Цитата
1) удерживаем общий для всех SS/EN в 0.
2) На всех SYNCi - 1.
3) Отпускаем SS/EN
4) Начинаем выдавать SYNC-и в нужной последовательности.
5) Радуемся?
Ага. У одного Disable Comparator порог 0.44 В, у второго - 0.56, соответственно, кто когда запустится - непонятно. Соответственно, фазы в трансформаторах - тоже.
IMHO, обьединять нужно либо после выпрямителей, либо делить ШИМ логикой с одной UCC.
Цитата
Для average current control, думаю, достаточно датчика тока в разрыв между входной банкой и "мостом".
Только банальный ТТ туда не поставишь - ему размагничиваться некогда будет. Если не секрет, как Вы Average Current Mode хотите реализовать?