mery
сообщение Dec 20 2012, 07:10
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 18
Регистрация: 14-06-07
Пользователь №: 28 432



Добрый день!
Помогите решить следующу проблему. У меня есть плата с выходом rs485 скорость передачи данных получается по документации 9615. подключаюсь к ней с ПК по переходнику rs232-rs485. Написала программу под winXP шлю данный по последовательному порту и принимаю их от платы. Когда работает шлю данные в бесконечном цикле, т.е с какой-то частотой шлю посылки с ПК на плату, иногда она в ответ вместо кода подтверждения выполнения команды шлет 0хЕ0 или 0хС0.
Иногда она просто не отвечает. Что делать. Может это быть из-за того, что скорость передачи по rs232 - 9600, а в МК - 9615?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Lagman
сообщение Dec 20 2012, 19:18
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 875
Регистрация: 28-10-05
Пользователь №: 10 245



RS485 двухпроводный? У вас контроллер работает с UART? а потом стоит преобразователь в RS485? В этом преобразователе есть бит переключения Tx/Rx? почитайте в даташите, на этот преобразователь, какое время занимает переключение, надо его учитывать и в плате в процессе передачи или приема не изменять этот переключатель. Так же в преобразователе RS232/RS485 идет так же управление и там тоже не мешает посмотреть характеристики.
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:23
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016