igorle
сообщение Feb 17 2013, 13:02
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 338
Регистрация: 14-07-12
Пользователь №: 72 753



Я для управленя мощностью нагревателя использую оптодрайвер с zerro cross detection MOC3063 и симистор BTA16.

Схема один в один из даташита MOC3063.

На вход оптодрайвера я подаю импульсы продолжительностью 20 милисекунд.
Я ожидаю, что симистор будет включаться в момент перехода через ноль (благодаря zerro cross detection оптодрайвера) и выключаться тоже в момент перехода через ноль, потому что так тиристор обязан делать.

Схема работает уже давно, но тут меня угораздило посмотреть на выходное напряжение. Я ожидал увидеть красивые кусочки синусиды, состоящие из двух полупериодов. Вместо этого я вижу:
- Симистор открывается в произольный момент. То есть или zerro cross detection не работает, или я не правильно понимаю что оно должен делать.
- Симистор закрывается строго через 20 мс, а не в момент прохождения через ноль. То есть убрал напряжение управления - мгновенно исчезло напряжение после симистора.

Если первую беду я могу списать на бракованный/поддельный драйвер, то вторую вообще не могу объяснить. Кто-то сталкивался с подобным феноменом?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Слесарь
сообщение Feb 17 2013, 13:25
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 884
Регистрация: 7-11-09
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484



Цитата(igorle @ Feb 17 2013, 16:02) *
Схема работает уже давно, но тут меня угораздило посмотреть на выходное напряжение. Я ожидал увидеть красивые кусочки синусиды, состоящие из двух полупериодов. Вместо этого я вижу:
- Симистор открывается в произольный момент. То есть или zerro cross detection не работает, или я не правильно понимаю что оно должен делать.
- Симистор закрывается строго через 20 мс, а не в момент прохождения через ноль. То есть убрал напряжение управления - мгновенно исчезло напряжение после симистора.

Если первую беду я могу списать на бракованный/поддельный драйвер, то вторую вообще не могу объяснить. Кто-то сталкивался с подобным феноменом?

1. Синхронизоровали развертку осцилографа к сетевому напряжению?
2. Как используется снаббер?

Цитата(igorle @ Feb 17 2013, 16:02) *
Симистор выключается в произвольный момент

У меня такие оптосимисторы управляют эл. клапанами ~220V в дозаторах жидкости с миллисекундной точностью, если бы работало плохо я бы не смог достичь 1 грамм точности при наливе 1 литра жидкости за 7 секунд.
Если бы глючило хоть один раз за 8 часов, аппараты вы викинули на помойку, так как разливы жидкости недопустимы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
igorle
сообщение Feb 17 2013, 13:48
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 338
Регистрация: 14-07-12
Пользователь №: 72 753



Цитата(Слесарь @ Feb 17 2013, 17:25) *
У меня такие оптосимисторы управляют эл. клапанами ~220V в дозаторах жидкости с миллисекундной точностью, если бы работало плохо я бы не смог достичь 1 грамм точности при наливе 1 литра жидкости за 7 секунд.
Если бы глючило хоть один раз за 8 часов, аппараты вы викинули на помойку, так как разливы жидкости недопустимы.


Позвольте. Как это миллисекундная точность? Разве можно симистор закрыть немедленно? Ведь после снятия управляющего напряжения он будет открыт до тех пор, пока напряжение не упадет до нуля. Разве не так?
Если я попытаюсь управлять постоянным сглаженным напряжением, то симистор вообще никогда не выключится. Разве не так?

Хотя в Вашем случае точность в один полупериод (10 мс) - это всего-лишь 1.5 мл. Так что если клапан закрывается с задержкой от 0 до 10 мс - это не скажется заметно на ночности разлива. (поди инерция самого клапана еще больше)

Сообщение отредактировал igorle - Feb 17 2013, 14:09
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Falkonist
сообщение Feb 17 2013, 14:11
Сообщение #4


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 37
Регистрация: 25-03-11
Из: Киев
Пользователь №: 63 862



Принципиально неправильный принцип управление. На оптрон надо подавать постоянное управляющее напряжение, а не импульсы! Тогда оптосимистор и откроется в начале полуволны.