реклама на сайте
подробности

 
 
> Сторожевой таймер
d7d1cd
сообщение Dec 5 2012, 17:10
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 442
Регистрация: 26-11-10
Пользователь №: 61 199



Привет всем! Хочу использовать сторожевой таймер в режиме интервального. Подскажите, как мне сконфигурировать регистр сторожевого таймера, чтобы прерывания по его инициативе шли как можно реже.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
rezident
сообщение Dec 6 2012, 15:02
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Раздел 10.2.3 Interval Timer Mode на стр. 195 и 10.2.6 Software Examples на стр. 197 в MSP430x1xx Family User's Guide (Rev. F) - slau049f.pdf.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
d7d1cd
сообщение Dec 6 2012, 17:20
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 442
Регистрация: 26-11-10
Пользователь №: 61 199



Цитата(rezident @ Dec 6 2012, 19:02) *
Раздел 10.2.3 Interval Timer Mode на стр. 195 и 10.2.6 Software Examples на стр. 197 в MSP430x1xx Family User's Guide (Rev. F) - slau049f.pdf.

Уважаемый rezident, очень ценю ваши подсказки. Я внял вашим указаниям из прошлых постов. Указанные здесь параграфы мною уже прочитаны. В примере переключения WDT в интервальный режим используются символические константы. Где можно узнать их значение?
Если я настроил тактирование WDT от ACLK (частота которого 8 МГц) и выбрал интервал сторожевого таймера ACLK/32768 (биты WDTISx - 00), то WDT будет вызывать прерывание через:

8000000/32768 = 244 Гц - частота тактирования WDT;
1/244 = 0,004 с - время одного такта;
0,004 * 65536 = 262 с = 4,37 мин - время, через которое будет вызываться прерывание.

Правилен ли мой расчет?

Сообщение отредактировал d7d1cd - Dec 6 2012, 17:20
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Dec 6 2012, 17:44
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(d7d1cd @ Dec 6 2012, 22:20) *
В примере переключения WDT в интервальный режим используются символические константы. Где можно узнать их значение?
В хедере msp430x14x.h или в описании регистров того же User's Manual. Для "родных" хедеров TI наименования отдельных бит и регистров являются их собственным "стандартом".
Цитата(d7d1cd @ Dec 6 2012, 22:20) *
Правилен ли мой расчет?
Правилен только до половины. Период вызова прерываний от WDT будет 32768/8000000=4,096мс (или по другому - с частотой 244,14Гц). Про какие еще дополнительные такты вы рассуждаете, мне непонятно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- d7d1cd   Сторожевой таймер   Dec 5 2012, 17:10
- - E.V.G.   В заголовочных файла для каждого контроллера (типа...   Dec 6 2012, 04:03
|- - d7d1cd   Цитата(rezident @ Dec 6 2012, 21:44) Прав...   Dec 6 2012, 18:20
|- - rezident   Цитата(d7d1cd @ Dec 6 2012, 23:20) А как ...   Dec 6 2012, 18:27
- - d7d1cd   Вроде немного прояснилось. Но все равно не понятно...   Dec 7 2012, 02:51
|- - rezident   Цитата(d7d1cd @ Dec 7 2012, 07:51) Где я ...   Dec 7 2012, 11:18
- - E.V.G.   Счётчик WDT тактируется частотой, которая идёт от ...   Dec 7 2012, 04:42
- - d7d1cd   Тогда что же значат биты WDTISx? Поясните их назна...   Dec 7 2012, 12:25
|- - rezident   Цитата(d7d1cd @ Dec 7 2012, 17:25) Тогда ...   Dec 7 2012, 14:15
- - d7d1cd   Вот такое объяснение вполне понятно! Спасибо ...   Dec 7 2012, 15:06
|- - rezident   Цитата(d7d1cd @ Dec 7 2012, 20:06) Осталь...   Dec 7 2012, 16:39
- - d7d1cd   Хотелось бы разъяснений про неиспользуемые биты. П...   Dec 7 2012, 17:19
|- - rezident   Цитата(d7d1cd @ Dec 7 2012, 22:19) А вот ...   Dec 7 2012, 19:48
- - d7d1cd   Спасибо за ссылку на главу 2. Теперь все понятно.   Dec 8 2012, 08:55