Схемы защиты токовых петель от КЗ, 0-20ма, 4-20ма |
|
|
|
Dec 23 2012, 05:43
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 228
Регистрация: 21-04-09
Пользователь №: 48 064

|
Интересуют варианты, кто что применяет.
Проблема в том что если на приемнике (с внутренним источником +24в и входом 4-20ма) случайно замкнуть провода предназначенные для датчика с токовым выходом, приемник выходит из строя, так как токовый резистор(у меня 150 Ом) на котором падает напряжение выгорает...
У прибора 4 токовых входа, хочется недорогую защиту для этих каналов. Первое что приходит на ум, это управляемый источник тока, миллиампер на 30, в случае если контролле фиксит ток 27-30ма - источник выключается и загорается ошибка, после сброса ошибка обнуляется, но как то дорого на канал такую штуку...
Ваши варианты?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
Dec 24 2012, 08:20
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 360
Регистрация: 6-03-06
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025

|
Цитата(Plain @ Dec 24 2012, 09:32)  Пресловутые резисторы, которыми автор с лёгкостью пренебрёг и выжег, обычно где-то в среднем по 7 долларов за штуку. Ну 1 доллар — это самый минимум для них. И естественно, что на их защите никто никогда не экономит. Так что в этой задаче, для начала, просто непонятная бухгалтерия. А я знаю места подороже, каждый шунт где-то по $30 получается http://www.campbellsci.com/curs100Но фишка в том, что защищая шунт всякими там детальками в параллель- люди заведомо гробят точность, причем любой полупроводник гробит ее нелинейно. Тогда конечно, 0.01% и 0.8ppm/C шунта уже никого не интересуют, можно и резистор 0.1% за 30 центов поставить. Разве что последовательные цепи, ограничивающие ток, можно приклеить без потери точности (быстродействующий электронный предохранитель?) Лично мне никогда не приходилось видеть или разрабатывать схем защиты именно токового шунта. Подразумевается что это расходный материал в случае форс-мажорных ситуаций, обеспеченных пользователем. По этой причине некоторые производители вообще делают его внешним, цепляющимся на клеммник прибора, как в приведенной мной ссылке. Само собой, сами входные цепи прибора защищены от всего, от чего нужно, но вот шунт торчит наружу без всяких защит. Но это всего лишь то что я вижу вокруг себя, думаю ситуации разные бывают.
|
|
|
|
|
Dec 24 2012, 08:39
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 600
Регистрация: 27-05-05
Пользователь №: 5 482

|
QUOTE (Ruslan1 @ Dec 24 2012, 14:20)  Но фишка в том, что защищая шунт всякими там детальками в параллель- люди заведомо гробят точность, причем любой полупроводник гробит ее нелинейно. а зачем в параллель? токовая защита должна быть последовательной  другое дело, что не ставят в целях удешевления, а если пользователь спалил, то сам себе злобный буратино, случай не гарантийный, а производителю дополнительные продажи  PS: в даташите на tl431 типовая схема Constant Current Source, рассчитатать на 30-40ма и будет ТС счастье  проблемы могут быть только на низких напряжениях питания, все таки падение напряжения может быть до 3В
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
LexaryStyle Схемы защиты токовых петель от КЗ Dec 23 2012, 05:43 Microwatt Обыкновенный генератор тока ставить нужно. Никаких... Dec 23 2012, 06:08 bav ЦитатаПроблема в том что если на приемнике (с внут... Dec 23 2012, 07:29 kosyak© А какой стабилитрон можно поставить? Я так понимаю... Dec 23 2012, 07:35 bav ЦитатаА какой стабилитрон можно поставить? Я так п... Dec 23 2012, 07:59 Plain Цитата(LexaryStyle @ Dec 23 2012, 08:43) ... Dec 23 2012, 09:06 Ruslan1 Цитата(Plain @ Dec 23 2012, 11:06) Наприм... Dec 23 2012, 09:35  Microwatt Цитата(Ruslan1 @ Dec 23 2012, 13:35) Точн... Dec 23 2012, 17:18   Ruslan1 Цитата(Microwatt @ Dec 23 2012, 19:18) Не... Dec 23 2012, 19:04    Microwatt Цитата(Ruslan1 @ Dec 23 2012, 22:04) Речь... Dec 23 2012, 20:01     LexaryStyle Цитата(Microwatt @ Dec 24 2012, 00:01) Да... Dec 24 2012, 15:30      Microwatt Цитата(LexaryStyle @ Dec 24 2012, 19:30) ... Dec 24 2012, 21:51       _Pasha Цитата(Microwatt @ Dec 25 2012, 00:51) Сд... Dec 25 2012, 06:29       LexaryStyle Цитата(Microwatt @ Dec 25 2012, 00:51) На... Dec 25 2012, 09:40        Microwatt Цитата(LexaryStyle @ Dec 25 2012, 13:40) ... Dec 25 2012, 13:26         LexaryStyle Цитата(Microwatt @ Dec 25 2012, 16:26) Оп... Dec 25 2012, 13:42          alexf Цитата(LexaryStyle @ Dec 25 2012, 05:42) ... Dec 27 2012, 05:42 AlexeyW Схема не обязательно должна быть статичной. Мы час... Dec 23 2012, 17:40 _Pasha Ну я не знаю... 2N7002 как защитный ключ, при токе... Dec 23 2012, 17:42 AlexeyW В Вашем случае КЗ означает не только увеличение то... Dec 23 2012, 17:42 Stanislav_S Я для таких целей применял источник тока на LM317,... Dec 23 2012, 17:47 Mike18 Взять какой-нибудь 7805 . С достаточным входным на... Dec 24 2012, 02:14 Harbinger (Попытка телепатии). Подозреваю, что у автора темы... Dec 24 2012, 04:08 bav ЦитатаНо фишка в том, что защищая шунт всякими там... Dec 24 2012, 09:04 LexaryStyle Конечно, зависит от культуры производства и модели... Dec 27 2012, 06:03 Mike18 Для 1 мА датчика, к роялю, достаточно одной таблЭт... Dec 27 2012, 06:16 Пушкарев Михаил Как много оказывается можно написать на достаточно... Dec 27 2012, 06:42  maksimp Можно поставить терморезистор с положительным ТКС.... Dec 29 2012, 18:35 Белый дед И никто даже не вспомнил про самовосстанавливающие... Dec 30 2012, 06:42 PCBExp а еще в природе есть NCV47701. можно датчик кормит... Jan 1 2013, 18:21
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|