реклама на сайте
подробности

 
 
> Подскажите как корректно настроить отладку через St-Link в Keil
flopix
сообщение Jan 20 2013, 21:22
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 105
Регистрация: 21-06-12
Пользователь №: 72 429



Разбираюсь с отладочной платой stm32f4discovery. Столкнулся с некоторыми проблемами при отладке через StLink.

Проблема 1:
Настроил вывод через printf() в debug port, но периодически информация перестает выводится в консоль, перезагрузка МК и перепрошивка не помогает. Начинает работать только после переподключения USB провода к порту STLink-а.

Проблема 2:
Время от времени во время отладки начинает происходить какая то ахинея, то в пошаговом режиме может перепрыгнуть через несколько строк, то программа в железе выполняется, а Keil показывает что остановлена.

Во вложении скрины настроек STLink.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
flopix
сообщение Jan 22 2013, 08:31
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 105
Регистрация: 21-06-12
Пользователь №: 72 429



А из за чего может постоянно сбоить debug printf()? И что означает поле CoreClock на 3 картинке, какое значение там необходимо выставлять?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vlad_new
сообщение Jan 22 2013, 17:06
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 218
Регистрация: 24-06-10
Пользователь №: 58 127



Цитата(flopix @ Jan 22 2013, 12:31) *
А из за чего может постоянно сбоить debug printf()?

Например от непонимания того, что останавливаясь или приостанавливания ядро, переферия все равно продолжает работать и тот же UART передав байт выставит не только готовность передавать следующий байт, но и флаг, что передатчик пуст ( TC ). А теперь вопрос, как вы обрабатываете TC ? Догадываюсь, что никак.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
flopix
сообщение Jan 23 2013, 08:25
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 105
Регистрация: 21-06-12
Пользователь №: 72 429



Цитата(vlad_new @ Jan 22 2013, 20:06) *
Например от непонимания того, что останавливаясь или приостанавливания ядро, переферия все равно продолжает работать и тот же UART передав байт выставит не только готовность передавать следующий байт, но и флаг, что передатчик пуст ( TC ). А теперь вопрос, как вы обрабатываете TC ? Догадываюсь, что никак.


Вы правы никак. Можете подсказать где почитать об этом более подробно.