PFC на 30-60Ватт, чтоб одной микросхемой |
|
|
|
Nov 16 2012, 21:28
|
вопрошающий
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 726
Регистрация: 24-01-11
Пользователь №: 62 436

|
Всем привет,
возникла незадачка - при достройке дома принял решение поставить во все комнаты светодиодное освещение, которое устроено по такому принципу: диодный мост, конденсатор, стабилизатор тока 60-100-200мА (в зависимости от комнаты) с последовательными 100 светодиодами. Такая система в нескольких комнатах у меня очень классно работает - экономно, и глаз радует. Оснавная незадачка в том, что в доме будет около 50 таких люстр, каждая из которых будет потреблять от 20 до 60 Ватт, то есть суммарно, если все из них включить, то будет потребляться до 2кВатт. Ставить один PFC на все - не хочу тянуть дополнительную проводку с постоянными 310В. Остается поставить PFC на каждую люстру.
Есть свой самопальный хорошо работающий PFC, но там конкретный огород, с LT1990, ACS712, МК, мосфетом, внешним вспомогательным питанием, и, он, к сожалению, расчитан на приличные (от 500мА) токи и содержит кучу компонент, поэтому его не хотелось бы использовать...
Посоветуйте, пожалуйстп, сабж, чтобы одной микросхемой или с минимумом дополнительных компонент!
Спасибо
ИИВ
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
Nov 17 2012, 11:12
|
вопрошающий
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 726
Регистрация: 24-01-11
Пользователь №: 62 436

|
Цитата(Microwatt @ Nov 17 2012, 17:05)  А что тут плохого? без PFC частота мерцания будет сетевой, то есть после диодного моста 100Гц. Очень заметно, никому не рекомендую. Если же после диодного моста конденсатор поставить, чтобы всегда была энергия для питания светодиодов (а надо примерно 30мкФ, а для хорошого КПД регулирования при 60Ваттах надо 100мкФ), то в сеть попадают хорошие помехи, соответствующие примерно 5-10А. Причем помеха идет на максимуме синуса. Теперь вспомним, что у меня 50 люстр, то помеха может просто выжечь мою домашнюю проводку.
|
|
|
|
|
Nov 17 2012, 13:58
|
Гуру
     
Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802

|
Цитата(iiv @ Nov 17 2012, 14:12)  чтобы всегда была энергия для питания светодиодов (а надо примерно 30мкФ, а для хорошого КПД регулирования при 60Ваттах надо 100мкФ), то в сеть попадают хорошие помехи, соответствующие примерно 5-10А. Причем помеха идет на максимуме синуса. Теперь вспомним, что у меня 50 люстр, то помеха может просто выжечь мою домашнюю проводку. Домашняя думка в дорогу не годится. Выжечь проводку так нельзя. Проводка станет балластным резистором для заряда емкости и ток не разгонится до теоретических величин. Это не "помеха", а пиковое потребление на верхушке синуса, теоретически большое. Но кто и когда последний раз видел в розетке синус? Там верхушка вот этими всякими нагрузками от люстр до компьютеров уже давно сплющена вольт на 30-40. Если измерить тестером по эффективному - одно напряжение, а если посмотреть осциллографом по амплитудному - не дотягивает оно до формальных 220* 1.41 никогда. С каждым годом синус приближается к трапеции. Понятно, что энергетики с этим пытаются бороться, это им крайне невыгодно по ряду причин. Но катастрофы (пожара-взрыва) от подключения конденсатора не будет. Ну а по теме.. Вряд ли ККМ с интегрированым ключом найдется. Если и найдется - экзотика, от нее всегда нужно отказываться. Достать тяжело и дорого, а повторно - невозможно, как правило. Если уж так захотелось сделать освещение на зависть самому себе, то накупите готовых блочков питания , скажем от MEANWELL и пользуйте на здоровье. Разбирал недавно на молекулы их 60-ваттник из спортивного интереса . Все путем, все по классике, только же ж понаворочено... Не знаю по доступности для Вас именно этой марки, но у меня рядом есть их как грязи. Например, http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=plp Должно быть что-то и у Вас под боком, гуглите.
|
|
|
|
|
Nov 17 2012, 14:09
|
вопрошающий
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 726
Регистрация: 24-01-11
Пользователь №: 62 436

|
Цитата(Microwatt @ Nov 17 2012, 18:58)  Домашняя думка в дорогу не годится. Выжечь проводку так нельзя. Благодарю Вас за совет, Microwatt. Мой дом подключен по выделенной линии в 1км и 10кВатт, на этой линии никого, кроме меня нет, дело в Германии происходит, синус довольно чистый, поэтому и беспокоюсь. Посоветуйте, пожалуйста, если я все-таки при таких обстаятельствах не прав, то городить, конечно не буду.
|
|
|
|
|
Nov 17 2012, 15:36
|
Гуру
     
Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802

|
Цитата(iiv @ Nov 17 2012, 17:09)  Мой дом подключен по выделенной линии в 1км и 10кВатт, на этой линии никого, кроме меня нет, дело в Германии происходит, синус довольно чистый, поэтому и беспокоюсь. Вот видите, теперь моя домашняя думка в дорогу не годится. В Германии постоянно весьма озабочены формальной чистотой всего и синуса тоже. Похоже, за косинус фи и гармоники с Вас там таки спросят. Поищите тогда готовые сертифицированные блочки питания. Они есть, должны быть и там. Посмотрите в сторону готовых светильников, наконец. Как-нибудь диммирование и дистанционное управление с ними сопряжете. Самостийно Вы на этот маленький ККМ угрохаете времени немало.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
iiv PFC на 30-60Ватт Nov 16 2012, 21:28 Herz 50 люстр - это уже не дом, а дворец. Поздравляю... Nov 16 2012, 21:35 iiv Цитата(Herz @ Nov 17 2012, 03:35) Нагрузк... Nov 16 2012, 22:11  In_an_im_di Цитата(iiv @ Nov 17 2012, 02:11) у меня
L... Nov 16 2012, 22:20   iiv Цитата(In_an_im_di @ Nov 17 2012, 04:20) ... Nov 16 2012, 22:38    In_an_im_di Цитата(iiv @ Nov 17 2012, 02:38) очень не... Nov 16 2012, 23:11     iiv Цитата(In_an_im_di @ Nov 17 2012, 04:11) ... Nov 16 2012, 23:49     Herz Цитата(In_an_im_di @ Nov 17 2012, 01:11) ... Nov 17 2012, 09:06 Plain Ищите что-то типа такого, по грубой прикидке 60 Вт... Nov 17 2012, 06:14 iiv Цитата(Plain @ Nov 17 2012, 12:14) Ищите ... Nov 17 2012, 11:02  Plain Цитата(iiv @ Nov 17 2012, 14:02) FLS3247,... Nov 18 2012, 04:38   In_an_im_di Цитата(Plain @ Nov 18 2012, 08:38) Также,... Nov 18 2012, 13:14    iiv Выражаю всем огромную благодарность за интересные ... Nov 18 2012, 23:52     Microwatt Цитата(iiv @ Nov 19 2012, 02:52) Выражаю ... Nov 19 2012, 02:37      iiv Цитата(Microwatt @ Nov 19 2012, 08:37) Хм... Nov 19 2012, 08:26       тау Цитата(iiv @ Nov 19 2012, 12:26) не, я им... Nov 19 2012, 08:42      iiv Цитата(тау @ Nov 19 2012, 14:42) Дросселя... Nov 19 2012, 09:11       wim У синфазного дросселя 50 мГн - это для синфазной п... Nov 19 2012, 10:33       тау Цитата(iiv @ Nov 19 2012, 13:11) Мне изве... Nov 19 2012, 10:39        wim Цитата(тау @ Nov 19 2012, 14:39) iiv име... Nov 19 2012, 12:00         тау Цитата(wim @ Nov 19 2012, 16:00) Трудност... Nov 19 2012, 12:08        iiv Цитата(тау @ Nov 19 2012, 16:39) При мень... Nov 19 2012, 12:55         Microwatt Цитата(iiv @ Nov 19 2012, 15:55) А я прав... Nov 19 2012, 16:37  wla Цитата(Microwatt @ Nov 17 2012, 17:05) А ... Nov 17 2012, 11:10      iiv Цитата(Microwatt @ Nov 17 2012, 21:36) По... Nov 17 2012, 15:53       Microwatt Цитата(iiv @ Nov 17 2012, 19:53) я хочу, ... Nov 17 2012, 21:22        iiv Цитата(Microwatt @ Nov 18 2012, 03:22) Он... Nov 17 2012, 22:59 One Цитата(iiv @ Nov 17 2012, 01:28) ...Посов... Nov 18 2012, 06:55 Burner ЦитатаУ меня каждая люстра без ККМа потребляет в п... Jan 16 2013, 20:23 Burner Все-таки отмоделил я выпрямитель с конденсатором б... Jan 25 2013, 21:04
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|