Добрый день!
Помогите решить следующу проблему. У меня есть плата с выходом rs485 скорость передачи данных получается по документации 9615. подключаюсь к ней с ПК по переходнику rs232-rs485. Написала программу под winXP шлю данный по последовательному порту и принимаю их от платы. Когда работает шлю данные в бесконечном цикле, т.е с какой-то частотой шлю посылки с ПК на плату, иногда она в ответ вместо кода подтверждения выполнения команды шлет 0хЕ0 или 0хС0.
Иногда она просто не отвечает. Что делать. Может это быть из-за того, что скорость передачи по rs232 - 9600, а в МК - 9615?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
=AK=
сообщение Dec 20 2012, 11:44
Сообщение #2


pontificator
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483



Цитата(mery @ Dec 20 2012, 17:40) *
Иногда она просто не отвечает. Что делать.


Поставить на линии RS485 два резистора по 1к, один резистор на +5, другой на 0. Резисторы поставить таким образом, чтобы в пассивном состоянии линии, когда все передатчики выключены, на входах UART-ов обеспечивался высокий логический уровень.