реклама на сайте
подробности

 
 
> Схемы защиты токовых петель от КЗ, 0-20ма, 4-20ма
LexaryStyle
сообщение Dec 23 2012, 05:43
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 228
Регистрация: 21-04-09
Пользователь №: 48 064



Интересуют варианты, кто что применяет.

Проблема в том что если на приемнике (с внутренним источником +24в и входом 4-20ма) случайно замкнуть провода предназначенные для датчика с токовым выходом, приемник выходит из строя, так как токовый резистор(у меня 150 Ом) на котором падает напряжение выгорает...

У прибора 4 токовых входа, хочется недорогую защиту для этих каналов. Первое что приходит на ум, это управляемый источник тока, миллиампер на 30, в случае если контролле фиксит ток 27-30ма - источник выключается и загорается ошибка, после сброса ошибка обнуляется, но как то дорого на канал такую штуку...

Ваши варианты?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Mike18
сообщение Dec 24 2012, 02:14
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 206
Регистрация: 23-12-06
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821



Взять какой-нибудь 7805 sm.gif. С достаточным входным напряжением, например, MC78M05B. Его вход соединить с +24В, выход, с выводом резистора номиналом, например, 240 Ом, другой вывод резистора соединить с общим 7805. Этот же общий вывод использовать для запитки датчика. Возвратный провод от датчика соединить со входом прибора. Так (со "Взять") четыре раза для четырёх входов.

Можно 7805 разместить на входе приёмника, то есть +24В подать на датчик, возвратный провод датчика, на вход 7805. Далее так же, только общий вывод 7805, соединённый с резистором, подключить ко входу приёмника.

В обоих случаях датчики замыкать со стороны датчиков. sm.gif

P.S. Если 7 Вольт жалко, то 7805 заменить на с меньшим падением и меньшим выходным, резистор пересчитать.

Сообщение отредактировал Mike18 - Dec 24 2012, 03:41


--------------------
Время - материя тонкая и неточная...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- LexaryStyle   Схемы защиты токовых петель от КЗ   Dec 23 2012, 05:43
- - Microwatt   Обыкновенный генератор тока ставить нужно. Никаких...   Dec 23 2012, 06:08
- - bav   ЦитатаПроблема в том что если на приемнике (с внут...   Dec 23 2012, 07:29
- - kosyak©   А какой стабилитрон можно поставить? Я так понимаю...   Dec 23 2012, 07:35
- - bav   ЦитатаА какой стабилитрон можно поставить? Я так п...   Dec 23 2012, 07:59
- - Plain   Цитата(LexaryStyle @ Dec 23 2012, 08:43) ...   Dec 23 2012, 09:06
|- - Ruslan1   Цитата(Plain @ Dec 23 2012, 11:06) Наприм...   Dec 23 2012, 09:35
|- - Microwatt   Цитата(Ruslan1 @ Dec 23 2012, 13:35) Точн...   Dec 23 2012, 17:18
|- - Ruslan1   Цитата(Microwatt @ Dec 23 2012, 19:18) Не...   Dec 23 2012, 19:04
|- - Microwatt   Цитата(Ruslan1 @ Dec 23 2012, 22:04) Речь...   Dec 23 2012, 20:01
|- - LexaryStyle   Цитата(Microwatt @ Dec 24 2012, 00:01) Да...   Dec 24 2012, 15:30
|- - Microwatt   Цитата(LexaryStyle @ Dec 24 2012, 19:30) ...   Dec 24 2012, 21:51
|- - _Pasha   Цитата(Microwatt @ Dec 25 2012, 00:51) Сд...   Dec 25 2012, 06:29
|- - LexaryStyle   Цитата(Microwatt @ Dec 25 2012, 00:51) На...   Dec 25 2012, 09:40
|- - Microwatt   Цитата(LexaryStyle @ Dec 25 2012, 13:40) ...   Dec 25 2012, 13:26
|- - LexaryStyle   Цитата(Microwatt @ Dec 25 2012, 16:26) Оп...   Dec 25 2012, 13:42
|- - alexf   Цитата(LexaryStyle @ Dec 25 2012, 05:42) ...   Dec 27 2012, 05:42
- - AlexeyW   Схема не обязательно должна быть статичной. Мы час...   Dec 23 2012, 17:40
- - _Pasha   Ну я не знаю... 2N7002 как защитный ключ, при токе...   Dec 23 2012, 17:42
- - AlexeyW   В Вашем случае КЗ означает не только увеличение то...   Dec 23 2012, 17:42
|- - Stanislav_S   Я для таких целей применял источник тока на LM317,...   Dec 23 2012, 17:47
- - Harbinger   (Попытка телепатии). Подозреваю, что у автора темы...   Dec 24 2012, 04:08
- - Plain   Пресловутые резисторы, которыми автор с лёгкостью ...   Dec 24 2012, 07:32
|- - Ruslan1   Цитата(Plain @ Dec 24 2012, 09:32) Пресло...   Dec 24 2012, 08:20
|- - dac   QUOTE (Ruslan1 @ Dec 24 2012, 14:20) Но ф...   Dec 24 2012, 08:39
- - bav   ЦитатаНо фишка в том, что защищая шунт всякими там...   Dec 24 2012, 09:04
- - LexaryStyle   Конечно, зависит от культуры производства и модели...   Dec 27 2012, 06:03
- - Mike18   Для 1 мА датчика, к роялю, достаточно одной таблЭт...   Dec 27 2012, 06:16
|- - Пушкарев Михаил   Как много оказывается можно написать на достаточно...   Dec 27 2012, 06:42
|- - maksimp   Можно поставить терморезистор с положительным ТКС....   Dec 29 2012, 18:35
- - Белый дед   И никто даже не вспомнил про самовосстанавливающие...   Dec 30 2012, 06:42
- - PCBExp   а еще в природе есть NCV47701. можно датчик кормит...   Jan 1 2013, 18:21


Reply to this topicStart new topic