Цитата(pr0m @ Jan 22 2013, 16:19)

Добрый день.
На повестке дня разработка 3-фазного PSFB на UCC2895 каждый.
Первым возник вопрос их синхронизации, со сдвигом на 120град., допустим от внешнего МК. И сразу видится следующая проблема:
частота сигнала синхронизации на входе SYNC в 2раза выше частоты на выходах на ключи, т.е. с равной вероятностью переключение выхода, например, с низкого на высокий уровень может произойти, как на n-й, так и на (n+1)-й такт SYNC. Т.е. при условии правильной фазировки сигналов SYNC1(0град), SYNC2(120град), SYNC3(240град), на выходах соответствующих UCC2895 можем получить совсем не то что ожидали (в смысле правильных сдвигов фаз). Так ли это, и как с этим бороться?
Да, тоже обдумываю такую конструкцию.
И наверняка описанная вами ситуация возникнет.
Но если конструкция будет состоять из 3 разных трансформаторов, 3 (или 6 если это схема удвоителя тока) дросселей, каждый на свою фазу, и работать на общий конденсатор на выходе, то не всё ли равно какая фаза будет, n или n+1.
С точки зрения направления токов в первичке и в выходных диодах да, разница есть, но не знаю как она может повлиять на обстановку с помехами.