> Нужен совет по Vicor, Кто-нибудь использовал?
Ликург
сообщение Nov 19 2012, 06:54
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 15
Регистрация: 21-10-12
Пользователь №: 74 028



Есть задача создать распределенную систему питания с высоким кпд и малымии габаритами. Пересмотрел несколько вариантов, вроде Vicor лучше всего подходит. Но стоит дороговато sad.gif. Решение красивое у них, и аналогов ни у кого нет, но как-то стремно применять. Кого ни спрошу, никто не пробовал, а задание довольно ответственное и сроки невелики, рисковать не хочется. Если кто-то работал с Vicor, отзовитесь плиз, каковы впечатления?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
MikeSchir
сообщение Nov 19 2012, 06:59
Сообщение #2


и по нечётным радист
****

Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598



Какие конкретно модули?


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ликург
сообщение Nov 19 2012, 08:29
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 15
Регистрация: 21-10-12
Пользователь №: 74 028



Цитата(MikeSchir @ Nov 19 2012, 10:59) *
Какие конкретно модули?


Пока для AC/DC предварительно наметил http://www.vicorpower.com/cms/home/product...ct-Launch-ACFEM
Далее http://www.vicorpower.com/cms/home/product...ick/VIBRICK_bcm
И затем уже вот эти http://www.vicorpower.com/cms/home/product...rs%20%28Buck%29

Но пока ТЗ точно не сформулировано, окончательный выбор сделать не могу. Известно лишь, что мощность, потребляемая всеми модулями, примерно 220-250 Вт. Как будет праспределяться эта мощность по модулям заказчика еще не окончательно ясно. Но сейчас мне надо прикинуть примерно стиоимость системы питания. Одна из главных причин выбора Vicor это размеры их модулей. Я с ними разговаривал, они говорят, что такие маленткие размеры из-за частоты коммутации и планарных тансформаторов
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mike1981
сообщение Jan 10 2013, 13:26
Сообщение #4


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 19
Регистрация: 31-01-07
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 24 907



Цитата(Ликург @ Nov 19 2012, 12:29) *
Пока для AC/DC предварительно наметил http://www.vicorpower.com/cms/home/product...ct-Launch-ACFEM
Далее http://www.vicorpower.com/cms/home/product...ick/VIBRICK_bcm
И затем уже вот эти http://www.vicorpower.com/cms/home/product...rs%20%28Buck%29

Но пока ТЗ точно не сформулировано, окончательный выбор сделать не могу. Известно лишь, что мощность, потребляемая всеми модулями, примерно 220-250 Вт. Как будет праспределяться эта мощность по модулям заказчика еще не окончательно ясно. Но сейчас мне надо прикинуть примерно стиоимость системы питания. Одна из главных причин выбора Vicor это размеры их модулей. Я с ними разговаривал, они говорят, что такие маленткие размеры из-за частоты коммутации и планарных тансформаторов


Надежность только не забудьте посчитать такой системы. Ставите два преобразователя в качестве основного источника отказ одного из которых приведет к отказу всей системы. Это немного странно.
Если модули стоят в одной стойке, то подобный огород не стоит даже городить, потери на меди и затраты на кабельную систему будут куда меньше, чем в реализуемой Вами системы. Если же модули разнесены или токи большие, то как ни крути, чем выше напряжение тем лучше. А Вы его на второй ступени снижаете, да еще КПД теряете. Не лучше ли оставить 48В нестабилизированное, и его по модулям развести? Относительно маленьких размеров Vicor, подумайте сами, нужен Вам внутри модуля источник ВЧ помех?
Уже давно многие компании выпускают целые серии телекоммуникационных DC/DC, вот например http://archive.ericsson.net/service/intern...p;HighestFree=Y. Для типовых задач все что нужно, и КПД неплохой и габариты. Надежность тоже вполне хорошая. И частота преобразования не лезет в МГц диапазон. Ericsson вообще хорошие штуки делает для телекома и распределенных систем. А от Picora нужно еще тепло сбросить и сразу нужна многослойка, и сразу велика возможность ошибки на разных этапах. Delta делает достойные вещи, хоть и КНР, но эта компания для APC даже приблуды разные шлепает. SynQor тот же самый (www.synqor.com), хотя выбор у него меньше, но есть достойные решения для высоконадежных систем и ККМ и высоковольтные DC/DC.
AC/DC у Vicor неплох, но хоть почитайте про него, ему же обвязка нужна с кондером 6000-12000 мкФ!!!! Цена взлетит. Если температура эксплуатации не суровая можете AC/DC посмотреть SynQor, малошумящая и надежная штука. В общем подумайте, может не стоит так слепо все на Vicor ставить? Вопросы будут пишите на мыло nikitin1891 собака gmail точка com))

Сообщение отредактировал Mike1981 - Jan 10 2013, 13:34
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Ликург   Нужен совет по Vicor   Nov 19 2012, 06:54
|- - Plain   Цитата(Ликург @ Nov 19 2012, 11:29) для A...   Nov 19 2012, 09:59
||- - Ликург   Цитата(Plain @ Nov 19 2012, 13:59) Ошибае...   Nov 19 2012, 15:29
|||- - AlexeyW   Вариант вообще не использовать модули Вы вообще ис...   Nov 19 2012, 17:47
||||- - Ликург   Цитата(AlexeyW @ Nov 19 2012, 21:47) Вари...   Nov 20 2012, 05:16
|||- - Plain   Цитата(Ликург @ Nov 19 2012, 18:29) Если ...   Nov 20 2012, 12:22
||- - alekssan   Лучше модулей Vicor с сожалению не найти. AC/DC - ...   Jan 9 2013, 13:10
||- - wim   Цитата(alekssan @ Jan 9 2013, 17:10) В мо...   Jan 10 2013, 05:01
- - bestcomps4u   Россия и СНГ это специфичный регион: работая сейча...   Nov 19 2012, 07:04
- - bookd   Тоже кстати собирались применить Vicor в очень дор...   Nov 19 2012, 07:39
- - vitan   Я не спец. по питанию, занимается коллега, он тоже...   Nov 20 2012, 05:45
|- - wim   Цитата(vitan @ Nov 20 2012, 09:45) помех ...   Nov 20 2012, 12:36
- - Ydaloj   я смотрю на тепловизорные снимки - модули жарятся ...   Nov 20 2012, 12:56
- - Ликург   Хорошо, картина примерно ясна..., что все не очень...   Nov 21 2012, 15:22
|- - Victor®   Цитата(Ликург @ Nov 21 2012, 18:22) Хорош...   Nov 21 2012, 19:22
|- - wim   Цитата(Ликург @ Nov 21 2012, 19:22) ... в...   Nov 22 2012, 05:21
|- - Ликург   Цитата(wim @ Nov 22 2012, 09:21) Воть има...   Nov 24 2012, 06:08
|- - AlexeyW   Цитата(Ликург @ Nov 24 2012, 09:08) Но бы...   Nov 24 2012, 15:45
|- - Ликург   Цитата(AlexeyW @ Nov 24 2012, 19:45) А в ...   Nov 25 2012, 07:40
|- - wim   Цитата(Ликург @ Nov 25 2012, 11:40) когда...   Nov 26 2012, 05:25
- - Andreymai   брал для пробы V300C12T75L3, модуль этот на хх куш...   Nov 23 2012, 16:04
- - Degtyarev   Насколько мне известно, действительно с продукцией...   Nov 24 2012, 19:10
- - Degtyarev   Видимо вы в курсе. Но я про это в Питере на Аванг...   Jan 9 2013, 18:52