Цитата
АндрейЦ Дата Вчера, 17:52
Почему 2 фазы можно, а 3 уже нет?
Измерять надо линейные напряжения.
Например напряжения АВ и ВС можно замерить относительно фазы В.
Это будет один DC-DC, один измеритель, и один изолированный канал.
Для третьей фазы придётся весь комплект схемы повторить.
Можно конечно, но это будет дороже.
Цитата
novchok Дата Сегодня, 09:28
Можно и это решить "в лоб" поставить три DCDC изолированных после одного ACDC изолированного.
Получаем малогабаритную схему с полной двойной изоляцией каждого канала. Тут уже можно
не просто измерять напряжение, а снять параметры качества электроэнергии

Можно конечно, но она получится не такая уж и дешёвая.
Цитата
dkg10 Дата Вчера, 18:47
Правильно - соединяем делители в звезду и измеряем относительно нейтрали по каждой фазе, а фазовый сдвиг, как правило , остается в трехфазной сети неизменен
Измерять надо линейные напряжения.
Не уверен что измерение фазных напряжений относительно виртуальной нейтрали будет правомерным.