
Вообще-то соединять последовательно генераторы тока (constant current) теоретически некорректно.


Может получится так, что на одном источнике упадет все напряжение которое на выходе.

Это как диоды которые можно устанавить последовательно и они будут работать при повышенном обратном напряжении, но их надо зашунтировать кило-мегомными резисторами.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Allregia
сообщение Nov 15 2012, 12:59
Сообщение #5


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 047
Регистрация: 28-06-07
Из: Israel
Пользователь №: 28 763



Цитата(Pat @ Nov 15 2012, 10:58) *
Может получится так, что на одном источнике упадет все напряжение которое на выходе.



Каким образом? У БП ведь не бесконечное напряжение.

Цитата
В данном включении получается, что 4 источника работают в режиме constant voltage и только один в режиме constant current, но что творится с напряжением на его выходе?


Я так понимаю, что должно гулять от максимума вниз, в зависимости от общего напряжения.

Цитата
Диод ставится параллельно каждому источнику. он нужен чтобы предотвратить смену полярности на выходе при неодновременном включении источников. как генератор напряжения такая схема работает отлично.


Да. они говорят что эти диоды нужны только для "smooth operation at the time of transients", т..е в переходных процессах (включении).

Цитата
Все-таки диодЫ. Диод ставится параллельно каждому источнику
Параллельно -0 конечно, а вот последовательно, как тут предлагала модераторша, достаточно одного.

Цитата
А вот работа в режиме генератора тока.... похоже, из этой затеи ничего не выйдет. последовательно включать генераторы тока вроде не получится.


Идеальные - да, но ведь в реальности есть разброс - какой-то первым перейдет из CV в СС, и понизит свое напряжение, и то упадет.
Чтобы второй и т.д. вошли в СС, нужно чтобы у первого напряжение упало до нуля, а напряжение батареи было меньше чем напряжение оставшихся.

Но кажется понятно - диапазон работы HLG в СС - 50%-100% по напряжению.
Сейчас включены 4х48в+24в, и рабочий дипазон батари превышает 50% от 48в, и самый слабый по току БП входит в хайкап, ну а дальше - одному богу известно что.
Жаль, а было такое простое решение sad.gif
Будем пытаться что-то придумать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Nov 15 2012, 14:37
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(Allregia @ Nov 15 2012, 16:59) *
Параллельно -0 конечно, а вот последовательно, как тут предлагала модераторша, достаточно одного.
Будем пытаться что-то придумать.

Модераторша - это жена модератора. В данном случае это не так. И эту ветку я не модерирую.
А диодЫ предлагала... поставить более быстрые на малое напряжение. Еще резисторы бы...
А я так и не поняла, почему нельзя от сети без трансформатора. Или с автотрансформатором.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Allregia   Последовательное соединение источников питания.   Nov 15 2012, 06:58
- - Tanya   Цитата(Allregia @ Nov 15 2012, 10:58) По ...   Nov 15 2012, 07:10
|- - Allregia   Цитата(Tanya @ Nov 15 2012, 09:10) Мне эт...   Nov 15 2012, 07:50
|- - MikeSchir   Цитата(Pat @ Nov 15 2012, 12:58) Может по...   Nov 15 2012, 09:39
|- - MikeSchir   Цитата(Tanya @ Nov 15 2012, 18:37) ...А я...   Nov 15 2012, 19:04
|- - Allregia   Цитата(Tanya @ Nov 15 2012, 16:37) Модера...   Nov 15 2012, 19:30
|- - Herz   Цитата(Allregia @ Nov 15 2012, 21:30) У В...   Nov 15 2012, 20:13
|- - Plain   Цитата(Allregia @ Nov 15 2012, 22:30) они...   Nov 16 2012, 08:21
- - In_an_im_di   по идее, в вашем случае надо включать во всех, кро...   Nov 15 2012, 08:06
- - Integrator1983   ЦитатаИ мало ли на выходе батареи происходит к/з -...   Nov 15 2012, 08:45
- - alexvu   Возможно, возникают автоколебания из-за взаимодейс...   Nov 15 2012, 11:22
- - Microwatt   Все-таки диодЫ. Диод ставится параллельно каждому ...   Nov 15 2012, 12:02
- - Burner   Вероятно, источники горят потому, что реально не в...   Nov 15 2012, 15:30
|- - MikeSchir   Цитата(Burner @ Nov 15 2012, 19:30) ...То...   Nov 15 2012, 19:48
|- - Allregia   Цитата(MikeSchir @ Nov 15 2012, 21:48) Тр...   Nov 16 2012, 06:36
- - alexvu   А не может быть, что в блоках пробивается что-то м...   Nov 16 2012, 12:28
- - Allregia   Цитата(alexvu @ Nov 16 2012, 14:28) А не ...   Nov 16 2012, 17:10